Açık şalt sahası güç trafosu bağlantısı

bekirus

Üye
Katılım
9 Şub 2009
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
64
Konum
Antalya
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
Bekir kardeş bunu sana kim söyledi Trafo girişinde Greilim trafosu konulmaz diye
 
Bekir kardeş bunu sana kim söyledi Trafo girişinde Greilim trafosu konulmaz diye
380/154 kV Trafo merkezinde Trafo işletme uzman teknisyeni olarak 30 yıldır çalışıyorum. Türkiyenin dogusundan batısına kadar her gerilim kademesinde çalıştım. TEK, TEAŞ, TEİAŞ tarafından defalarca eğitim ve seminer aldım Kurumun trafo merkezlerinde güç trafosunun önünde gerilim trafosu görmedim ve gerek yok bara gerilim trafosu varsa oradan yoksa enh. gerilim trafoları koruma ve ölçme için lazım olan gerilimi veriyor.
 
bekir arkadaş doğru sölüyo.....teçhizat kalabalığından başka bişey olmaz öndeki gerilim trafosu...
 