  1. toprak nötr arasında voltaj

    Bizim sistemde son kullanıcıda (trafodan 150mt uzakta) nötr ile toprak arasında 0 volt görüyorum. Bunun nedeni ne olabilir acaba.
  2. Azerbaycan'da üniversite okumak

    Merhaba, Bir yakınım bu sene girdiği ÖSS sınavında iyi bir puan alamadı. Bu yüzden Azerbaycan'a gitmek istiyor. Puanlar çok düşükmüş, denklik diploması alıyorlarmış, burslu okuyanlar sınıfta kalınca bursu kesilmiyormuş, yurt aylık 20 dolarmış. Bu duruma göre kaçırmaması gereken bir fırsat gibi...
  3. jenaratör arızası

    öyle olursa köprü olan yerde faz nötr kısa devre olmaz mı?
  4. su devir pompası!!

    380/220 trafo biliyorum ama 220/380 trafo var mı diye baktım, benzer şeyle varmış. İşine yarayabilir.
  5. İki kobloyu uçlarından birleştirsem tek kablo gibi olur mu?

    bende deri olayından dolalayı çift kablonun daha fazla akım taşıyacağını düşünüyorum.
  6. UPS li sistemde tristörlü kompanzasyon çalışmıyormuş.

    Daha önce de belirttiğim gibi besleme UPS den sonra alınmış değiştirmenin imkanı yok. Gerilim harmoniği %2 akım harmıniği %8, sorun yaratacak olan gerilim harmoniği diyeceğim ama oranı düşük. UPS yi kapattığımda sorun çözülüyor. UPS ye bağlı MR, TOMOGRAFİ, ONKOLOJİ gibi medikal cihazların bir...
  7. kompanzasyon hatası yardım lütfen..

    Bana mantıklı geliyor. Arkadaşlar o uyarıyı şu nedenle yapmış zannediyorum; kompanzasyon rölesine bağlı akım trafolarını küçültmekteki amaç kondansatörleri devreye almak için daha hassas bir ölçüm yapmak.
  8. elektrik elektronik eğtiminin birarada verilmesi ne derece doğru

    Aynen katılıyorum. 4 yılda aldığım elektrik-elektronik mühendisliği eğitimimde, bir meslek lisesi mezunu öğrencisi kadar bilgilendim. Ama şöyle meslek lisesi elektrik mezunu kadar elektrik, meslek lisesi elektronik mezunu kadar elektronik biliyordum. okuldayken iki yıllıkta okuyan arkadaşım...
  9. Termİk

    Üçgen ve yıldız kollar için farklı iki termik konularak yapılabilir mi? Bir de 55kW lık motorun üçgen koluna bağlanan termik neden 57A e ayarlanıyor.
  10. Termİk

    Termik atması olumsuz bir durum olduğu için bence sorunu araştır. Sonuçta o termiği atsın diye koyuyorsun oraya zaten. Eğer demeraj akımın kısa süreli ise süre ayarlı birşeyler bul derim. Benzer sorun bende de vardı. 32Alik sigorta cihaz açılınca atıyordu. 6kA olan sigortayı söküp yerine 10kA...
  11. DÜkkan İsmİ yardim

    Su-el elektrİk ltd. Ştİ. her türlü gemi elektriği itina ile yapılır.
  12. UPS li sistemde tristörlü kompanzasyon çalışmıyormuş.

    Yani 600kVar lık bir kompanzasyon panosunun girişine filtreleme nasıl yaparım.
  13. UPS li sistemde tristörlü kompanzasyon çalışmıyormuş.

    akım trafosu UPS den önce, Tristör beslemesini UPS'nin çıkışından aldım olmadı, Diğer trafodan besledim yine olmadı. Kompanzasyonun ana girişini UPS den önce bağlamanın imkanı yok. Aklıma filtreleme yapmak geliyor onu araştıracağım.
  14. UPS li sistemde tristörlü kompanzasyon çalışmıyormuş.

    sorun rölede değil tristörde. Bizde özdeş iki kompanzasyon panosu var. Bunlardan biri normal çalışıyor ama UPS nin bağlı olduğu trafonun kompanzasyon panonosu çalışmıyor. UPS yi kapattığımızda normale dönüyor. Tristörler şebekenin sıfır geçiş noktasında tetiklendiği için ve tristör girişi hiç...
  15. UPS li sistemde tristörlü kompanzasyon çalışmıyormuş.

    Merhaba, Günlerdir çözmeye çalıştığım sorunu sonunda buldum. Tristörlü kompanzasyon istikrarlı çalışmıyordu, yani sinyal gittiği halde tristörler devreye girmiyordu. Nedeni UPS'miş. UPS yi kapattığımda kompanzasyon normale dönüyor. UPS, sistemde 3,5 ve 7. harmonikleri toplamda %10 seviyesinde...
  16. toprak nötr arasında voltaj

    Nötr ile toprak arasında voltaj görmenin başka bir nedenide, Nötr akan akım olmaz mı. Yani tek faz, veya dengesin 3 faz olduğunda nötrden akan akım yüksek olacağı için nötr kablosunun kesitine göre nötr-toprak arası voltaj görebilirsiniz
  17. Kompanzasyon takip çizelgesi

    Genç arkadaş çok teşekkür ederim, harika bir anlatım yapmışsınız. Aklıma takılan birkaç soru daha var; 1. İndüktif ve kapasitif yük, aynı aktif yükteki gibi sürekli artan bir değer midir? Yoksa azalabilir mi? 2. Bu değerleri almaya başlamadan önce trafo sabit kompanzasyonu açık değilmiş...
  18. Kompanzasyon takip çizelgesi

    Merhaba, Kompanzasyon takip çizelgesi konusu kilitlendiği için buraya yazıyorum. Ben O.G. tarafından ölçü alıyorum. Son gelen faturayı da ekte yolluyorum. Aktif kısma ne yazacağımı anlamadım. Gündüz, puan, gece değerlerini toplayıp yazdığımda değerler ekteki gibi çıkıyor. Şaşırdım çünkü...
  19. Elektrik prizinden internete girme!!!

    "Elektrik tesisatı yapılırken zayıf akım ile kuvvetli akım ayrılır" diye çok fırça yedim. Özellikle bilgi işlem elemanları data hatlarını priz aydınlatma hatlarına yaklaştırmamamızı isterler. O zaman anlattığınız sistemleri yaparsak dayak yeriz mazalah!
  20. tarladaki makina

    arkadaşım yazdıklarını çok zor anladım. İmla kurallarını katletmişsin. Eğer sorunun; motorun yıldızdan üçgene geçişte durması ise, en çok yapılan hata faz yönleridir. Yani üçgen bağlantıda bobinlerde 380V olması lazım. onu bir kontrol et derim.