Arama sonuçlarınız

  1. CAD

    Trafonun Ik3 degeri nedir? Maksimim kisa devre degeri

    IEC 60909 standardına göre hesaplayacaksınız.
  2. CAD

    Trafo sesli çalışması hak.

    Trafo çok tozlu bir ortam da , Oda havalandırması IEC 60076-11 standardına göre olmalı . Fanlar sürekli devrede ise durum pek iyi değil demektir.
  3. CAD

    34,5/100/√3 GERİLİM TRANFORMATÖRÜ ÇATLAK

    Bir süre sonra deşarj problemi çıkacaktır. Yedek bulundurun.
  4. CAD

    kuru tip trafo sıcaklık bilgileri

    Dikkat ederseniz belirttiğiniz sıcaklıklara ulaşmamış trafo. Kuru trafo da; 1. Fan açma kapama, 2. Alarm ve Trip sıcaklık değerleri ile ilgili videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim.Bu değerleri siz set edebilirsiniz. Konu daha iyi anlaşılacaktır.
  5. CAD

    kuru tip trafo sıcaklık bilgileri

    Transformatör ABB firmasına ait, Ölçüm yaptığınız noktalar nüve sıcaklığını göstermektedir.Bara bağlantıları ile alakalı değildir.(Trafo da buşing yok bu ara da) Çekirdek sıcaklığı normal düzeye de , odanın havalandırmalarını sürekli kontrol altın da tutunuz. Termal kamaranın tipi nedir?
  6. CAD

    Kuru Tip Trafo Bina Durumu

    Merhabalar kuru tip trafoların gerilimine göre atlama mesafeleri belirlidir. Bunu üreticisinden de isteyebilirsiniz ,eğer kuru trafo hücre içerisinde değil ise belirttiğiniz tel kafesin içerisine uygun atlama mesafelerine göre montajını yapabilirsiniz. Uygun ortam koşullarını karşılayıp...
  7. CAD

    Kuru Tip Trafo Bina Durumu

    Merhabalar kuru tip trafoların gerilimine göre atlama mesafeleri belirlidir. Bunu üreticisinden de isteyebilirsiniz ,eğer kuru trafo hücre içerisinde değil ise belirttiğiniz tel kafesin içerisine uygun atlama mesafelerine göre montajını yapabilirsiniz. Uygun ortam koşullarını karşılayıp...
  8. CAD

    Su pompası

    Trafo yok Direk yok Fatura yok Enerji Nakil etmene gerek yok Su pompalarımız için ziraat bankasından 5 yıl faizsiz kredi kullanabilirsiniz. http://www.gest-energy.com/
  9. CAD

    gunes paneli hesaplama yardim

    Merhabalar, Düzeltme özür; Merhabalar Kahirede 1 kw tlık sistem (dalğınlığıma gelmiş 2 ile çarpmışım) Panel ölçüleri 4*250 w= 1 kw(1663*998 mm dir) Toplam 6.6 m kare (yataya parelel olarak) 1Kw Lık sistem mısırda yılda : 1570 kW elektrik üretir.(sistem tamamen güneye bakacak ve açı 28 derece...
  10. CAD

    gunes paneli hesaplama yardim

    Merhabalar Kahirede 1 kw tlık sistem Panel ölçüleri 4*250 w= 1 kw(1663*998 mm dir) Toplam 2.8 m kare 1Kw Lık sistem: 1570 kW / H elektrik üretir. Yatırım maliyeti: Watt başı anahtar teslim: 1.2-1.3 Euro arasında değişebilir.(arazi ise)Çatıda bu düşebilir. Bakım Masrafları maliyetin % 3...
  11. CAD

    Dökme reçineli kuru tip trafo bobinlerinde görülen kısmı desarj

    Merhabalar, Dökme reçineli kuru tip trafolarda dolgu maddesi olarak genellikle Cam elyaf ve kum dolgu kullanılıyor. Kum dolguda rutubet ve nem var ise buda kurutulmadan döküm yapılmışsa bu tür sorunlar rahatlıkla çıkacaktır. Ayrıca iyi bir döküm kalitesi olmaması da etken ör. Döküm yaparken...
  12. CAD

    1600KVA kuru tip ABB- Schneider- Legrand hangisini seçmeli

    Best Trafodan alabilirsin. Ahmet Tosun
  13. CAD

    Solar Panel (fotovoltaik) Üretim tesisi

    Solar Panel (fotovoltaik) Üretim tesisi kurmak isteyen yatırımcılar benimle irtibata geçebilir.Bu konuda danışmanlık hizmeti veriyorum. Bana mail atabilirsiniz. Ahmet Tosun
  14. CAD

    Trafo Kaç Litre Yağ Alır?

    Arkadaşım Kazan iç hacmi - Kazan içerisine giren parçaların hacmini çıkar(dikkat tüm parçaların özğül ağırlığı farklı) =Yağ hacmi İmal edilmiş bir trafo ise yağ ağırlığı işaret plakasında yazar. Öneri olarak bobinler oval sargı ise yuvarlak sarğıya göre daha az yağ alacaktır. Sıkıştırma...
  15. CAD

    Panel Akü Hesabı

    12 v 600 AH 6 Adet 100 Ah kullanabilirsin.
  16. CAD

    Solar sistem için Röle

    Elektrik kesildiğinde solar santrali (500 kw)devreden çıkaran bir röle sistemine ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim. Elektrik kesildiğinde pv jeneratörü devreden çıkaran röle sistemi ktrik kesildiğinde pv jeneratörü devreden çıkaran röle sistemi
  17. CAD

    Kuru Tip Trafonun Gürültüsü

    Ayar kademelerine göre (sarı ayar klemensini söküp işaret plakasındaki kademeye göre üç fazı da gerekli tork değerinde istediğin kademeye bağlıyorsun)Dikkat Gerektiğinden fazla tork uyğularsan ayar ucunu kırabilirsin bu da bobine zarar verir. Sıkma Tork Değerleri:M8: 9 Nm M10: 19 Nm...
  18. CAD

    Kuru Tip Trafonun Gürültüsü

    Arkadaşım Nüve Göbek saplamalarının gerekli tork da sıkıldığını ,kontrol et ,Ayrıca taşıyıcı şase ile nüve arasında hem izolasyon hemde titreşim önleyici ısıya dayanıklı silikon malzeme (En az 10 mm kalınlıkta) varmı bunu bir kontrol et.Tekerlerin altına vibrasyon pedi koysan bile,önceki...
  19. CAD

    DÖKME REÇİNELİ KURU TİP TRAFOLAR

    Herkese Merhaba Dökme Reçineli Kuru Tip Trafo üretimi için, Yatırım yapmak isteyen kişiler benimle irtibata geçebilir. Ahmet Tosun.
  20. CAD

    Türkiyede Solar Panel malzemelri temini

    Herkese Merhaba Türkiye de solar panel üretimi için, ham madde tedarikçileri varsa paylaşabilirmisiniz. Ör. Cam ,Aluminyum,back sheet, Yapışkan bantlar, mastik ,gibi
Geri