Arama sonuçlarınız

  1. M.Ozkan

    Beckhoff pc cp6201 twincat

    Hayır çalışmaz. Her bir lisans Beckhoff ürünlerinde bulunan özel bir hafıza alanında saklanır. Bu alana erişemezsiniz. Lisanslar donanım seviyesinde depolanır. CF kart ya da HDD kopyalamanız bir anlam ifade etmez. TC3 ile lisanslama daha farklı. O yüzden her durumda aynı ürünü aynı lisanslarla...
  2. M.Ozkan

    Beckhoff pc cp6201 twincat

    Sadece Proje değil lisanslarını da almalısınız. Ayrıca EtherCAT haberleşme için uygun donanım gerekir. Kısacası orijinal üründen daha pahalıya gelir size.
  3. M.Ozkan

    Siemens CPU313C analog ölçüm hatası

    Analog sinyaller EMF etkilerinden ve topraklama gürültüsünden etkilenirler. Bunun çözümü ekranlı kablo kullanmak ve faraday kafesi oluşturmaktır. Ekranları analag alıcı verici arasında topraklama hatlarına bağlamak durumundasınız.
  4. M.Ozkan

    Elektrik Uygulama ve Ruhsat Projeleri Dışarıdan Hazırlanır

    Sayın Kontrolkalemi üyeleri; Karşılıklı polemiğe devam etmeniz durumunda mesajlarınız silinecek ve üyeliğiniz geçici ya da kalıcı olarak kısıtlanacaktır. Lütfen forum kurallarına uyunuz. Kontrolkalemi Yönetim Ekibi
  5. M.Ozkan

    Bu uyarıyı neden veriyor?

    Merhaba; Microsoft tarafından Windows 10 da Çöp Toplayıcı (Garbage Collector) komponentinde yapılan iyileştirme çalışmalarından dolayı TIA Portal bundan etkileniyor. Çözüm: Eğer TIA Portal 14 ise Update 7 üstü yüklemek Eğer TIA Portal 15 ise update 4 üstü yüklemek.
  6. M.Ozkan

    Siemens STL ve SCL dilleri arasındaki fark?

    SCL açılımı Structured Control Language olan yüksek seviyeli programlama dilidir. Bununla ilgili daha detaylı bilgiyi aşağıdaki konudan edinebilirsiniz: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/siemens-simatic-s7-scl-programlama-dili.1047/ SCL ve STL arasındaki fark ise SCL nin insanlar...
  7. M.Ozkan

    Yüksek Torklu Servo Motorlar

    Siemens gibi firmaların Tork motorları bulunuyor. Bu motorlar düşük devirde yüksek tork ihtiyaçları için kullanılıyor. Böylelikle redüktör kullanmadan motor milini direkt yüke akuple edebiliyorsunuz. 200Nm ile 11.400Nm arası modelleri mevcut. Bazı modellerde harici sıvı soğutması gerekiyor...
  8. M.Ozkan

    Siemens BICO Teknolojisi nedir?

    BICO "Binector-Connector" un kısaltılmış halidir. Temel olarak "Binector" bit formunda digital sinyaller örneğin OFF1, OFF2 gibi sadece 0 ve 1 olacak sinyalleri temsil eder. Connector ise Analog ya da çoklu digital sinyallerin tanımıdır. Örneğin sürücüye hız bilgisini vermek isterseniz...
  9. M.Ozkan

    Poşet Hakkında DOĞAYI KORUYALIM !!!!

    Özellikle Avrupa ülkelerinde bu durum yıllardır böyle. İnsanlar para ödeyeceklerini bildikleri için ona göre davranıyorlar. Hatta sadece poşet değil bence pet şişeler ve cam şişelerde depozitolu olmalı. Pet-cam şişeler marketlere getirilip depozito ücreti iade edilmeli. Böylelikle büyük...
  10. M.Ozkan

    Siemens S7300 için

    MMC kart okunamıyor. Yenisi ile değiştirin.
  11. M.Ozkan

    Dahili Enkoder İle Kapalı Çevrim Uygulaması

    Merhaba; Öncelikle bu problem sistemsel bir sıkıntıdan ziyade daha çok mekanik yapının kontrol sistemi ile doğru skala edilmemesini işaret ediyor. Şöyle ki örneğin motor 1 tur döndüğünde Mekanik yapı 1.1 mm gidiyor ancak siz skala parametresini 1 mm olarak ayarladıysanız motor her turda 0.1 mm...
  12. M.Ozkan

    Siemens plc deney ve eğitim setleri hakkında

    PLC FW 4.0 ve üzeri seçilirse simule edilebilir. PLCSim TIA Portal'a entegre ancak ayrı bir paket olarak kurulması gerekiyor.
  13. M.Ozkan

    AMAÇ DIŞI PAYLAŞIMLAR

    Merhaba; Öncelikle Kontrol kalemi ailesi adına öneriniz için teşekkür ederiz. İfade ettiğiniz üzere teknik içerikli bir forumda bulunmaktayız ancak "Serbest Konular" bölümü bu tarz paylaşımlar için mevcuttur. Kurallara uyulduğu sürece konu içeriği hakkında herhangi bir müdahale de bulunmuyoruz...
  14. M.Ozkan

    Twincat2 MC_HOME home sensörü bağlantısı

    TwinCAT PLC Control->File->Open->Open Project From PLC
  15. M.Ozkan

    Twincat2 MC_HOME home sensörü bağlantısı

    Merhaba; Pozisyon kontrol parametreleriniz yeterince iyi değil. Acceleration, Deceleration ve Scaling Parametrelerini mekaniğe uygun hale getirmelisiniz. İlk iş olarak Controller Kv Faktör ayarı ciddi oranda iyileşme sağlayacaktır. Kalıcı çözüm olarak tüm sistemi incelemek gerekir.
  16. M.Ozkan

    Twincat2 MC_HOME home sensörü bağlantısı

    Merhaba; Eğer projeyi yapan kişi "Source Code Download" opsiyonu ile yükleme yapmamış ise PLC programını daha sonradan çekemezsiniz.
  17. M.Ozkan

    Komütasyon yönü nedir?

    Servonuzun nominal hızı 3000 Rpmdir. Maksimum hızı 8.000 Rpmdir. Bu Servoyu 8000 Rpmde kullanabilirsiniz demek değildir. İdeal çalışma kondüsyonu ve ömrü için 3000 Rpm de kullanmanız gerekir.
  18. M.Ozkan

    Komütasyon yönü nedir?

    5V beslemeli enkoder alarak bunu yapmanız yeterlidir.
  19. M.Ozkan

    Komütasyon yönü nedir?

    Kesinlikle. - Sürücüye Motor parametreleri doğru bir şekilde girilecek. (Enkoderın bununla bir ilgisi yok) - Sürücünüzün desteklediği enkoder takılacak. - Tuning yapılacak. Tamamen bundan ibaret.
  20. M.Ozkan

    Komütasyon yönü nedir?

    Öncelikle kodunu verdiğiniz motorda bulunan enkoder resolver değil Multiturn SinCos Hiperface. Bu ikisi farklı şeyler. Resolver sadece fiziksel analog sinyal kullanır. SinCos enkoderları analog ile dijitalin karışımı olarak düşünebilirsiniz. Hiperface de haberleşme protokolü. Seçtiğiniz...
Geri
Üst