Arama sonuçlarınız

  1. iletim hatları hakkında bir soru.

    Sayın kubu, Sorunuzu merakla bekliyorum, yardımcı olabileceğimi düşünüyorum.
  2. Basit Bir Hesap Makinası İle Kompanzasyon Hesaplama.

    Merhaba, Sayın fabia, söylediklerinize katılıyorum. Mazur görürseniz size bir sorum olacak: 1600kVAr'lık trafo için 40kVAr kondansatör kullandığınızda çok fazla geldiğini belirtmişsiniz. Sayaç OG tarafta mıdır AG tarafta mıdır? Şayet OG tarafta ise: 1) Kaçlık yeraltı kablosu kullanılmıştır...
  3. Trafo için filtre devresi

    Merhaba Cobain (ya da Kurt mü diyelim? :)) Trafo sekonder gerilim değerini belirtir misiniz? Doğrultmak için diyot ya da köprü diyot olarak ne kullandınız, entegrenizin kodu nedir? Entegrenize alüminyum soğutucu taktınız mı? Bu tür bilgileri vermeniz gerekiyor. Bilgiler eksik olunca cevap...
  4. Dairelere yüksek gerilim gelmesinden dolayı yanan makıneler.

    Merhaba, aramıza hoşgeldiniz. Evet bahsettiğiniz şekilde problemler yaşanabiliyor. Bu iş için "alçak gerilim parafudrları" olarak geçen ürünler var. İçlerinde spark gap,varistör ve tranzil diyot seçeneklerinden bir veya bir kaçı bulunmaktadır. Phoenix Contact firmasında bu ürünlerden var...
  5. yıldırımlar kaç volttur?

    Sayın emir, Öncelikle konuya olan ilginiz ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bir önceki mesajımda verdiğim bilgileri yüksek gerilim kitaplarına dayanarak yazmıştım. Aşağıda benzer özet bilgiler içeren bir link veriyorum: Voltage of a Lightning Bolt Bu arada link İngilizce olduğu...
  6. yıldırımlar kaç volttur?

    Yıldırımlar en az 10 milyon, genelde de 100 milyon civarında volt tepe değere sahiptir. Ek olarak bilgi vereyim: 1.2/50us olarak tabir edilen dalga şekline sahiptirler ve toprakla bulut arasında akan akım genliği de 20kA ile 200kA arasında değişir. Yıldırımın şiddetini belirleyen aslında...
  7. Güç testi hakkında

    Sayın m-usta-fa, Fiş, şalter, priz gibi malzemelerin ısıl dayanımını belirleyen şey akım değeridir, güç değildir. Çünkü bu malzemeler üzerinde, geçen akımın karesi ve direnç çarpımı değeri kadar güç harcanır ve bu güç de ısıya dönüşür. Çok ısınma durumunda deformasyon ve erime olabilir...
  8. Buck-boost entegresi

    1) Entegre gerilimi max değeri 8V, peki minimum kaç olacaktır? 2) Çıkış gerilimi olarak 5V yüzde kaç hata ile istiyorsunuz? 3) Çıkış gücü (ya da akımı) kaç W (ya da A) olacaktır? 4) Giriş-çıkış arası gerilim izolasyonu isteniyor mu? İsteniyorsa kaç V mertebesinde? 5) Sanırım entegrenin...
  9. inetnetten satış yapan elektronik malzemeleri dükkanı var mı?

    Tedarik.com » Ana Sayfa dan bulabilirsiniz. Burada genelde elektrik-elektronik başlığı altında bulunabilir. Diğer başlıklarda da olabilir mesela hizmet gruplarında bakım-onarım altında var. Bunların hepsi internetten satış yapmayabilir, çoğu da az adetle çalışmaz bu yüzden hızlıca örnek vermek...
  10. Bu devre sorusunu çözebilecek var mı?

    Ben çözümünüzü inceledim. Ben de kendim çözdüm. Herhangi bir problem göremedim. Rakam yuvarlamalarından kaynaklı çok ufak farklar var sadece. Ben It'yi 3.8625 - j5.8751, Zt'yi 6.3629 + j4.0683 V'yi de 48.99 - j21.58 şeklinde buldum. Yani sizinkiler ile aynı. Bir de soruda hat...
  11. yeni kompanzasyon

    Sayın diskiribilgin, Kompanzasyon konusu hakkında forumumuzda tahmin edemeyeceğiniz kadar bol ve doyurucu bilgi bulunmaktadır. Lütfen öncelikle öğrenmek istediğiniz konu ile ilgili hem kontrolkalemi'nde hem de internet üzerinden veya kitaplardan arama yapıp genel şeyleri öğrenip daha sonra...
  12. Elektronik güç tasarrufu cihazı

    Sayın Analizör, Sayın ayhani ve Sayın ali4592518, Üçkağıtçılık konusundaki duyarlılığınız için teşekkür ederim. Ben de aynen sizler gibi düşünüyorum. Maksadım enerji tasarrufu miktarının gerçekten de çok çok az miktarda olması yani söylendiği gibi büyük miktarlarda olmadığını kanıtlamaktı...
  13. Elektronik güç tasarrufu cihazı

    Sayın meslektaşlarım, arkadaşlar, abiler, Yazılanlar üzerine, bazı konulara kendi bilgim ölçüsünde açıklık getirmek istiyorum. Bu enerji tasarruf cihazı ile ilgili uzun zamandır konuşuluyor. Ben şahsen cihazı görmedim, denemedim ama forumumuzdan ve başka kaynaklardan okuduğum, öğrendiğim kadarı...
  14. Kondansatör gücünden microfarad hesabı

    Sayın denmarko, Tek faz için de 3 faz için de aynı şekilde hesap yapabilirsiniz, ben gerilim değerlerini verirken öncelikle 3 fazmış gibi düşünerek vereceğim. Açıklama: 1) Öncelikle Q değeri hangi gerilimde verilmiş, yani kondansatörün anma gerilimi (Vrated) nedir? (Kondansatörün etiketine...
  15. Elektrik Şebekesi Frekansındaki Elektrik ve Manyetik Alanların Sağlığa Etkileri

    Elektrik şebekesi frekansında (50/60Hz) oluşan elektrik ve manyetik alanların sağlığa etkisine yönelik Sn. Akaya7 tarafından bana yöneltilen bir soru olmuştu. Sorunun sorulduğu başlık altına özel bir sebep yüzünden bir daha cevap yazmayacağımı söylemiş olduğum için, mesajımı yeni bir konu açarak...
  16. Kondansatör gerilim seçimi

    Sayın meldrag, Formülde geçen (1-0.054) değeri şu anlama gelmektedir: Kondansatörü şebekeye yalın olarak değil de 50Hz'in tam katına akort edilmemiş harmonik filtre reaktörleri ile bağlar iseniz "detuned" filtre adı verilen kompanzasyon bankası kullanmış olursunuz. Bunun amacı...
  17. Yıldız Üçgen Sorusu

    Sn. elektronik67, Motorun güç faktörü ve kondansatörün anma reaktif güç değeri ile anma gerilim değerlerine bakma şansınız oldu mu? Size gönderdiğim dökümandaki değerlerle örtüşme var mı? Bizlerle paylaşır mısınız? Kolay gelsin.
  18. tüm prizlerin toprak hattında 118V gerilim var

    Sayın chief31t, Evet, durum benim söylediğim gibi değilmiş. Ben fotoğraflara dikkat etmemiştim. Kusura bakmayın. Sn. acilstop'un söylediği gibi toprak iletkeni en az bir yerde nötr gibi kullanılmış. Kablolar da erimiş. Sorun büyük ihtimalle bundan. Bu durumda toprakta gerilim görmeniz...
  19. tüm prizlerin toprak hattında 118V gerilim var

    Merhaba chief31t, Yaşadığınız durum bulunduğunuz bölgede fazlara yük dağıtımının dengesiz yapılmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bu durum eve 3 faz da gelse faz-nötr de gelse aslında farketmeyecektir. 3 Faz sistemlerde eğer her fazdan dengeli akım çekilmezse ve nötr noktası da topraklı...
  20. Yıldız Üçgen Sorusu

    Sayın elektronik67, Sorunuza cevaben ve Sn. Analizör'ün verdiği cevaba biraz daha ayrıntı katmak maksadıyla ekteki açıklamalı çözüm dökümanını gönderiyorum. İşlerinizde başarılar dilerim.