  1. Enda 4420 Isı Kontrol Sorunu

    Aynı zaman da 11 den 17 bağladığım fazı 11 den 13 aktaracağım değil mi ? Bağlantımı şemadaki haline çevirip yapsam çalışır mı ? Kantaktörün a2 sine faz bağladım onları değiştireyim mi ? Eski bağlantısında olduğu gibi yoksa kalsın mı yordum biraz seni . Çok teşekkür ederim
  2. Enda 4420 Isı Kontrol Sorunu

    Kantaktör bağladım zaten emin hocanın dediği gibi de bağlantılarımı değiştirdim rezistansa elektrik geldi ama set değeri 32 ilken sıcaklık sürekli yükseldi. Dediğiniz parametreyi ısı kontrol cihazının içinden ayarlar kısmından bulup düzelteceğim. Isı kontroldeki kablo çıkışlarını düzeltmem...
  3. Enda 4420 Isı Kontrol Sorunu

    Çok elektrik bilgim yok tanıdıklarıma sordum onlarda çözemedi. Yardımınız için teşekkür ederim kontaktörü sadece ısı kontrolü korumak amaçlı kullanmak istedim zarar gelmesin diye. Şimdi anladığım kullanma kılavuzundaki A2 den mi çıkış yapmam gerekiyor ? Role kullanmadan bağlıyabilirmiyim...
  4. Enda 4420 Isı Kontrol Sorunu

    Teşekkür ederim hocam. Dediğiniz gibi bağlantı yaptım. İlk başta pt100 görmedi j termokulp da çalıştı sonra bir kaç defe daha kurcalayınca çalıştı pt100 de ama set ettiğim değerim üstüne çıkıyor set ettiğim 30 enda alabildiğine gidiyor neden yapar ? A1 den çıktığım için mi ? İkinci seçenek ye...
  5. Enda 4420 Isı Kontrol Sorunu

    Merhaba Arkadaşlar, Bir sistem yaptım pid kontrol Enda 4420 ile. kazan içinde rezistans ile su ısıtacağım öncelikle elektronik olarak teknik bilgim yok belirteyim:) devreye amatörce aşağıda karaladım. Bu devreyi tamamladım sistem çalışıyor, pt100 sensör kullanıyorum ölçümü filan yapıyor fakat...