Arkadaşlar öncelikle kolay gelsin elimde baymak maxi grup marka salon tipi klima mevcut klima acildiginda sogutmada ic unite ufleme yapiyor fakat dis unite devreye girecegi zaman cihaz kendini kitliyor ic unite panelinde timer isiklari yanik kaliyor vede baska hicbir tus islev gormuyor nasil yardimci olabilirsiniz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşım bakacağın yerleri sırasıyla yazıyorum önce trifaze ise fazları kontrol et yerleri değişmisse yapabilir ikinci olarak dış ünite kondansatör veya kapasitöre bak üçüncü ise gazını kontrol et şayet bunlarda herhangi bir problem yok ise dıs ünite üzerinde üç adet sensör var boru sensörü basınç sensörü dış ortam sensörü bunları kontrol et bunları teker teker sök ampermetreni ohm kademesine al üzerlerinde yazan dirençleri görmeye çalış göremiyosan arızalı olma ihtimalleri yüksek bazı sensörlerde makine çalıırken çlçmen gerekebilir çünkü karttan aldığı enerjiye göre değişkenlikgösterebilir bunların harıcinde makinenin pis olması bunada etkili olabilir
 