Arama sonuçlarınız

  1. Amaonyak kazaları

    https://www.facebook.com/100007034560762/posts/pfbid0277kCCQBvDBjvNamqj9Se1hqDDDpy4xzvocfbmhvukXhvKXfsGpfGG3Uc5xwqBTJ3l/?sfnsn=scwspmo
  2. Amonyak Gazı İle Soğutma Sistemleri Hakkında Merak Edilenler!

    https://www.haberdenizli.com/civril/civril-de-korkunc-olay-soguk-hava-deposunda-donarak-can-verdi-h33503.html Amonyaklı sistemlerde ne kadar dikkatli olmamızı gerektiren iş kazası Şükrü Abiye Allah dan rahmet,yaınlarına başsağlığı diliyorum. Allah yardımcımız olsun....
  3. Hermetic marka, hermetik tip amonyak pampası ömrü kaç yıldır.

    hermetic pompa carbon yataklarını değiştirmen gerekebilir.Zaten açık tip pompalar yakında bizim ülkemizdede yasaklanacak.Frigo mümessil ayrıca witt marka hermetic pompalarda sorun çıkarmıyor.Yatakları yenilersen ömür kullanima bağlı
  4. Yaprak Buz Makinası

    saatte 1 ton sabroe marka kullanıyorum. istersen kullanma kılavuzunu gönderiirim. fakat hem buz maliyeti yüksek,hemde tanıdığım bir kaç firma işi yarıda bıraktı, iyice incelemeden işe başlama derim.
  5. nem ve sıcaklık kontrolü

    ayrı cihaz sanırım komplike cihazdan daha ekonomiktir. fiyatı artıran nem sensörü, sıcaklık ptc ve ekranları oldukça ucuz
  6. nem ve sıcaklık kontrolü

    evet dixel (ercan teknik), evco (atılım),eliwell(frigo) fırmalarının yaklaşık sensör dahıl 100 euro cihazlar sanırım işini görur
  7. 2. Panasonic Nais PLC (FPWINGR) Programlama Kitabı Çekilişi

    PLC Programlama kitabı çekilişine katılmak istiyorum
  8. iki zamanli role

    dozlama rolesi yada sm-9 işini sanırım görür
  9. komsan kompresör

    sol taraf basınç değeri sağ taraf ise diffirensiyel yani ayar değğerinin ne kadar üstünde başlayıp,( ayar değeri kadar farkla) durma aralığı
  10. poli dolama ünitesi

    0.25 kw 18 dv dk tamamı paslanmaz poli dozlama ünıtesi panosuile satılıktır azkullanılmış 5 adet
  11. Amonyak Gazı İle Soğutma Sistemleri Hakkında Merak Edilenler!

    orjınal parça için sistek. yerli parça istersen salih yahşi(eski arkom komp.imalatçısı)
  12. amonyaklı sistemlerle ilgili bir soru

    kompresör durdurulur,emiş vanası kapalı ıken kısa birsüre (10 sn )calıştırılır.sonra basma vanasıda kapatılır.sonra yağ boşaltma vanasından (k-8) yağ boşaltılr.eğer kopresör kartelinde atmosfer basıncından yüksek basınç varsa basmadaki bosaltma vansından bu yavaş yavaş su içerisine yada ortama...
  13. amonyaklı sistemlerle ilgili bir soru

    arkadaşım sanırım sen elektrik motorunun etiketine baktın. şimdiye kadar amonyak kompresör bu marka duymadım motor ve motor sürücüsü üretimi yapan firma olabilir.kolay gelsin
  14. amonyaklı sistemlerle ilgili bir soru

    arkadaşım kompresor markası belirtmemişşin ayrıca manuel olsa bile parça değiştirmek tecrube ister. ilk sökümü tecrubeli iyi teknik elamanın gözetiminde yapmanda yarar var yoksa yapacağın hatalar çok maaliyetlere sebeb olur
  15. Amonyak Gazı İle Soğutma Sistemleri Hakkında Merak Edilenler!

    yağ soğutma su yada sıvı amonyaklamı,sıvı amonyakla ise termosifon yada amonyak pompasımı kullanılıyor.yağ soğutucu plakalı eş. yada shell and tube mi............
  16. Amonyak Gazı İle Soğutma Sistemleri Hakkında Merak Edilenler!

    İ.Q:F cihazının girişine ön soğutma -10 C evaparasyon ilave etmek daha mantıklı hem soğutma işlemi tek kademede hem de yarı el. yarı komp. kullanırsın.örnek olrak 30 C den 10 C düşşen Q=m*c*T2-T1 2000kg* 0.8*20=32 000 kcal/h kazanmış olursun. 2 000kg için yaklaşık 230 000kcal/h düşünürsek %14...
  17. amonyaklı sistemlerle ilgili bir soru

    sistem carnot çevrimi, sadece ısl yükler fazla, sistem celik boru ve ekipmanlardan oluşuyor. eğer -30, -40 gibi sıcaklık ihtiyacı varsa soğutma işlemi 2 kad emede yapılır. keskin kokusu sebebiyle gaz sızıntısı kolayca bulunur.bu avantaj sayesinde 2 000 000 kcal/h gibi kapesitelere tek...
  18. %68 enerji tasarruflu soğutma sistemi

    anladığım kadarıyla, soğutma çevrimine destek olmak için yaş termometre sıcsaklığından, ayrıca soğuk mevsimmlerde chiller veya soğuk depoların dış ortamdan yaralanmak ... zaten soğuk depoculukta bu sıstem kışın kullanılıyor.
  19. Amonyak Gazı İle Soğutma Sistemleri Hakkında Merak Edilenler!

    hermetic markamı simens logo 230 rc ile amonyak komp. kapesite kontrolu, alçak başınç,yüksek basınç grasso-mycom ----------- Ardı ardına mesaj yazmak yerine, mesajınızın bulunduğu kısımdan düzenle butonunu kullanarak mesajınızı düzenleyebilirsiniz. Lütfen forum kurallarını okuyunuz...