Linye Sigortalarından Koku Ve Hafif ses

gtaskt

Üye
Katılım
8 Ara 2011
Mesajlar
36
Puanları
1
Merhaba Geçen Hafta Priz Buatından Balkona priz Hattı çektim Ve enerjiyi verdiğimde Kabloları Yanlıslıkla Birbirine Deydirmişim sigorta attı ve evin içine bir koku yayıldı o günden beri elektrik sobasının 2 gözünü yaktığımda kablo kokusu gibi bir koku yayılıyor ve linye sigortalarına yaklaştığımda inceden bir ses geliyor. Tahminimce ya Sigorta yandı yada tesisat yanıyor yavaş yavaş Neolmus olabilir? ve ne yapmam gerekiyor?

Şimdiden teşekkür ederim...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşım kablo kavrulmuş olabilir, kabloya meger testi yapabilirsin / yaptırabilirsin. sigorta ise markasını bilmediğim için büyük ihtimalle piyasada yaygın bulunan ekonomik sigortalardandır. sigortadan ses şu anlama gelebilir: gevşek bağlantı - sigorta arızası. sigortadaki bağlantıları kontrl et bir de hangi sigorta ses çıkartıyorsa onu değiştirmeni öneriyorum.
 
birbirine değdirdiğinde aşırı akımdan dolayı muhtemelen anlık da olsa kabloları kavurmuşsun. onun üstüne ısıtıcıyı yüksek çalıştırdığında geçen akım zaten kavrulmuş kabloların üzerinden geçerken eritmeye devam ediyo ve hafif bi ark yapmış olabilir.
 
Elektrikle ilgili fazla bilgin yoksa hiç karısma birak elektrikçi yapsın. Ama ıllede ben yapacam dıyosann sıgortaların lınyesınden ses gelıyo dıyosun o lınyeyı bul ve yanındakı aynı amper sıgortaya takk ve enerjıyı ver dene bak aynı ses gelıyormu gelmıyorsa yenı bır aynı amper sıgorta alıp degıs. Büyük bir ihtimal sıgortan yanmıstır.
 
kablolar kavrulmus olabilir değiştirin bence.daha sonra aynı hattı yine kullanamazsınız
 
hocam bencede büyük bir ihtimalle 25 A sigorta takılmıştır kaloların özelliğini yitirmiş olabilir tesisatını kontrol etirmende fayda var hoş olmayan bir durumla kaşılaşmanı istemem selamlar kolay gelsin
 
Daha Onceden takılan sigorta 32 amperlikti Yeni bir sigorta ile değiştim ve ses Sorunu ortadan kalktı kabloda ise hafif bir kavrulma vardı biraz soydurttuktan sonra tekrar taktım şimdilik bir problem yok Düzgün bir şekilde çalışıyor Koku falan kalmadı Herkeze Çok teşekkür ederim Sorunumla İlgilendiğiniz için.
 
cevap vermeye gerek kalmadı ozaman işini halletmişsin :)
 
eyvallah vermiş kadar oldun :) teşekkür ederim
 
Daha Onceden takılan sigorta 32 amperlikti Yeni bir sigorta ile değiştim ve ses Sorunu ortadan kalktı kabloda ise hafif bir kavrulma vardı biraz soydurttuktan sonra tekrar taktım şimdilik bir problem yok Düzgün bir şekilde çalışıyor Koku falan kalmadı Herkeze Çok teşekkür ederim Sorunumla İlgilendiğiniz için.

Priz hattına 32 Amper sigorta mı taktınız?
 