Arama sonuçlarınız

  1. set - rst problemi

    böyle mi demek istediniz ?
  2. set - rst problemi

    aşağıda temsili olarak verdiğim ladder diagramda rst m1079 komutu çalışmadan yani m1079 bitini resetlemeden s1 i set ediyor. Bu durum rastgele bir şekilde oluyor. RST m1079 komutunu işlemeden S1 i set etmesini nasıl engellerim, bu durumun mantıklı bir açıklaması var mı ?
  3. Delta Plc 14ss2 Interrupt Problemi

    DI (disabled interrupt) kaldırısam fotoelektrik sensor çalışıyor.
  4. Delta Plc 14ss2 Interrupt Problemi

    sensörüm pnp. ss ucu ekside. bağlantılarımda sıkıntı yok. interrupt içermeyen programda test ettiğimde fotelektrik sensör çalışıyor.
  5. Delta Plc 14ss2 Interrupt Problemi

    MErhaba, Mekanik switch ile çalıştırdığım interruptu fotoelektrik sensörle çalıştıramıyorum. Aynı ladder diagram aynı girişi kullanıyorum. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
  6. delta plc yardım

    arkadaşlar sorunu çözdüm. Şöyle ki: plsy komutuna pals adedi olarak 0 değerini yüklüyoruz. Bu sıfır değeri plsy komutunun sürekli pals üretmesini sağlıyor ve o anki palsi d1030 registerinden takip edebiliyoruz. d1030 registeri sürekli pals modunda o anki palsi gösterebiliyor.
  7. delta plc yardım

    Hocam, ilk önce size ve diğer arkadaşlara yardımlarınızdan , ilgi alakanızdan ve zamanınızı ayırdığınız için teşekkürü bir borç bilirim. İnanın şu ana kadar kalbimden Deltanın dokümanlarında bir hata olabileceğini geçirmedim ve de hep hatayı kendimde aradım. Plc üzerinde denediğim ladder...
  8. delta plc yardım

    ss2 üzerinde ne d1030 ne de d1336 işe yarıyor.
  9. delta plc yardım

    simulasyonda d1336 ile sonuç alıyorum. Plc üzerinde denerim akşama, yazarım.
  10. delta plc yardım

    bende wplsoft 2.41 yüklü ve ss2 seçili. d1336 yı kullanınca sonuç alabiliyorum.
  11. delta plc yardım

    ladder diagramı aşağıdaki gibi yaptığımda sonuç alamıyorum.
  12. delta plc yardım

    ilk önce ilginize teşekkürler. dökümanı inceledim. d1030 registeri işimi görecek ama çalıştıramıyorum. şöyle ki: = d1030 k30---------out y0 yapıyorum çalışmıyor
  13. delta plc yardım

    merhaba, 1. plc ye ilk enerji verildiğinde sadece 1 kere çalışacak kod için kullanılan yardımcı kontak vardı, hatırlayamadım. Bilenler yazarlarsa sevinirim. 2. pals komutlarını kullanırken, mesela 1000 pals verdim 500. palse geldiğimi nasıl anlarım ? Pals in bittiğini nasıl anlarım ?
  14. nem sensörleri

    merhaba, Kendi işime uygun bir nem sensörü arayışına girdiğimde algilama sürelerinin 15 sn veya <10 sn gibi olduğunu gördüm. Şimdi bu sensörler bu algılama süreleri nedeniyle set değerini yakalamada problem çıkarmaz mı ? PID kontrol bu sensörlerin bu açığını kapatır mı ? Teşekkürler
Geri