Merhaba, sorunuz ilginçmiş. Patlayan lambalara bakarak arza yapan parçanın ne olduğunu tespit etmeniz gerekir.
Tesisat sorunu şu şekilde olabilir: Gevşek nötr bağlantısı, priz tesisatından alınan aydınlatma faz ve nötr veya kablo kesiti sorunları olabilir.
Çözüm: Banyo aydınlatmasının buatında yapılan ekler kontrol edilmeli, buattan itibaren kablo kontrol edilmeli ve arada kesit küçülmesi yapılmış mı diye bakılmalıdır. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, soba bağlantısı vb. yüksek güç çeken cihazların bulunduğu priz buatından aydınlatma için enerji alımı yapılmış ise bu soruna neden olabilir.
Nem kaynaklı sorun olabilir. Bodrumda ise daire havalandırması düzgün çalışmadığı için nem zara veriyordur.
Çözüm: Nemli ortamlar için özel olarak yapılmış IP sertifikalı aplilerden almalısınız.