arkadaşım yeni tip rolelerden entes marka için örnek vereyim TG3 T12 İÇİN ÖRNEK VEREYİM
kondansatörleri küçükten büyüğe göre sıraladığını farzedelim 2,5-5-10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-100
akım trafon 300/5
c/k değerin 0,04 olarak ayarlaman gerekir ( Ct )
kondansatörlerin giriş zamanlarını kısa...