Arkadaşlar Elektrik müh. bölümünden bu sene mezun oldum ve bu meslekte yeniyim haliyle.... Yıllardır çekindiğim için ( koskoca mühendis olmuş daha bunları bile bilmiyor demelerinden çekindiğim için) bir türlü soramadığım aklıma takılan bir takım soruları sizinle paylaşmak istiyorum umarım yardımcı olursunuz...

1.Nötr ile toprak arasındaki fark nedir? Nötr trafondan nasıl elde edilir?
2.Kva ile Kw arasındaki fark nedir?
3 Trafolarda giriş sarımının çıkış sarımına oranı giriş voltajının çıkış voltajına oranı olduğunu biliyoruz peki neden 100 voltluk girişi 200 volta çıkarmak için girişe 1 çıkışa 2 sarım sarmak varken 1000 lerce sarım sarılıyor?
4.Şebeke geriliminin A.C yani dğeişken olduğunu biliyoruz ama neden voltmetre ya da ampermetre ile ölçtüğümüzde sabit değerler çıkıyor?
5. 2 faz arasına ampul bağlayınca ampul nasıl oluyor da yanıyor devre halbuki nötr ya da toprak da sonlanır diye öğretilmişti bize yoksa yıllardan beri aldatıldık mı :D
Şİmdilik bu kadar to be continued....
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1.Nötr ile toprak arasındaki fark nedir? Nötr trafondan nasıl elde edilir?
nötürle toprak arasında bir fark olmaması gerekiyor eğer bir fark varsa sorun vardemektir.
2.Kva ile Kw arasındaki fark nedir?
kva ve kw arasındaki fark cos fi oranı kadardır
3 Trafolarda giriş sarımının çıkış sarımına oranı giriş voltajının çıkış voltajına oranı olduğunu biliyoruz peki neden 100 voltluk girişi 200 volta çıkarmak için girişe 1 çıkışa 2 sarım sarmak varken 1000 lerce sarım sarılıyor?
bu tamamen matamatikle ilgili bir şeydir ortamı etkileyen pekçok değişken mevcut demir nüve ve frekans her şeyi belirler diğeri uygulanan gerilim ve
kaynağın gücüdür her şey bunun üzerine kuruludur.primer ve sekonder sargıların spir sayıları tamamen elektriksel bir olaydır belli bir kuralı yoktur
ama trafo üzerinde yazan çevirme oranını baz alırsak sekonder ve primer spir sayılarına sadık kalarak gerçek çevirme oranına sahip olabiliriz volt başına spir değeri gibi bir oran sahibi olabiliriz.ama bunu belirleyen ortamın manyetik geçirgenliğidir.en sınır manyetik ortam boşluktur.spir sayıları frekansa ve ortama göre değişe bilir.
4.Şebeke geriliminin A.C yani dğeişken olduğunu biliyoruz ama neden voltmetre ya da ampermetre ile ölçtüğümüzde sabit değerler çıkıyor?
sorun dc ye çevirip tepe değerin 0.707 ile çarpılması biçiminde elde ediliyor.
böylece harcanan güç tespit ediliyor
5. 2 faz arasına ampul bağlayınca ampul nasıl oluyor da yanıyor devre halbuki nötr ya da toprak da sonlanır diye öğretilmişti bize yoksa yıllardan beri
bu soruyu artık meslek lisesi birinci sınıf öğrencileri çözmüş durumda
iki faz arası 380 volt olduğunu bilmeyene elektrikci demezler
bunun nasıl bir smetriyle oluştuğunu uçlar arasındaki anlık polaritelerin arasında her zaman 380 volt olduğunu bilmeyen ne diyeyim yani sende
soru sormuşun.
aldatıldık mı
Şİmdilik bu kadar to be continued....
 
trafoların sekonderinin yıldız noktasından nötr elde edilir bunu daha iyi anlaman için yıldız baglantı şeması diye sitede arama yaparsan daha iyi anlarsın saygılar
 
5. 2 faz arasına ampul bağlayınca ampul nasıl oluyor da yanıyor devre halbuki nötr ya da toprak da sonlanır diye öğretilmişti bize yoksa yıllardan beri
bu soruyu artık meslek lisesi birinci sınıf öğrencileri çözmüş durumda
iki faz arası 380 volt olduğunu bilmeyene elektrikci demezler
bunun nasıl bir smetriyle oluştuğunu uçlar arasındaki anlık polaritelerin arasında her zaman 380 volt olduğunu bilmeyen ne diyeyim yani sende
soru sormuşun.
aldatıldık mı
Şİmdilik bu kadar to be continued....

2 Faz arasının 380 volt olduğunu elektrik icat edilmeden önce yaşayan dedemin dedesi de biliyordu benim sorum nasıl oluyor da nötrsüz devre çalışıyor? Elektronlar + dan eksiye akmıyor mu? Burda 2 kutup da + olduğuna göre elektron hareketi nasıl gerçekleşecek?
 
faz faz arası 120 derecelık acıyla oldugu ıcın .380 tek bır lamba baglarsan patlar yanmaz.ama serı olarak bırbırıne baglı ıkı lamba baglarsan yanar :D dene goreceksın
 
1-boş
2-Elektrikçiler cevaplasın
3-Sarım sayısının akı oluşumunda doğrudan etkisi var tek sarımda yeterli akı üretilemeyebilir
4-Voltmetre RMS değerini veriyor bize , voltmetreki sayının saniyede 50 kez +311 -311 arası değiştiğini düşünsene?
5-Faz farkı. 2 farklı faz arasında her zmn faz farkı yani voltaj farkı vardır. Akım da bildiğimiz gibi voltaj farkı olduğu sürece akar. aradaki voltaj farkı max 220*kök2 olur . Fakat bu akım bir fazdan diğer bir faza akabilir , nötr şart değildir.

Elektrikçiler biraz gaddar , sözüm meclisten dışarı birşey bilmeden kendilerini kral zannedeler , hele ki ellerine düşmüşsen işin zor.

Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır , merak etme kardeşim yanında olanlar var her zaman. Başarılar
 
2 Faz arasının 380 volt olduğunu elektrik icat edilmeden önce yaşayan dedemin dedesi de biliyordu benim sorum nasıl oluyor da nötrsüz devre çalışıyor? Elektronlar + dan eksiye akmıyor mu? Burda 2 kutup da + olduğuna göre elektron hareketi nasıl gerçekleşecek?
1-Alternatif akımda işaret yoktur (+ yada -)...
2-Fazlar arasındaki açısal farktan dolayı elektron akışı oluyor. Yani para icat edilmeden önce dedeyin dedesi elindeki arpasını mısırı olanla takas ediyorlardı. Çünkü ellerinde para yoktu ama farklı ürünler vardı... Fazların elindede nötr yok ama elinde başka açı bulunan diğer faz var.. :)
 
1-Alternatif akımda işaret yoktur (+ yada -)...
2-Fazlar arasındaki açısal farktan dolayı elektron akışı oluyor. Yani para icat edilmeden önce dedeyin dedesi elindeki arpasını mısırı olanla takas ediyorlardı. Çünkü ellerinde para yoktu ama farklı ürünler vardı... Fazların elindede nötr yok ama elinde başka açı bulunan diğer faz var.. :)

Ben diyorum/biliyorum ki bir fazda 10ms boyunca + , 10 ms boyunca - işaret vardır , bu da sinüsoidaldir.
Yanlış mı biliyormuşum?
 
ıkınızın dedıgıde dogru ama yanlıs anlasılma var :D arkadas dogru akımdakı gıbı + - olmadıgını anlatmak ıstıyor. sende sinüsoidal dalga boyundan bahsedıyorsun.
 
1.Nötr ile toprak arasındaki fark nedir? Nötr trafondan nasıl elde edilir?
nötürle toprak arasında bir fark olmaması gerekiyor eğer bir fark varsa sorun vardemektir.
2.Kva ile Kw arasındaki fark nedir?
kva ve kw arasındaki fark cos fi oranı kadardır
3 Trafolarda giriş sarımının çıkış sarımına oranı giriş voltajının çıkış voltajına oranı olduğunu biliyoruz peki neden 100 voltluk girişi 200 volta çıkarmak için girişe 1 çıkışa 2 sarım sarmak varken 1000 lerce sarım sarılıyor?
bu tamamen matamatikle ilgili bir şeydir ortamı etkileyen pekçok değişken mevcut demir nüve ve frekans her şeyi belirler diğeri uygulanan gerilim ve
kaynağın gücüdür her şey bunun üzerine kuruludur.primer ve sekonder sargıların spir sayıları tamamen elektriksel bir olaydır belli bir kuralı yoktur
ama trafo üzerinde yazan çevirme oranını baz alırsak sekonder ve primer spir sayılarına sadık kalarak gerçek çevirme oranına sahip olabiliriz volt başına spir değeri gibi bir oran sahibi olabiliriz.ama bunu belirleyen ortamın manyetik geçirgenliğidir.en sınır manyetik ortam boşluktur.spir sayıları frekansa ve ortama göre değişe bilir.
4.Şebeke geriliminin A.C yani dğeişken olduğunu biliyoruz ama neden voltmetre ya da ampermetre ile ölçtüğümüzde sabit değerler çıkıyor?
sorun dc ye çevirip tepe değerin 0.707 ile çarpılması biçiminde elde ediliyor.
böylece harcanan güç tespit ediliyor
5. 2 faz arasına ampul bağlayınca ampul nasıl oluyor da yanıyor devre halbuki nötr ya da toprak da sonlanır diye öğretilmişti bize yoksa yıllardan beri
bu soruyu artık meslek lisesi birinci sınıf öğrencileri çözmüş durumda
iki faz arası 380 volt olduğunu bilmeyene elektrikci demezler
bunun nasıl bir smetriyle oluştuğunu uçlar arasındaki anlık polaritelerin arasında her zaman 380 volt olduğunu bilmeyen ne diyeyim yani sende
soru sormuşun.
aldatıldık mı
Şİmdilik bu kadar to be continued....

1. madde de hatalısınız nötr ile toprak arasında 3-5 voltluk bir fark olur eğer bu düşükse topralamanın iyi olduğunu yüksekse kötü olduğunu gösterir saygılarımla

2 Faz arasının 380 volt olduğunu elektrik icat edilmeden önce yaşayan dedemin dedesi de biliyordu benim sorum nasıl oluyor da nötrsüz devre çalışıyor? Elektronlar + dan eksiye akmıyor mu? Burda 2 kutup da + olduğuna göre elektron hareketi nasıl gerçekleşecek?

alternatif akımda + - olmaz nötr - değil dir sıfırdır bunu unutma saygılarımla
 