AÇIK ŞALT SAHASI GÜÇ TRAFOSU BAĞLANTISI

Konusu 'Yüksek Gerilim' forumundadır ve bekirus tarafından 8 Ekim 2009 başlatılmıştır.

  1. bekirus
    Çevrimdışı

    bekirus Üye

    Katılım:
    9 Şubat 2009
    Mesajlar:
    40
    Beğenilen Mesajları:
    15
    Ödül Puanları:
    8
    Meslek:
    Trafo işletme uzman teknisyeni

    [​IMG]
    genç arkadaş ve 3elibrahim bunu beğendi.
    Entes
    Entes
  2. ilyasgülden
    Çevrimdışı

    ilyasgülden Yeni Üye

    Katılım:
    7 Nisan 2010
    Mesajlar:
    1
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    ee burada gerilim trafosu olması gerekmiyormu?
  3. bekirus
    Çevrimdışı

    bekirus Üye

    Katılım:
    9 Şubat 2009
    Mesajlar:
    40
    Beğenilen Mesajları:
    15
    Ödül Puanları:
    8
    Meslek:
    Trafo işletme uzman teknisyeni
    Şekilde 154 kV şalt sahası çiizlmiştir 154/31,5 kV trafo girişinde Akım trafosu ve parafudur bulunur. Koruma ve ölçü için 154 kV bara gerilim trafosundan ve 31,5 kv bara gerilim trafolarından gerilim alır Trafo girişlerine Gerilim trafosu konulmaz.
  4. deli_coban61
    Çevrimdışı

    deli_coban61 Yeni Üye

    Katılım:
    28 Kasım 2008
    Mesajlar:
    16
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Bekir kardeş bunu sana kim söyledi Trafo girişinde Greilim trafosu konulmaz diye
  5. bekirus
    Çevrimdışı

    bekirus Üye

    Katılım:
    9 Şubat 2009
    Mesajlar:
    40
    Beğenilen Mesajları:
    15
    Ödül Puanları:
    8
    Meslek:
    Trafo işletme uzman teknisyeni

    380/154 kV Trafo merkezinde Trafo işletme uzman teknisyeni olarak 30 yıldır çalışıyorum. Türkiyenin dogusundan batısına kadar her gerilim kademesinde çalıştım. TEK, TEAŞ, TEİAŞ tarafından defalarca eğitim ve seminer aldım Kurumun trafo merkezlerinde güç trafosunun önünde gerilim trafosu görmedim ve gerek yok bara gerilim trafosu varsa oradan yoksa enh. gerilim trafoları koruma ve ölçme için lazım olan gerilimi veriyor.
  6. in_theateria
    Çevrimdışı

    in_theateria Yeni Üye

    Katılım:
    9 Haziran 2008
    Mesajlar:
    7
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Meslek:
    yüksek gerilim operatörü
    bekir arkadaş doğru sölüyo.....teçhizat kalabalığından başka bişey olmaz öndeki gerilim trafosu...
: guc, salt, baglantisi, trafosu, acik, sahasi
Benzer Konular
  1. elifdylan
    Mesaj:
    9
    Görüntüleme:
    6.081
  2. blackhand98
    Mesaj:
    25
    Görüntüleme:
    10.350
  3. hasanacikbas
    Mesaj:
    4
    Görüntüleme:
    1.341
  4. awareofdeath
    Mesaj:
    20
    Görüntüleme:
    20.867
  5. mhk20
    Mesaj:
    3
    Görüntüleme:
    1.872
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş