Arama sonuçlarınız

  1. zapotek

    yüksek gerilim imza yetkisi ?

    Merhaba Benim bildiğim fark derslerini almanız yeterli. Emoya da bir sorun isterseniz. İyi günler.
  2. zapotek

    Hız kontrol (devir bekçisi rölesi)

    Pepperl fuchs. Kf2 tip role. Sensor içinde yarin işyerinde tipine bakmam lazim. Hatırlarsam bakar yazarim.
  3. zapotek

    LoadCell ve Kontrolör ayarı

    Biz de zaten sıfır yükü ve tartılacak max yükü kalib. Esnasinda tanıtıyoruz. Demek bu yeterliymis. Teşekkürler.
  4. zapotek

    LoadCell ve Kontrolör ayarı

    Merhaba; Loadcellerin örneğin 1 ton için 2mv/v veya 3mV/V kapasiteli olan tipleri var. Ağırlık ölçümü için bu 2 loadcellden birini; örnek olarak eşitin PWI veya baykonun bx3 serisine bağlamak istersek bu mv/V değerlerini girdiğimiz bir parametre var mı? Besleme 10 VDC ise ve 2mv/V luk bir...
  5. zapotek

    Dc Motor Sürücü Önerileri

    Merhaba arkadaşlar. Ac motor sürücülerini kullanıyorum ve baya da uygulama yaptım. Daha önce Dc motor sürücüsü kullandım. Ekteki resimde özellikleri verilen Dc motor için bir sürücü bulmam lazım. Bunu bir akrabam tezinde cnc için kullanacak. Bu motor için kullanılabilecek sürücü onerebilirsrniz...
  6. zapotek

    bu Dc motor için sürücü

    Merhaba arkadaşlar. Ac motor sürücülerini kullanıyorum ve baya da uygulama yaptım. Daha önce Dc motor sürücüsü kullandım. Ekteki resimde özellikleri verilen Dc motor için bir sürücü bulmam lazım. Bunu bir akrabam tezinde cnc için kullanacak. Bu motor için kullanılabilecek sürücü onerebilirsrniz...
  7. zapotek

    pic16f877 ile sayma devresi

    Merhaba, Bir arkadasim aşağıdaki devreyi yapmak istiyor. Bu devrenin açık hali ve program dosyaları lazım. Eğer yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. LAZER VE PIC16F877 kullanarak bir lazerli sayım sistemi oluşturunuz. bir kapıdan giren çıkan kişi veya ürünleri sayıp bu sayıları excele...
  8. zapotek

    Zaman Geçikmeli Br Devre Lazım

    Bunun için siemensin ya da entesin çok fonksiyonlu rölesinin bir fonksiyonu var. Röle enerjilerinde ayarlanan sure kadar kontağını değiştiriyor. 3Rp1505 kodu. kullandım.
  9. zapotek

    Bu akım değeri normal mi? (Motor)

    Akım normal. Direk yol verseydin daha fazla akım okurdun. 500-600 a civarında bir akim görebilirdin.
  10. zapotek

    AB micro830 plc

    Forumda böyle bir cevap buldum.Yarın deneyeceğim inşaallah... https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/micro-810-12awa-program-download-edememe-sorunu.59922/
  11. zapotek

    AB micro830 plc

    merhaba; ccw programını bilgisayarıma kurdum ve usb kablosu ile micro830 plcye bağlandım. plcnin program remote vb.. durumlarını bilgisayardan görebiliyorum. Fakat bir kontak ve çıkıştan oluşan programı plcye yüklemek istediğimde micro830 not alive mesajı alıyorum. Eğer bu download sorununu...
  12. zapotek

    Schneider magelis (5310 modeli) her zaman modbus mastermıdır?

    merhaba; yazdıklarınızı denediğimizde olmuyor. Touch paneli test etmek için bir de aynı hatta paralel olaral enerji analizörü bağladık. Belirttiğiniz ayarları analizör için yaptık ve çalıştı. Fakat DCSle habeleşmedi. DCS her zaman master. Bu touch panel de hep master oluyor sanırım. Şimdi...
  13. zapotek

    schneider HMIGTO5310

    bu konfigürasyonda magelis master; dcs slave mi? Bizim dcs sadece master olabiliyor. Magelis slave olarak ayarlanablir mi?
  14. zapotek

    Schneider magelis (5310 modeli) her zaman modbus mastermıdır?

    merhaba arkadaşlar; bu schneider magelşis gto serisi (özellikle gtohmi 5310) serisi touch paneller modbus rtu üzerinden haberleşirken her zaman modbus master olarak mı çalışırlar? teşekkürler...
  15. zapotek

    schneider HMIGTO5310

    Merhaba arkadaşlar; HMIGTO5310 paneli RS485 üzerinden modbus protokolü ile DCS ile haberleştirmek istiyoruz. Fakat haberleştiremedik. RS485 için COM2 portunun kullanılması gerekiyor. Buraya RJ45 jakı takılıyor. panelim adresi 11 olacak. DCSden Okumak istediğimiz veriler 4000h değerinden...
  16. zapotek

    AC800 ÜN AI2 girişine giren analog değeri Ao2sine atamak

    Merhaba; ben uygulamamıızda seri bağlamayı da düşündüm. fakat 2 sürücünün transmitterleri besleyen güç kaynakları ayrı olduğu için seri dolaşır mı emin olamadım. bunu deneyebilirm de. gerçi bahsettiğim yöntemle ben işimi çözdüm. şu an çalışıyor.
  17. zapotek

    AC800 ÜN AI2 girişine giren analog değeri Ao2sine atamak

    merhaba; az önce öğrendim. şöyleymiş: 15.01 PARAM 15.11 yap 15.11 +000.000.00 DEĞERİNİ +001.019.00 YAP. böylece 1.19 (actual AI2 değeri) AO1 çıkışına atanmış oluyor. cevap için de teşekkürler...
  18. zapotek

    AC800 ÜN AI2 girişine giren analog değeri Ao2sine atamak

    merhaba arakadaşlar; ACS800ün AI2 girişine bir 4-20 mA sinyali giriyor. Ben bu değeri başka yerde de kullanmak için aynı sürücünü AO2sinden almak istiyorum. Bu atama işini nasıl yapabilirim? teşekkürler...
  19. zapotek

    4. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  20. zapotek

    3. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum

Yeni mesajlar

Geri
Üst