Merhaba,
Demirdöküm Sargon kombi var. Kombi yaz modunda.
5 ay önce başka sorunlardan hava tankı, plakalı eşanjör, akiş türbini, ntc ve doldurma vanası değişti. Gayet güzel çalışıyordu ama yaklaşık 1 aydır kullanım suyunu çok ısıttıpını farkettik, kombiye baktım ayar 45 derece olmasına rağmen ekranda 70 derece yazıyordu.
Dün yeni bir ntc alıp taktım, düzelmedi.
Mutfaktada, banyodada sıcak su tarafını akışı fazla olarak açıldığında ayarlanan derecede sabit duruyor ama suyu kısarsak yada ortaya alıp soğuk su ile birleştiğinde (bu durumda da sıcak su zaten kısılmış oluyor) birden sıcaklık artıyor ekrandaki derece birden hızlıya 60-70 dereceye çıkıyor, tekrar sıcak suyu fazlaca açınca ayarlanan derece düşüyor.
Evin su basıncı normal seviyelerde .
Kart arızası olsa akış fazla ikende derceyi ayarlayamaması lazım değil mi?
Daha önce başka kombiler için forumlarda açılan başlıklarda , kombinin min max ayarı bozulmuştur denmiş, Bunu nasıl yapıyoruz, yada bizim yapabileceğimiz bir iş mi?
Gaz Modülasyonu yapmıyordur deniyor, bu zaten uzmanlık gerektiren bir iş herhalde, bundan yapıyorsa maliyeti ne olur ?
Yada başka ne gibi arızası olabilir ?
Demirdöküm Sargon kombi var. Kombi yaz modunda.
5 ay önce başka sorunlardan hava tankı, plakalı eşanjör, akiş türbini, ntc ve doldurma vanası değişti. Gayet güzel çalışıyordu ama yaklaşık 1 aydır kullanım suyunu çok ısıttıpını farkettik, kombiye baktım ayar 45 derece olmasına rağmen ekranda 70 derece yazıyordu.
Dün yeni bir ntc alıp taktım, düzelmedi.
Mutfaktada, banyodada sıcak su tarafını akışı fazla olarak açıldığında ayarlanan derecede sabit duruyor ama suyu kısarsak yada ortaya alıp soğuk su ile birleştiğinde (bu durumda da sıcak su zaten kısılmış oluyor) birden sıcaklık artıyor ekrandaki derece birden hızlıya 60-70 dereceye çıkıyor, tekrar sıcak suyu fazlaca açınca ayarlanan derece düşüyor.
Evin su basıncı normal seviyelerde .
Kart arızası olsa akış fazla ikende derceyi ayarlayamaması lazım değil mi?
Daha önce başka kombiler için forumlarda açılan başlıklarda , kombinin min max ayarı bozulmuştur denmiş, Bunu nasıl yapıyoruz, yada bizim yapabileceğimiz bir iş mi?
Gaz Modülasyonu yapmıyordur deniyor, bu zaten uzmanlık gerektiren bir iş herhalde, bundan yapıyorsa maliyeti ne olur ?
Yada başka ne gibi arızası olabilir ?