Arkadaşlar merhabalar.
Bulunduğumuz işletmede çalışmakta olan iki soğutma amaçlı su pompası var ve mesafeleri birbirinden 30-40 metre uzak.
Amirlerimiz bu pompalar durduğunda anlaşılması için 3 farklı noktaya siren takılmasını istediler. Bununla ilgili bir devre çizip gönderebilecek tecrübeli ustalarımızın abilerimizin yardımını bekliyorum.
Bu arada pompalar yıldız üçgen sırayla değil belirli zamanlarda biri çalıştırılıp diğeri stop ediliyor.Saygilar iyi forumlar.
Devre çok basit aslında eger elektrik ilgileniyorsanız orda bilmelisiniz motor normalde çalışmıyorken durdundaki kontaktörün bobininden veya boş bir kontagı var ise ters zaman rölesi ile sireni çalıştırın dursuktan sonra belli bir süre çalışıp duran sistem işinizi çözecektir yani
Buyrun, işini göreceğini düşündüğüm çizim. Termıklerden birisi actıgında sıren çalışır, sirenleri paralel baglayın ve taşıyın. Korna susturmaya basdıgınızda sadece korna susar, sınyal lambası ise, termiği kurana kadar yanmağa devam eder.
Buyrun, işini göreceğini düşündüğüm çizim. Termıklerden birisi actıgında sıren çalışır, sirenleri paralel baglayın ve taşıyın. Korna susturmaya basdıgınızda sadece korna susar, sınyal lambası ise, termiği kurana kadar yanmağa devam eder.
Evet, haklısınız, aceleden yanlış çi,zim yapmısım, dedıgınız gibi olması gerekır. Hem oyun oyna hem de çizim yaparsan böyle oluyor maalesef. Yolladıkdan sonra aklım atakıldı ama geri dönüş yapmadım, bu büyük hata.
Ikazınıza teşekkür ederim...
Evet, haklısınız, aceleden yanlış çi,zim yapmısım, dedıgınız gibi olması gerekır. Hem oyun oyna hem de çizim yaparsan böyle oluyor maalesef. Yolladıkdan sonra aklım atakıldı ama geri dönüş yapmadım, bu büyük hata.
Ikazınıza teşekkür ederim...
Arkadaşlar merhabalar.
Bulunduğumuz işletmede çalışmakta olan iki soğutma amaçlı su pompası var ve mesafeleri birbirinden 30-40 metre uzak.
Amirlerimiz bu pompalar durduğunda anlaşılması için 3 farklı noktaya siren takılmasını istediler. Bununla ilgili bir devre çizip gönderebilecek tecrübeli ustalarımızın abilerimizin yardımını bekliyorum.
Bu arada pompalar yıldız üçgen sırayla değil belirli zamanlarda biri çalıştırılıp diğeri stop ediliyor.Saygilar iyi forumlar.
Aşırı akımdan termik açarsa tamam çözüm var ama başka nedenlerle pompa durursa yine haberiniz olmayabilir. Bu yüzden ilave olarak yada tek başına hatta kontaklı manometre koyarsaniz pompa herhangi bir sebeple durduğunda basınç düşeceğinden ikaz vermesini sağlayabilirsiniz