Chıler calısma prensıbı ıle ılgılı detaylı bılgı verebılormısınız
 
Chıler calısma prensıbı ıle ılgılı detaylı bılgı verebılormısınız

Siz sorun biz söyleyelim. Bu şekilde çok geniş bir konudur.

Kısaca sözün özü,

Chiller cihazi su soğutmaya yarar. Soğutulan suyu pompalar vasıtası ile mahallede basılıp oradaki isi degistiricileri ile iklimlendirme sağlanır.

Cihaz klasik pozitif sikistirmali sogutma makinasi ile aynıdır.
 
Ustam bana calısma prensıbı detaylı sekılde lazımdır bılgı verırmısınız
 
Selam arkadaslar
Komprosor geri dönüşü donuyor
Neden olabili
Ustam bana calısma prensıbı detaylı sekılde lazımdır bılgı verırmısınız
Selam sogutucu akışkan bilgisi olan birisi bana telefonunu yazabilirmi
Chıler calısma prensıbı ıle ılgılı detaylı bılgı verebılormısınız
Selam arkadaslar sogutucu akışkan bilgisi olan birisi bana telefonunu yazabilirmi
0032484570842
Selam arkadaslar
Komprosor geri dönüşü donuyor
Neden olabili

Selam sogutucu akışkan bilgisi olan birisi bana telefonunu yazabilirmi
 
Son düzenleme:

Cihaz marka modeli, gaz cinsi, emis basma basinclari, set sicakligi, hava soğutmalı mi şu soğutmalı mi gibi değerleri yazın yorumlayalim.
 
Su soğutmalı
Gaz 502
Copeland D9RC1-750 L
 

Ekli dosyalar

  • B15D2236-655A-4E53-A37A-FD4B4A165AA9.jpeg
    399.1 KB · Görüntüleme: 73
  • 411806FB-698B-423A-846D-3A962A763102.jpeg
    267.1 KB · Görüntüleme: 67
Bu kadar kısıtlı olmayan bilgi ile size söyleyebileceğim en temel sorunlar şunlar.

#gaz eksik
#gaz fazla
#genlesme valfi ayari bozuk yada kendisi arızalı
#evaporatorden yeteri kadar su dönmüyor şu dönüşünde engel var pislik tutucu filtre tıkalı olabilir.
#kondenser su soğutmalı ise şu sicakliginiz aşırı düşüyor fan kontrolleri düzgün çalışmıyor. Hava soğutmalı ise yine aynı şekilde dış hava aşırı soğuk bu nedenle kondenzasyon basıncı düşüyor.
#evaporatorde düşük yüzünüz var. Bu cihaz nereyi soğutuyor ise yüzünüz az olduğu için basınç düşüyor buda emiste katlanmaya neden oluyor.
#sistem eksi sıcaklıkta çalışan bir soğuk oda ise defrost sisteminiz düzgün çalışmıyor.

Ve daha da olasılıklar arttırılabilir. En temel olabilecek sorunları yazdım. Adım adım ilerlerseniz sorunu yakalama ihtimaliniz var.

Kolay gelsin.
 
Continuis vriezer. Dondurma makinesi. Marasmatik gibi
Makine görevini yapıyo -46 derece dondurma haznesi
Ama bu şekilde çalışmaya devam edersem kompresör bozulurmu
Su soğutmalı sistemlerde suyun makineye girişi çok soğuk olmasını iyi yoksa çeşme suyu 20 derece girişi iyimi
 
Bu karlanmayi iyi görmüyorum.

Muhtemelen kompresore likit geliyor. Bu likit karter boşluğuna kadar gelmiş.

Likit gelmesi emis valf kirmalarina, yag sürüklemeye ve yağsız çalışmaya buda yatak sarmaya doğru gider.

Sistemde likit tutucu olmali ve biraz genleşme valfinden kısarak superheat ayari yapılmalı. Sogutma biraz geri çekilmeli.
 