Arama sonuçlarınız

  1. rocon rfi 401 rfi 421 röle ayarı

    arkadaşım bıde com ayarlarına ıyık bak yanlış com secersen bağlanamazsın.onuda bılgısayar sağ clık özellıkler donanım aygıt yonetıcısı ve haberleşme port ayarlarını görecen ordan usb dönuşuturucun kaçıncı portta ıse bulabılırsın.modbus konusunda yardımcı olabilirim
  2. rocon rfi 401 rfi 421 röle ayarı

    pil ve ve 2.2 ohm dırenç kullandık bunlar olmaz ise bağlanamazsın biz öyle bağlandık ve haberleştık ve scada sıstemını o şekılde yaptık.
  3. Orta gerilimde (uzak yada yakın mesafe) koruma amaçlı kullanılan röleler nelerdir ??

    demek ıstediğm mc serısının 20 21 uclarına kısa devre kapalı bır devre halıne getirirsenız 2.ıncı bır tekrar kapama rölesı kullnmanıza gerek yoktur.bu uçlarada v otomat bağlarsak bu şekılde çözmuş oluruz.ilave masraf yapmanıza gerek yok,yapacağınız tekrar kapama süresı zamanlarnı toplayıp tk...
  4. Sekonder Koruma Rölesi

    sistemımızde pac_e100 rölesı kullanıyor selectıvıde yapılabılıyo arayüz programı basıt ve anlaşılır. ve ,veya kapıları olduğu için tercıh edilebılır.Ayarlamalar sekonder akımın katına göre yapılıyor
  5. 2'den fazla cihaz arası haberleşme

    2 cihaza kadar veya 32 cıhaza kadar coğaltabiliriz biz bunu rs232 yı rs 485 cevirirsen olur biz bu sistemı scada sistemınde kullanıyoruz bunlara ilave olarakta karşılıklı ikı adet modem takılı oldumu haberleşmeyı sağlıyon.
  6. Orta gerilimde (uzak yada yakın mesafe) koruma amaçlı kullanılan röleler nelerdir ??

    mc30 r ser rölelerde tekrar kapama iptalını iptal etmek için 20 -21 uçlarına V otomat bağlayarak denedın mı.veya tekrar kapamaları V otomat uzerınden mı yapıyosunuz..
  7. Sekonder Koruma Rölesi

    arkadaşım bence mıcroelektrıknın uretmiş olduğu mc20R mc30 R serilerı var onlara bak selectıvede iyi sağlıyor
Geri
Üst