Elimde 1.5 kw Delta VFD-EL (VFD015E21A) sürücü ve AREL 2Y-M3 motor var

Sürücünün girişlerinde L1 (R) FAZ, L2 (S) notr uyguladım.

sürücü çıkışlarında U V W , motordaki U V W bağladım fakat motor çok yavaş dönüyor ve aşırı ısınıyor.


Yardımcı olurmusunuz...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar

Motorla ilgili dataya ulaşamadım. 380V ile çalıştığını varsayarak. Sürücü çıkışın 230V motor bağlantısını yıldızdan üçgene almanız gerekir.

iyi çalışmalar
 
Cevap için teşekkürler

Satıcı ile görüştüm motor bağlantıları doğruymuş fakat sürücü ayarları yanlışmış.

ayarları düzeltince düzgün çalıştı.

Motor Detayı : AREL teknik zellik
 
Kardeş kullandıgın invertör monefaze invertör moturuna üçgen köprüat öyle çalıştr bilmiyorsan motorkapagında baglama şekkiı
lleri mevcut.benim görüşüm motorun yıldızbaglı .l1ne r fazı l2sinide nötür vereceksin.
 
merhaba ustacım aynı sorunu bende yaşıyorum yalnız ınvetter teco marka ayarlar konusunda yardımcı olurmusun
 