Arama sonuçlarınız

  1. Aydınlatmada Enerji tasarrufu için power led kullanımı uygunmu? değilmi?

    led armatürler genel aydınlatma için kesinlikle uygun değil. fiyatları malesef tasarrufu karşılamıyor. led armatürler sadece dekoratif amaçlar için kullanılmalı
  2. Hermatik Trafo

    buşingler geçme olsa daha iyi olurmuş. bir de hiç bucholz dan açtırma verdi mi?
  3. Parafudr-Paratoner-İşletme-Koruma Topraklaması

    işletme ve koruma topraklamasının ayrı olması ya da birleşik olması arasında ideal topraklamada herhangi bir problem yoktur. bunun nedeni referans noktasına indiğimiz anda (yani toprağa) tüm topraklamaların birleşmesidir. lakin topraklamaların birleştirilmesinin 2 avantajı vardır. bunlardan...
  4. Hastane Projesi

    eğer hastane projesinden bana da gönderirseniz sevinirim mail adresim : ****************@msn.com
  5. kablo

    500 metre için kesitlerin yeterli değil. 3*35+16 veya 3*50+16 iyi olur. mesafe 40m kadar olsaydı 4*6 yeterliydi
  6. kablo

    şimdi 40kva üzerinden bana değerler biraz yüksek geldi fakat 40kw gücü çekersen bir anda -ki bu da 105 ampere karşılık gelir max taşıma kapasitesi açık havada 4*6 47 a 4*10 65a 4*16 87a yani bütün hattı yakarsın. toplamda çekeceğim nominal akımı verebilirsen daha net bişey söyleyebilirim. yoksa...
  7. NYY Kabloların Kullanılması İle İlgili Bir Durum

    anlıyorum sayın fahri yetiş. lakin iç tesisat yönetmeliği madde 52-d-viii de min kolon hattı 4mm yazıyor. yoksa ben yanlış mıyım?
  8. NYY Kabloların Kullanılması İle İlgili Bir Durum

    iç tesisat içerisinde kolon kablosu olarak 4*4 NYY kullanıyorum. şimdi burada akım taşıma kapasitesi olarak havada 34 toprakta 46 a lık bir değer gösteriyor. şimdi sorum şu. ben kolonlarımın tamamını özel bir şaft içerisinden daireye taşırken pano odamda diğer bölgelerden tamamen ayrılmış bir...
  9. Aktif, Reaktif ve Kapasitifi Nasıl Hesaplarım?

    sayaçtan 180,580 ve 880 i oku. faturandan gündüz,puant ve gece yazan yerlerdeki son endeksleri topla ve bunu 180 den çıkar. bu senin harcadığın aktif. endüktif yazan yerdeki son endeksi ise 580 den çıkar. bu da senin endüktif harcaman. kapasitif yazan yerdeki son endeksi 880den çıkar. bu da...
  10. Endüktif %28

    kafayı yiyeceğim bu defa da end %23 kap %21 9. sigorta gece gene atmış. ama röle onu devrede gösteriyor
  11. Endüktif %28

    monofaze kondansatör kullanma gerekliliğinin farkındayım. lakin şu anda bunu yapabilme durumum yok. onun yerine yine işin kolayına kaçıp, kapasitif yükselince kompanzasyonu devre dışına alma sistemini uygulayacağım.
  12. Endüktif %28

    saolun. şu anda endüktif %12 seviyelerine indi. ama başıma geleceği önceden belli olan şey oldu ve kapasitifim %12 ye ulaştı. fakat hala sistem err-09 veriyor. bunu çözemedim. kapasitifi düşürmek için ise geri cosq yu ,99 a indireceğim
  13. Endüktif %28

    herşeyden önce bu siteyi yapanlara çok teşekkür ediyorum. sorunum şu 400kva lık şantiye elektriğim var ve buna bağlı kompanzasyonum röle entes rg3-12c dizilim ise 15-15-15-15-15-15-15-15-10-10-5 daha önce röle bağlantım koptuğu için endüktfim %80 di ve düzeltmelerden sonra faturaya %45 ile...

Yeni mesajlar

Geri
Üst