Arama sonuçlarınız

  1. mr.electric

    Uzaktan Kumandalı Vinc Panosu

    arla2010 internetten arattır işini görür,her türlü uzaktan kumanda işi var
  2. mr.electric

    Elektrik Dağıtım Panolarında Kaskatlama Sistemleri

    Bir pnonun kısa devre kesme kapasitesini panoya konan en küçük değerli eleman belirler.
  3. mr.electric

    Siemens 440 Sürücü Hatası

    benim başımada geldi motora çıkan uçları kontrol edin
  4. mr.electric

    Endüktif Cezadan Nasıl Kurtarırım?

    Sizin durum rölenin akım trafo çevirim oranını doğru girilmediğini gösteriyor,giriş çıkış zaman ayarlarınıda yapmanız gerekiyor
  5. mr.electric

    Micromaster 440 ekranda görüntü var çalışmıyor.

    kumandayı klemenslerden yapacaksan 700 : 2 olacak eğer analog kontrolü potansiyometre ile yapacaksan 1000 : 2 olacak
  6. mr.electric

    Reaktif Sorunu

    İlk grup hariç diğerlerini monofaz bağlayabilirsiniz,yalnız hangi faz olduğunu tanıtmanız lazım.
  7. mr.electric

    AC motora Encoder bağlanması

    5.5 kW 2800 d/d asenkron motora hassas pozisyonlama(dozajlama) yapmak için encoder takmak istiyorum.Elimde mm440 ve atv 312 sürücülerim var.Gerekirse motoru dveri başka bi motorla da değiştirebilirim.Bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara teşekkürler
  8. mr.electric

    Reaktif role ufak bir sorun

    Röle hangi programda çalışıyor.Eğer değilse 10. program olmalı
  9. mr.electric

    Kondansator Patlamasi

    Kompanzasyon panolarında T.M.Ş. yerine kısa devre kesme kapasitesi yüksek buşon sigortalar kullanmak daha faydalı olur.Patlamanın sebebi %99 harmoniktir.%1 gevşeklik,aşırı ısınma,kesitlerin uygun kullanılmaması gibi sıradan sebeplerdir.Ama %1 bile olsa göz ardı edilmeyecek kadar önemli ve hemen...
  10. mr.electric

    mm440 analog giriş nasıl terslenir

    kullandığım devredeki basınç sensörü 0 basınçta 4ma,maximum da 20ma üretiyor, bu durumda sürücü (mm440 siemens) basınç 0 iken sıfır Hz. maximum iken maximum Hz. ile motoru çalıştırıyor.analog kontrolu sağlayamıyorum ve ben bunu terslemek istiyorum.bana ne öneririrsiniz.teşekkürler
  11. mr.electric

    Prophi reaktif kontrol rölesi ile fazla kapasitif değer

    bu tip röleler küçük akımları algılamazlar.siz oraya entesin tek akım trafolu modelinden takın 20 mA okur.ama imaknın varsa 3 akım trafolu modeli daha iyi olur tabiiki
  12. mr.electric

    aktif reaktif kontrolü, kondansatör ve kontaktör problemi ??

    Arkadaşımın biri rezonanstan bahsetmiş.Rezonans oluşması için harmonik reaktör konması lazım.Eğer reaktör varsa kondansatör grupları yapmanın şartları var.Lütfen bunu göz ardı etmeyin.
  13. mr.electric

    klimalar yüzünden konpanzasyon kapasitif yazıyor

    Eğer klimalar inverterli ise kapasitif kaçınılmaz
  14. mr.electric

    Sayaç aynı anda hem kapasitif hem de endüktif yazar mı?

    Sayaçlar 3 adet sepetten oluşur.O an ne varsa sepete onu koyar.Yalnız 30 kWar trifaze olduğu için her faz başına 30 kWAR düşer.Örnek tam olmamış.
  15. mr.electric

    kondansatör kademesi

    Akım trafosundan yada ana şalter üzerindeki amper değerinden kurulu gücü bulabilirsiniz.Bahsettiğiniz kontrolcü 20 mA hassasiyetle çalışıyor.Basit hesaplarla kademelerinizi en hassas noktaya çekebilirsiniz.
  16. mr.electric

    Çift Çekirdeli Akım Trafoları Hakkında Genel Bilgi

    Akım trafosu polarite yönüne göre ters takılırsa S1 S2 uçlarını ampermetreden ters çevirince düzelirmi.Teşekkürler
  17. mr.electric

    6 lı bidon parfüm dozajlama mak projesi??

    Parfümleme işini ana tankta yapamıyormusun
  18. mr.electric

    reaktif yürüyor ne yapmalıyım

    Program 5 olursa baştan alır baştan bırakır,o zaman kademlerin sorun çıkarmaz.C/k değerinde doğru.Akım trafosu polarite yönü önemli
  19. mr.electric

    KONDANSATÖR NASIL EMME YAPAR??

    Bu işletmede 5.harmonik ve 3.harmonik vardı.Schneider'den bir uzmanla ve yerli reaktör üreticisi ile ölçüm sonuçları görüşülüp,tartışılarak 3.harmoniğe göre reaktör fakat,%7 değil %14 seçildi.Bizi burada boğan olay,bizim yaptığımız değil.Diğer pano.Bizimkisi tam istendiği gibi kompanzasyon...
  20. mr.electric

    KONDANSATÖR NASIL EMME YAPAR??

    Bahsi geçen kişiler bir harmonik reaktör üreticisi,Onların ısrarla söylediği panoda 5. harmoniğin varlığı ve seçilen kondansatörün 440v olduğu.525v olması gerektiği.Bu kadarında sanırım anlaşılmayan bişey yok.Yine ısrarla eğer emme yapacaksa seçimin yanlış olduğu.Olayların gelişimi tuhaf oldu...

Yeni mesajlar

Geri
Üst