Arama sonuçlarınız

  1. kompanzasyon panosu

    Kompanzasyon sistemlerinde akım trafolarını yükten önce bağladığınız takdirde gerilim uçlarının bağlantısı önem arz etmez.(kompanzasyon barasından beslenilmesi önerilir)Önemli olan güvenlik tedbirlerini alıp RGR yi koruma altında tutmak.
  2. Toprak Kaçak Akım Rölesi

    Bahsetmiş olduğunuz konu o g koruma diye tabir ettiğimiz panolarda trafo veya fider korumak için kullanılan aşırı akım rolesinin yardımcı roleler vasıtası ile aşırı akım rolesi üzerinden üzerinden= toprak,faz açma da kulanıldığı gibi trafodada bucholz ve termik arızalarından korumasıdır.bu konu...
  3. kapasitif

    Role bozuk olma ihtimali yüksek olmakla beraber(aynı sorunu bizde yaşadık ) akım trf +role arasındaki akım uçlarını kontrol ediniz akım trf kabloları temas etmeyen roleler bu tip alma ve çıkarma yapıyorlar ama muhtemelen yazılımsal bir sorunu var rgr nin diye düşünüyorum.kolay gelsin.
  4. elektrik pano tasarımı

    Kabloyu soyduktan ve şekil verdikten sonra bağlanacağı tmş nin bağlantı civata,bayarak (bara) v,s göre PABUÇ u kabloya basmak bağlantınızda kolaylık sağlayacaktır.
  5. Enerji kablolarında damar renkleri

    sayın Gultekinege söylediklerinize aynen katılıyorum fakat şöyle bir tezat oluşmakta TEDAŞ MYD -2003-006 A Şartnamesinde kablo renklerini tümüyle (L1,L2,L3siyah nört açık mavi toprak sarı yeşil yanmaz ve kotsis(Kodlama sistemi)olarak belirtilmiş eğer bir pano imalatı yapıyorsanız bu şartnameye...
  6. 40kw gücü olan bir panoya kaçlık bara kullanılması lazım?

    Piyasada 12x2 bakır bulma şansınız yoktur levha bakır kestirmek istemsseniz 20x3 bakır almalısınız.Lama bakırda en küçük bulunabilen 20x3 tür.(özel üretim hariç) kolay gelsin
  7. A.G pano

    Bazı sayaç modellerinde nötr klemensi çift olduğundan dolayı montajı yapan sayaçlar arasında nötrleri sayaç ta köprülüyor, aslında yanlış olmasına rağmen montör ün kolayına geldiği bu şekilde yapıyor bu durumda sorun yok.Oysa nötr klemensi tek olan modellerde aynı klemense girilen nötrlerden...
  8. kapasitif cezada yardım gerek

    sistemin yükünü artırdım derken işletmeninmi yükünü artırdınız?(makina v.s ilave oldu)şayet öyle ise capasitif ilerlememeli eğer kompanzasyon panonuzda değişiklik yapmış iseniz daha detaylı bilgi lazım.
  9. Bakır Barayı Kıvırma Delme Kesme Makinası

    evet doğru link (bakır işleme makinalarının ustası)
  10. Bakır Barayı Kıvırma Delme Kesme Makinası

    Bakır bükme makina çeşitlerini www.dgr.gen.tr/ .dan görebilirsiniz.
  11. endüktif sorunu

    Büyük olsılıkla sayaç bozuk eğerki bir analizör varsa panonuzda karşılaştırınız
  12. sony cyber-shot

    Çekmiş olduğunuz video yu makinanızdan izlerken sesin az gelmesi gayet normal bilgisayara yada cd ye aktarılan video nun sesi de az çıkıyor diyorsanız makinanızın mic kontrol ettirmelisiniz.
  13. Kabloyu 90 derece kıvırırsak iletimde nasıl bir sorun oluşur ?

    söylenenler doğru ama öyle bir yer karşınıza çıkıyorki mecburen 90 dereceye yakın bir büküm yapmanız gerekiyor yanlışmıyım...birde göz estetiği için bazen gerekli oluyor kablonun adedi ve mesafesi ne göre şekil vermek için uygun bir büküm verilmeli tabi kablo yapısını bozmadan.
  14. Kompanzasyon şalteri açması

    şalterin gece açması pek benim çözümüm için uygun bir fikir değil ama şunuda unutmamak gerek eğer gündüz tüm kademeler devrede kalıp şalterin anma akımı(termik ayarı)geçmediğini ancak herhangi bir kademenin olası devreye girip çıkmasında zaten doyumda olan termik açtırmış olabilir bu benim...
  15. Kompanzasyon şalteri açması

    sayın phase panoya koyulan havalandırmalar büyük güçdeki kompanzasyonlar için yeterli gelmiyor bulunduğu ortam köşk içi ise yaz döneminde şalterden verim alınmıyor kompanzasyon panosuna her göz için 1 veya 2 fan koyduysanız eğer yaz aylarında bütün kademelerin devrede olduğunu düşünürsek(küçük...
  16. kapasitiften ceza yiyorum

    Sayın genç arkadaş evet benim bahsetmiş olduğum şönt reaktör değil harmonik filtre reaktörüdür konuyu açan arkadaşın reaktörü nasıl bağlarım cevabına istinaden yazdım çünkü arkadaşın sorununu şönt reaktör değil harmonik filtre reaktörü çözecektir.şönt reaktörler (A.G-O.G)dağıtım ve iletim...
  17. kapasitiften ceza yiyorum

    mevcut panonda bulunan kontaktörden kondansatöre giden kabloları(R-S-T) ortasından kestiğimizi düşünelim oraya reaktörümüzü koyalım reaktörde U,V,Y yazan klemenslere kontaktörden gelen(kesmiş olduğumuz)kabloları girelim W,X,Z yazan klemenslere kondansatör tarafında kalan kabloları girelim bu...
  18. kapasitiften ceza yiyorum

    reaktörlerin 3 giriş 3 çıkış şeklinde bağlantı klemensleri vardır siz reaktörü kompanzasyon panononuzda bulunan kontaktör ve kondansatör arasına monte etmelisiniz (kablo bağlantısı kolay olması bakımından)kontaktörden çıkan kabloları reaktöre çıkışındanda kondansatöre bağlantı yapmalısınız...
  19. Ampermetre yardım

    Gepa MA 96p2 AC Ampermetre çift kontaklı ampermetreler devreden geçen akımı göstermekle beraber ayarlanan akım değerini aştığında gecikmesiyle birlikte üzerinde bulunan kontaklar yer değiştirir yani röle çıkışlı ampermetre diye bahsederiz role çıkışlarını istediğiniz şekilde...
Geri
Üst