Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
arkadaşlar bir sistem için kısa devre, kesit, gerilim düşümü hesapları yapmam gerekiyor. fakat işin içinden çıkamadım.
154 kv hat 2x3x477 mcm 8600 metre
34,5 kv hat 3x477 mcm 5014 metre
34,5 kv hat 3x(1x240ş/25mm^2 xlpe ) 141 metre kablo ile sonlanıyor.
ve sistemin gücü 1 mva ...
bu sistemin...
ARKADAŞLAR,
OG. HATLARINDA GÜÇ TAŞINMASINda DEVRE SAYISININ ARTTIRMAK GÜÇ TAŞINMASINA NASIL BİR ETKİ EDİYOR.
ÖRNEĞİN: 3 FAZLI BİR SİSTEMDE S1=1.73xUxI çift devre bir hatta S2=2xS1 mi olacak ... ya da 4 devre bir hatta S4=4xS1 mi olacak??
arkadaşlar 18km uzunluğunda bir bölgeye 10.4 mw gücü havai hat olarak taşımam gerekiyor.
iletken cinsi tahminimce hawk 477 olacak , gerilim seviyesi ise 34,5 kv ...
fakat bunun hesabını nasıl yapacağım?
projektör aydınlatma direği sembolu?
Bir proje çizizmi için projektör aydınlatma dıreği sembolune ihtiyacım var normal galvanizli aydınlatma direklerinin sembolunden herhangı bır farkı varmı
bilen varsa yardımını rica ediyorum
Yg-og enh proje çizimine yardımcı olabilecek kitap bilen var mı
atilla yunusoğlu ' nun kıtabında sadece og. Bulunuyor içerisine 154 kv ve 380 kv ları da alan.
Direk seçimi yapabileceğim bir kaynak..?
220 V ve 60 Hz için hesap edilmiş bir transformatör 220 V ve 50 Hz 'lik bir şebekeye bağlanırsa, transformatörün mıknatıslanma akımı,endüksiyonu, endüklenen gerilimleri ve kayıplarında ne gibi değişiklikler olur
Beton direkli tek devre 477 -hawk- iletkenli 34,5 kv enh projesi hazırlamam gerekiyor.
fakat hawk iletkene ait travers ve beton direk ölçüleri elimde mevcut değil.
beton direklerle ilgili seçim cetveli ve varsa benzer projesi olan varsa gerçekten çok iyi olur
Istanbul adalara enerji nasıl getiriliyor denız altından çekilmiş xlpe kablolarlamı , hvdc olarakmı getirilmekte ?
Yada ayrı ayrı adalar için santraller mı bulunmakta
cevaplarınız için teşekkürler
Iyi günler sehim hesabıyla ilgili yardıma ihtiyacım var.
2.bölgeye ait çift devreli hawk iletkenli 17,4 km'lik 34,5 kv'luk hattın sehimlerini hesaplamam gerekiyor.
Fakat bu konuda pek bilgi sahibi değilim çeşitli formüller var fakat formüllerde yazılan sembollerin ne anlama geldiğini...