Kontaktörlerdeki 22 e 53 e bunlar ne anlama geliyo bilgisi olan İçeriye

karadag76

Üye
Katılım
10 Eki 2012
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
34
[h=2]Kontaktörlerdeki 22 e 53 e bunlar ne anlama geliyo bilgisi olan[/h]
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ekli resimden yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Kontaktör kontak isimlendirme.rar
    261 KB · Görüntüleme: 60
Son düzenleme:
Kontaktör ,röle ve butonların kontakları numaralandırılırken;

tek haneli numara ise;1-2 bu kontağın kapalı bir kontak olduğu,3-4 ise bu kontağın açık bir kontak olduğu anlaşılır.

çift haneli numara ise örneğin;21-22 bu kontağın kapalı bir kontak olduğu, 53-54 bu kontağın açık bir kontak olduğu anlaşılr.

Not:Çift haneli numaralandırmada son numaraya dikkat etmek gerekmekte.

Son numara1-2 ile bitmişse bu kontağın kapalı bir kontak olduğu anlaşılır.
Son numara 3-4 ile bitmişse bu kontağın açık bir kontak olduğu anlaşılır.
 
eyw ağabey :D
 
Bildiğim kadarıyla, kontaktörlerde 22 mesela 2NO (normalde açık), 2NC (normalde kapalı) kontak olduğunu belirtir.
4 kutuplularda 22,31,04,40,13 vardır. 8 kutuplular 2-stack olarak belirtilir. Bunlar da 44,53,62,71,80 olabilir.
Yine aynı şekilde örneğin 53 için 5NO+3NC şeklinde bağlanır. Yukarda belirttikleri gibi sonu 4'le bitenler normalde açık kontaklardır.
Örneğin, e22 için 13-14 açık, 21-22 kapalı, 31-32 kapalı, 43-44 açık olacaktır
e53 için 13-14 açık, 23-24 açık, 33-34 açık, 43-44 açık, 53-54 açık, 61-62 kapalı, 71-72 kapalı, 81-82 kapalı olacaktır.

 
ilk rakam kaç açık yardımcı kontağı olduğunu ikincide kaçtane kapalı yardımcı kontağı olduğunu gösterir.örneğin 10e 1 açık o kapalı,01e o açık 1 kapalı,22e 2 açık 2 kapalı v.s...
 