herkese kolay gelsin. çalıştığım fabrikada trafo 800 kva . fabrika depo olarak kullanılıyor. Sistemden sadece büro aydınlatma ve 1500 watt tan iki ısıtıcı var. akım trafosu 2000/5 sabit kondansatör 10kvar . Endüktiften 25 deyim.
Aklıma gelen bi soru var. ENTES RGA 15s röleden tek fazlı kondansatörleri manuel çektirsem. 2 günde düzeltebilir miyim.
 
bende ekstra ısıtıcı lar bulmaya çalışıyorum aktifi yükseltip. dengelemek için. ama yetişmiyor. Birde ben sabiti akşam kapatıp gidiyorum. YOksa kapasitife de giriyor
 
Yanlışlıklara ! çözüm bulunmazsa,aç
kapa artema ile bu iş yürümez.Gele-
cek ayları kurtarmak için ! ,derin ameliyat ! gerekebilir.Uzun süre,kı -
sa aralıklarla endeks takibi yapıl -
mazsa,boşa zaman kaybedilir.
 
Son düzenleme:
ben saat başı endeks kontrolunu yapıyorum. Fazları dengeliyorum ama düşmüyor
 
Reaktiften çıkmak için Aktif tüketimi arttırmak hiç mantıklı değil. "Tabi fatura ne gelirse gelsin, cezayı sorun eden bir patron varsa o başka"
2000/5 Akım Trafosu ile büro kompanzasyonu yapmak imkansız gibi birşey.
Bence; Sabit grubunuzu iyi ayarlayıp Trafonun kendisini iyi kompanze ederseniz. Diğer tüketimlerde kompanzasyona ihtiyaç bile kalmayacaktır. Zira 1500*2 rezistif yük artı diğer tüketimler bürodan kaynaklı endüktif yükün üstesinden gelecektir.
Ama kompanzasyon yapılması gerekiyorsa & gerektiğini düşünüyorsanız. O zaman ilgili hat üzerine 50/5 akım trafosu ile mini bir monofaze ağırlıklı kompanzasyon panosu yapılabilir.
 