Şalt sahası eleman isimleri

1=gerilim trafosu 2=hat tıkacı 3=akım trafosu 4=kesici 5= prafudurlar,olabilir foto net deil;)ayrıcı gözükmüyo 5 ler prafudur olsa gerek
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1- Parafudr
2-GERİLİM TRAFOSU
3-AKIM TRAFOSU
4-KESİCİ
5-AYIRICI

Bazı arkadaşlar 2 numaraya hat tıkacı (Line Trap) demiş. Yanıldıkları nokta şu: hat tıkacı devreye seri bağlanır. Heralde şekil itibariyle böyle söylediler. Ayrıca tüm ekipmanların başında parafrudr olmalıdır.
 
5 numara ayırıcının mesnetidir

3 akım trafosu
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
1- PARAFUDR
2-GERİLİM TRAFOSU
3-AKIM TRAFOSU
4-KESİCİ
5-AYIRICI

Bazı arkadaşlar 2 numaraya hat tıkacı (Line Trap) demiş. Yanıldıkları nokta şu: hat tıkacı devreye seri bağlanır. Heralde şekil itibariyle böyle söylediler. Ayrıca tüm ekipmanların başında parafrudr olmalıdır.

evet arkadasımızın dediği dogrudur bende atlamısım onu hat tıkacı seri baglanır 2 numara paralel bağlı kesinlikle gerilim trafosu akım trafolarıda seri bağlanır tebrik ediyorum arkadasım seni.
 
5 numara ile gösterilen ayırıcıların hat ayırıcısı. transfer ayırıcı. bara ayırıcısı.küblaj ayırıcı şeklinde gösterilmeside doğru olur.portalın sonundada transfer ayırıcısı olması gerek.ayrıca şemada yanlışlıklar var.kesici çıkışından direk yukarıdaki baraya oradanda küblaj ayırıcıya göstermiş.o yanlış.şalt sahalarında transfer bara ve ana bara olur.şekilde ortada bir bara daha var .o yanlış.
 
Son düzenleme:
yukarıdaki resimde numaralndırılmış elemanların ismlerini yazarmısınız?

Ben tahimnde bulundum ama doğru mu bilmiyorum.
1-Giriş parafudru
2-Hat tıkacı parafudru
3-Akım trafosu
4-Kesici
5-Koruma Parafudrları

Yardımcı olursanız sevinirim.

1-PARAFUDR
2-GERİLİM TRAFOSU (ŞEKLİ BİRAZ YANLIŞ ÇİZİMDE)
3-AKIM TRAFOSU
4-KESİCİ
5-NORMAL AYIRICI

Parafudr ve gerilim trafosunun 2 tarafıda topraklanmış doğru, akım trafosu tek tarafı topraklanmış yanlış.
 
1-parafudr
2-gerilim trafosu,(üstteki sarmal bölüm Hat tıkacı)
3-Akım trafosu
4-Kesici
5-ayırıcı mesnet izalatörleri...

anlaşılmayan taraf yoktur sanırım....
 
1 numara parafadur
2 nuramara hat tıkacı
3 numara akım trafosu
4 numara kesici
5 numara alt kiriş normal ayırıcı
5 numara ust kiriş bay pas ayırıcı yani transfer ayırıcı
5 numaralı ayırıcı hat tarafı girişindeki toprak ayırıcı konulur
 
Resmin Üstünde 154kV şalt sahasının parafudr ile korunması yazıyo.

Peki parafudrlar nerde?

1- parafudur
2- gerilim trafosu ( üzerinde hat tıkacı -line trep- görünüyor ama hat tıkacının baglantı sekli o sekilde değildir). bir giriş ve bir çıkışı olması gerekir.
3- akım trafosu
4- kesici
5-ayırıcı ( soldaki ayırıcı bara 1 , sagdaki ayırıcı bara 2 yada bunun tam tersi olabilir ve üstteki ayırıcıda transfer ayırıcıdır)
 
1- numara parafudur
2- hat tıkacı ancak gerilim trafosu üzerine montaj edilmiş yani alttaki gerilim trafosu üstteki hat tıkacı line trep
3- akım trafosu
4-kesici
5- ayırıcı ancak alttaki ayırıcı ile üstteki ayırıcı farklıdır. alt tarafda gorulen ayırıcı hat ayırıcısıdır topraklıdır. üstteki transfer ayırıcısıdır toprak yoktur

hat ayırıcısı ile diger ayırıcıları karıstırmayalım. burada bara+ transfer bara sistemi kullanılmıştır.

gerci sistemde net olarak görünmüyor transfer fideri olup olmadığı dolayısıyla buradaki by-pass ayırıcısıda üsteki olabilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,130
Mesajlar
915,282
Kullanıcılar
449,846
Son üye
g-silver

Yeni konular

Geri
Üst