mtfgul Üye Katılım 8 Ara 2006 Mesajlar 5 Puanları 1 Yaş 42 9 Ara 2022 #1 1650kVA (Jeneratör ) ve 2000A 400V 60Hz gücü 50mt mesafeye taşımak için YVZ3V-R (TSE), NYFGbY (VDE) 5*(3*240+120mm²) uygun mu? Sadece yükün dengelimi-dengesizmi olduğunu bilmiyorum.
1650kVA (Jeneratör ) ve 2000A 400V 60Hz gücü 50mt mesafeye taşımak için YVZ3V-R (TSE), NYFGbY (VDE) 5*(3*240+120mm²) uygun mu? Sadece yükün dengelimi-dengesizmi olduğunu bilmiyorum.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,842 Puanları 3,956 Konum İstanbul 9 Ara 2022 #2 Kabo güç kayıpları ! yönünden,her faz için 9 adet 1x240 mm² N2XH çekmenizde ya- rar var. - Akımınız 2310 amp. - 5 kablo toplam kesit toplamı1200 mm² - 9 kablo kesit toplamı 2160 mm² - 5 kablodaki güç kaybı 14,18 kw -9 kablodaki güç kaybı 8,88 kw - Güç kaybı kazancı 14,18 - 8,88 = 6,3 kwh Takdir sizin. Ekli dosyalar 9 kablo 240 mm².jpg 99.6 KB · Görüntüleme: 49 5 kablo 1200 mm².jpg 94.8 KB · Görüntüleme: 56 TR. AKIMI.jpg 99.6 KB · Görüntüleme: 53 Son düzenleme: 9 Ara 2022
Kabo güç kayıpları ! yönünden,her faz için 9 adet 1x240 mm² N2XH çekmenizde ya- rar var. - Akımınız 2310 amp. - 5 kablo toplam kesit toplamı1200 mm² - 9 kablo kesit toplamı 2160 mm² - 5 kablodaki güç kaybı 14,18 kw -9 kablodaki güç kaybı 8,88 kw - Güç kaybı kazancı 14,18 - 8,88 = 6,3 kwh Takdir sizin.