  1. Dusuk voltaj sorunu ve trafo kademe ayari

    kesin cozum ya tedasa dilekce yazıp sorunu cozmek yada reguleli trafo almak yada o trafoyu reguleliye cevitmek voltajı otomatik ayarlar
  2. Trafoya uygun kablo

    tam sınırda istersen bitane daha 35 kablo cekersen daha iyi olur
  3. 60 kw makinaya

    3*25*16 nyy kabloyeter
  4. İzolasyon Trafosu nedir. ve kullanım amaçları

    genel likle ameliyat hanelerde kullanılr
  5. 300 KvAR Kompanzasyon Panosu Besleme Kablosu

    3adet 240 yeter 300kvar435 ceker 240 500 amper taşır
  6. KOMPANSAZYON KAPASİFTEN CEZA GELİYOR

    uzun metraj kablo veya sayac ondan sonra uzun kesitli kablo da kapasif uretir sont reaktor ve sontbobin baglayacaksın kapasitif ortadan kaldırır ama kapasif ne kadarsa fazla baglarsan reaktif yazar
  7. 3 FASLI SİSTEMLERE TEK DAMAR KABLO SEÇİMİ

    senin her faz icin 4 *240 -2*240 notr cekmen gerek
  8. TERMİK MANYETİK ŞALTER (TMŞ) SEÇİMİ

    sen 185 alpek ile 300 metre de 140 kw guc cekersin trafo yada 315 takman gerek kabloya onda sonra devam edersin
  9. KULE VİNÇ ELEKTRİK BESLEME 65 KVA İÇİN KABLO KESİTİ

    3*150-70 aliminyum veya 3*120-70 bakır
  10. Kablo Kesiti Tayini

    4*4 nym yeter çünkü 11 kw 22 a ceker 4*4 32 amper tasır 4*2,5 25 amper tasır ama sınır oldugu için pek terçih edilmez 4*6 40 amper tasır
  11. motorlu salter

    sımens normal şalterin üzerine takılan motrun klemes bağlantısı motor ucu kapama ve açma ucu numaraları gerekiyor
  12. 5.5 KW MAKİNE KABLO KESTİ

    4*2,5 nym yeter gerim düşümü 1,5 oluyo r kurtarır
  13. OG KOMP. AKIM TRAFOSU YERİ

    yok sen normal rink yoksa giriş ölçü çıkışhücresi kullanacaksın kompanzazyon ana şalterin çıkısına akım trafosu takılarak ölcülecek
  14. sabit kondansatör

    7,5 kvar bağlaman gerek biraz dha düser
  15. reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım

    kademeleri 0.5 1 1.5 2 2.5 4 5 10 son kademelere mone faz bağla 0.5 gibi oyle dene
  16. Chiller besleme problemi

    kesit olarak yetmiyor imkan varsa 3 tane daha 240 aliminyum kablo cek yoksa voltajı 400 getir oraya385-390 gibi olur oda kurtarır
  17. aksa jeneratör panel göstergeleri

    jenaratör kaç kva panel ne marka vede panel Türkçe madu vardır çevire bilirsin biz çevirdik
  18. Sürekli og sigortası atıyor ne yapabilirim

    izoer de olabilir kabin ne marka
  19. KABLO KESİTİ BELİRLEDİM KONTROL LÜTFEN

    kabloların kesitleri doğruda nyy olack kulajıda 3*7*240 yap bara zor olurda3adet 100*10 fazbasına
  20. sürücü

    bende grunfos marka sürücü var ben bunların yerine abb veya sınayder taksam çalışırm ı kumanda uçları aynımı acaba cevaplarsnız sevinirim