Arama sonuçlarınız

  1. Tedaş Proje Onay Formları

    Proje yaptıkça fark ediliyor 0,520'nin farkına geçen sene vardım. uyarınız için teşekkürler. form 8'de de benzer durumlar var evet. devamlı EM hazırladığımız için önümüze çıktıkça görüyoruz. Benim aslında bunları paylaşma amacım tabloların hazır olması zamandan tasarruf. elbette ki sizin de...
  2. O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    Teşekkürler. bu şekilde olunca aslında yaptığım hesapların doğru olduğu görülüyor. 2600In değerinde akım trafoları imal ettirilmelidir yazmışsınız. 400In, 800In imalatta var diye biliyorum ama bahsettikleriniz özel imalatlar mı olacak.
  3. Tedaş Proje Onay Formları

    Form-5 in excel dosyası.
  4. O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    Teşekkür ederim Under Ground bu ve buna benzer dokümanları inceledim. Dediğim gibi büyük güçlü trafolarda 400In vb. değerler çıkıyor ama küçük güçlü trafolarda ve kısa devre 11-12 kA mertebelerinde olduğu zaman 1000 den büyük çıkıyor In katsayısı. Bende açıkçası akım trafoların bu mertebelerde...
  5. O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    Arkadaşlar konuyu hortlatıyor gibi oluyorum ama, 250 kVA (31,5 kV) trafonun ölçü hücresinde ki akım trafosunun Ith değerini, nasıl hesaplayabilirim. 12-13 kA kısa devrede 2400In değeri çıkıyor. Küçük trafo güçlerinde hep böyle bir problem doğuyor. Yoksa benim atladığım bir durum mu var ?
  6. Tedaş Proje Onay Formları

    Primer malzeme listesi yaparken form-13'ün içindeki bilgileri kullanıyorsunuz diye biliyorum. pdf hali var eğer gerekli ise.
  7. Yüksek gerilimden kaynaklanan manyetik alanın insan üzerindeki etkileri nelerdir?

    Türkiye'de kuvvetli akım tesisler yönetmeliği yüksek gerilimin altında bile 5m mesafeye kadar yapı yapılmasına izin verirken uluslararası standartlarda (iec, DIN, Bs vb.) konuyla ilgili belirgin hükümler var mı ?
  8. Jeneratör gücü yeterli değilse??

    yük atma yapmanız gerekecek, acil yükler neler, bu tesiste nereleri besliyorsunuz.. bu böyle cevaplanacak bir konu değil, tek hat şemasını yüklersiniz, tesis hakkında (mevcut elektrik, yük durumu vs.) bilgi verirsiniz, sonra buradan çeşitli yorumlar gelecektir, konu tartışılacaktır.
  9. nakliye bedelinin 1,25 katı montaj bedelinden düşülerek ödeme yapılır. 2016 VHD 35 normal tip...

    nakliye bedelinin 1,25 katı montaj bedelinden düşülerek ödeme yapılır. 2016 VHD 35 normal tip için; 1. bölge montaj 18,98 1. bölge nakliye:2,467 nakliyenin 1,25 katı: 3,08375 demontajdan montaj fiyatı: 18,98 - 3,08375 = 15,89625 olur. kusura bakma geç cevap verdim.
  10. Enerji Müsaadesi ???

    gerilim farklılığından dolayı kullanmanız gereken trafo og hücre vb ekipmanlar için muhtemelen beton köşk yapmanızı isteyebilirler bu da arsanızın bir bölümünü buna ayırmanızı gerektirir. yapılacak og kazısı genelde ag enerji müsaadesinde yapılacak olan kazıdan fazladır. buda ayrı maliyet...
  11. ups

    jeneratörler de otomatik devreye girebilirler.
  12. Tedaş Proje Onay Formları

    YG proje onayları dağıtım şirketlerinden alındıktan sonra TEDAŞ yetkisi kapsamında ki usul ve onayına ilişkin usul ve esaslar 2015/2 de ki; - form 4b - form 6 - form 7 - form 8 - form 12 - form 14 belgelerinin excel formatlarını bu tarz projeleri hazırlayan arkadaşlara yardımcı olabilmesi için...
  13. galvaniz&bakır/acil yardım!

    iletkenlik ile alakası yok mu peki, piyasada ki ve internette ki excel hesaplarında da iletkenin cinsi formüllere etki yapmıyor.
  14. expruff armatür

    sistem ex-proof olur, sadece armatürle olmaz.
  15. yol adınlatması hakkında yardım

    elektrik işine hangi açıdan baktığınıza bağlı, mesela ülkemizde tedaş birim fiyatları düşünülerek bir yol aydınlatması yapacaksanız ben %100 elektrik pozlarından bu işi fiyatlandırırım ve tamamı elektrik işi olmuş olur. yapacağınız kazı işi (inşaat kalemi olarak da düşünebilirsiniz) işin yapım...
  16. Trafo, Jeneratör ve ADP

    bunun teknik bir sebebi yok, zemin katta da olabilir, mimari gereksinimler yönüyle genellikle dediğiniz gibi yapılıyor. bu sebeple bende bir soru sorayım, çok yüksek katlı binaların ara katlarında tasarlanması açısından; ülkemizde bunu engelleyen bir yönetmelik şartname var mı ?
  17. trafo gücü

    yarına kadar konu kilitlenmezse tabi :) zırhlı kablo ile ad_em i az çok çıkardım, hadi anladım da aradaki durumu, yalnız vurkaç boksör zırhlıya da benzemiyor değil, ya başka birşeyin arasında kaldı farkında değil, ya çok değişik bir komplo var burada.. hadi selametle.
  18. trafo gücü

    eşzamanlılık katsayı % leri mevcut gereksinimleri karşılamamaktadır, yoksa kVA için yapmadım o yorumu.
  19. trafo gücü

    bu tablo da ayrı hikaye.. neyse konu dağılmasın, kompanzasyonun var olduğu sistem düşünülerek trafo gücünün hesaplandığı projeleri hangi dağıtım şirketi veya kurum kabul etmişse yanlış yapmıştır. kendi görüşümdür.
  20. trafo binası hücre donatım

    keşif projeden çıkar, eğer projeyi de siz yapıyorsanız, açık tip sekonder korumalı kesicili çıkış hücresi düşünebilirsiniz. poz numarası 6.3 olması lazım. kablo ile çıkış yaparken geçit izolatörü kullanmak gerekli mi ? onu algılayamadım şimdi.

Yeni mesajlar

Geri
Üst