evet zaten demeraj akimina gucu yetmedigi icin hangi softstart veya driver ne kullanmam gerekir onu soruyorum.demeraj akımına gücü yetmiyor daha büyük bir inverter kullanmanızı tavsiye ederim.
bizim milletce en buyuk sorunumuz okudugunu anlamamak. kardesim sorunun basligi: “Motor gucune 9.20 kW diyorsunuz ama nominal gucu 3.0 kW inverter bağlıyorsunuz.
Sonra da bu inverterden eksik olan 6 kW gucu yoktan var etmesini bekliyorsunuz.
Sizin en az 20 kW inverter kullanmaniz lazim. Demeraji kurtarmasi ve bu motorun calisabilmesi icin. Geri kalan aku ve sarj kismindan bahsetmiyorum bile.
elimde gamak mkd 90 sl 4b tipinde monofaze cift kondansotorlu bir motor var. elimdeki 3000watt surekli 6000watt anlik guc verebilen invertera baglayinca inverter yuksek akim korumasina gecip kapaniyor. bu motoru bu invertorden calistirabilmek icin ihtiyacim olan softstarter veya driver hangisidir? nasil baglarim ?
motor bilgileri : 50hz, icl f a 9,20 kw 1.5 cos 0,96 1/min 1410 b5 s1 220v c.perm 50 c.start 161-193uf
abi sen soruya cevap versene biliyorsan? tamam invertor degistirmek cozum olabilir dolu bos vs ama degistiremiyorum ki softstart veya driver gibi cozumleri arastiriyorum bilen birinden yardim istiyorum. gereksiz uzadi konu bosver pompayi yuku. softstart la calisir mi calisirsa ne kullanmaliyim soru buo zaman 1500 watlık motor biraz daha güçlü basıyor demektir, bazen küçük küçük değildir bazen de büyük büyük değildir. kendin söylüyorsun pompada yük var diye. sen boşta çalışmayla yükte çalıştırmayı karıştırma
pekiO benim okumamda mi sizin yazmanizdami bilemedim.
Standart teknik yazimda birimler değerin rakamlarinin SAĞINDA yer alır. Solunda arkasinda ustunde degil.
Kolay gelsin iyi forumlar.
ustad ben diyorum ki aracim karda gitmiyor kar lastigi veya zincir ne kullanmam lazim ne onerirsiniz sen diyorsun ki jip al 4x4 senin icin cozum olacaktirbüyük inverter senin için çözüm olacaktır.pompa eğer direkt yükte ise senin işin olmaz, ama arada vana var önce motor çalışır sonra vanayı açarım suyu yavaş yavaş veririm dersen olur. kuyu pompası ise doğrudan su basacak olmaz o zaman kondastörlerin çektiği amperi ve voltajı karşılayacak daha büyüğü lazım. zaten sorduğun sorunun cevabını sen vermişsin, demarajı geçtikten sonra büyük ihtimal çalışacaktır.