  1. Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

    200 hp dalgıç motorlarımız sarılıp geldikten bir süre sonra içerisindeki sargı kayarak zemine oturduğundan sarım oturan kısımdan patlıyor. Ne yaparsak ta çözüm olmuyor bu soruna çözüm bulan var mı?
  2. Inverter ile Dalgıç Motor Kalkış Süresi ve Frekans aralığı?

    İlk olarak yazmayı unuttuğum nokta "motor inverter ile kalktıktan sonra 50 hz te şebekeye aktarılıyor" Esasında bir sorun yok ama bir pompa firmasının bana motorlara 5 sn, olmadı en fazla 10 süre ile ve minimum 30hz te yol ver yoksa pompa zarar görür dedi. Ben şu anda 30hz 20 sn olarak...
  3. Inverter ile Dalgıç Motor Kalkış Süresi ve Frekans aralığı?

    200 hp dalgıç motoru pompanın ve motorun zarar görmesine engel olmak için; 1- Kalkışa kaç Hz den başlatmalı ? 2- Kalkış süresi kaç saniye olmalı ?
  4. Bu Yüksek Gerilim Rölelerinin Ayarlarını Okurmusunuz?

    Rölecilerden kademe değerinin doğru ayarlandığını öğrendim. 500 ampere ayarlı. 600 amperlik a.t. var. Ama iki kere kesici açtı. Anladığım kadarıyla harmonik açtırdı. xt açtırma süresi galiba, 0,3 saniyede açıyor. Toplam harmonik değerleri %20-30 larda akım ve gerilim neredeyse eşit.
  5. Bu Yüksek Gerilim Rölelerinin Ayarlarını Okurmusunuz?

    Soruyu şöyle sorayım Iç de çarpan 0,4 te 600/5 akım trafosu için 480 amper mi demek oluyor?
  6. Bu Yüksek Gerilim Rölelerinin Ayarlarını Okurmusunuz?

    Baya eski röleler iki tane, birini yarım yamalak anladım diğerini tam çözemedim Bu röleler hakkında tecrübeli bir arkadaştan yorum/aydınlatma bekliyorum. Teşekkürler.
  7. 34,5 kV Dağıtım hattına bağlı XLPE kablonun RENKLERİ neden DEĞİŞTİ?

    Başlangıçta aynı makaradan ayrılan 3 XLPE kablonun 2 sene sonraki durumu. Dağıtım hattımıza bağlı bir çok abonede bunu görüyorum bu sorun nedir topraklamadan şüpheleniyorum ama net bilgim yok bilgisi olan arkadaşlardan yorumlar bekliyorum.
  8. OG Analiz-Kayıt Bilgi Cihazı

    Epeydir araştırıyorum, teiaş için bu dediğin mpr63 lüks bile çünkü onların böyle bir kalite kaygıları yok. Lakin dağıtım firmaları ticari ve teknik kalite yönetmeliğine göre Enerji Kalite Analizörü ile enerjilerini ölçmek zorunda bu cihazlar da 1800-5000 Avro gibi yüksek maliyetteler. Avrupalı...
  9. Sipir sayısındaki farklılığın çalışmadaki kritik değeri nedir?

    İzolayson ölçüm cihazı aldım 500 volt ta bu sarımı yaptırdığım firmadan aldığım motorları ölçtüm bir de orjinal motoru ölçtüm. Pinti pis hayvan herifin sarımlar arası omaj farkı 4 Mohm ile 30Mohm arasında gezerken Orjinal motor sarımının izolesi 200 MOhm Arkadaşlara tavsiyem şu; ya bu tip...
  10. O.G. Beton Direk Atlamalarına İzolasyon?

    Acaba sadece kuşkonmaz ile sorunu çözebilirmiyim ? İzolasyon uygulamak çok zaman alır o kadar kesintiyi göze alamayız.
  11. Yüke göre Motor Duruşu Devir Sayısı nasıl hesaplanır ?!

    Sorusunu geçtim :) deneyerek halledeceğim :D
  12. Yüke göre Motor Duruşu Devir Sayısı nasıl hesaplanır ?!

    Nasıl bulcaz bu iki etkeni ?
  13. Yüke göre Motor Duruşu Devir Sayısı nasıl hesaplanır ?!

    İstediğim şey kaybolan devir kaydını formülize etmek. Deneme yanılma ile motorda arızaya sebebiyet verebilirim. Aslında yıldızdan üçgene geçerken de aynı sorun var ama orada sorunun çözümü yok çünkü devirle ilgili yapabileceğiniz hiç bir şey yok. Softstarter yıldız üçgeninin yumuşatılmış hali...
  14. Yüke göre Motor Duruşu Devir Sayısı nasıl hesaplanır ?!

    Öncelikle bu uyguladığımız bir proje, şu an 200 hp lik motorlar inverter ile yol alarak şebekeye aktarılıyor. 50hz e kadar çıktıktan sonra 50hz lik şebekeye aktarıyoruz. Lakin gerçek şu ki şebekeye aktarma anında motor karşı yükün etkisiyle illaki yavaşlayacak ve benim inverter ile 50hz e...
  15. Yüke göre Motor Duruşu Devir Sayısı nasıl hesaplanır ?!

    SORU: 2950 d/d 50hz 147kw (kapasite) motor verim: 0,83 U: 380 pompa verim: 0,76 etiket değerlerinde bir motora öncelikle inverter kontaktör grubu ile yol aldırılıp şebeke kontktör grubu ile şebekeye aktarılmak isteniyor. Inverter kontaktörü ile yol alan motor kaç devire çıkartılmalı ki...
  16. DY4300 4 Kazıklı Topraklama Ölçüm Cihazı Kullanan?

    Ben alacağım inşallah deneyelim de görelim...
  17. DY4300 4 Kazıklı Topraklama Ölçüm Cihazı Kullanan?

    http://www.tekniktest.com/DY4300-4-KAZIKLI-TOPRAK-MEGERI,PR-2763.html bu cihazı kullanan var mı ? Ölçümlerine güvenebilir miyim? Önerebileceğiniz farklı ölçüm cihazı varsa dinliyorum...
  18. Tavsiye edebileceginiz topraklama megeri var mıdır?

    2012 için fikrinizde değişme oldu mu ? Ayrıca bu kazıksız ölçüm ne kadar sıhhatli olabilir ki? Kazıklılar daha iyi olmaz mı?
  19. DY5500 Toprak Megeri & İzolasyon Direnci Ölçümü

    Bu ürün nasıl sağlıklı ölçüm yaparmı? Sağlam ve uzun ömürlü mü?