Arama sonuçlarınız

  1. furkanbilsin11

    Monofaze onaylanan projenin yenilenmesi

    projeyi belediye raportörleri ile görüşüp tadilata sokun ve projeyi yerinde yaptıgınız gibi tekrardan çizip onaylatın.Sonra onaylı projeyi Dağıtım firmasına tekrar yeni başvuru oluşturun
  2. furkanbilsin11

    UPS Sigorta ve Kablo Seçimi

    Upsin çalıştığı watt değerine göre sigorta değeri ve kablosu elbette değişir.Mesela ofisimizde birden fazla ups var bazıları 1.5luk kesit bazıları 2.5kesit tamamen aldığın ürüne bağlı değerlerin
  3. furkanbilsin11

    Emo SMM ve Elektrik Proje Çizimi / Proje imzalama

    Derdini tam olarak bilmiyorsun üç çeşit smm var kendi adına,ücretli, ortak şeklinde.Eğer sen kendine ofis kurup kendi işini yapacaksan önce bir firman olması gerekir.En az şahıs firması kurarak ondan sonra kendi adına Smm çıkartabiliyorsun.Dolayısıyla emoda senden vergi levhası istiyor.Senin...
  4. furkanbilsin11

    220V tek faz 16A ile elektrikli otomobil şarj altyapısı nasıl olmalı?

    32A çok yüksek bir rakam onun beslemesini daireden veremezsin sistem kaldırmaz.Her ne kadar anasigortayı büyütsen de evdeki diğer çalışan cihazlar sisteme çok ağır gelecek.İllaki 32a kullanmak istiyorsan beslemesi anasigortadan ayrı olmalı yani besleme sadece ona gelmeli.
  5. furkanbilsin11

    Bina kofra kutusu

    Ana kolon şemasında vardır. Proje kontrolü çoğu belediyede ana kolon şemasında olduğu için oraya koyup bırakıyorlar. Eğer yoksa proje eksik veya çoklu tiptir. Diğer tiplerine eklemişlerdir
  6. furkanbilsin11

    220V tek faz 16A ile elektrikli otomobil şarj altyapısı nasıl olmalı?

    Merhabalar max 16Ade çalışan bir şarj aletin var.3x2.5 halogen free kablo kullanabilirsin. Çünkü 2.5 kesit 20A kadar akım taşıma kapasitesine sahip. Sigorta olarak da B tipi 20 amper sigorta kullanmalısın.Eğer şarj aletinin kalkış akımı yüksekse Ctipi 20A kullanmalısın. Diğer konu evlerde...
  7. furkanbilsin11

    Sigorta değiştirme.

    Kaçak olması durumunda 20A sigorta atmaz kaçak akım rolesi atar.Sigorta değiştirme konusu ise kullanılan 2.5luk kablolar olduğu için B tipi 20A sigortanın üstü zamanla kabloların erimesine yol açacaktır. 25A sigorta bir süre işinize yarayacak gibi gözükebilir ama uzun süre sonra kablolar...
  8. furkanbilsin11

    Devre analizi soru

    Sol tarafta yaşı 20 yazıyor. öğretmen de olsa arkadaş arkadaştır
  9. furkanbilsin11

    Devre analizi soru

    ustam ben zaten mühendisim,arkadaşın çabalayıp da yapamadığını düşünüyorum
  10. furkanbilsin11

    Devre analizi soru

    Sanki en klasik tarafını söyleyip zor tarafı bırakmış gibisiniz :)
  11. furkanbilsin11

    İÇ TESİSAT PROJESİ Hk.

    Dm üzerinden tüm sorularınızı sorabilirsiniz proje çizimi hakkında yardımcı olurum
  12. furkanbilsin11

    İÇ TESİSAT PROJESİ Hk.

    Tam olarak neleri bilmiyorsunuz,yardımcı olalım
  13. furkanbilsin11

    Proje Hakkında

    Gerilim ve akım düşümü hesapları yaparken kolonlardaki kabloların aynı kesitteyse en uzun ve en yüklü panoya göre hesap yapman yeterli olur.Genel tablo ve başka panon varsa farklı kesitte onlarında hesaplarını koyman gerekir.Aydınlatma hesabı ise çoğu belediyede bakılmıyor.Bulunduğun belediye...
  14. furkanbilsin11

    Sigorta seçimi

    C tipi sigorta yeterli olan motora D tipi sigorta takmak sorun yaratmaz.D tipi sigorta gereken motora C tipi takmak sorun yaratır.Çünkü D tipi C tipine göre kalkış akımı çok yüksek olan motorlara takılır.Kısacası d tipi gereken motora c tipi takarsak sigorta atmasına sebep olacak fakat c tipi...
  15. furkanbilsin11

    Sigorta seçimi

    hidrofor sauna yağmursuyu hidroforda d tipi kullanılır mı sizce? bunların kalkış akımı sanayi tipine göre daha düşük.Burdaki sanayi tipinden kasıt demir eritme motoru,türbin motoru gibi çok yüksek kalkış akımına sahip olan motorlar.Kısacası evlerdeki motorlarda c tipi kullanılır d tipi kullanılmaz.
  16. furkanbilsin11

    Sigorta seçimi

    Ev için konuştuğumuz için şöyle düzeltelim ev tipi hidrofor yağmursuyu hidrofor sauna gibi trifaze motorlarda C tipi kullanırız.D tipi daha çok sanayilerde
  17. furkanbilsin11

    Sigorta seçimi

    Motor ilk kalkış akımı etiketinde yazar.Her 15kw motor aynı kalkış akımını yapmaz.Bu yüzden C tipi sigorta kullanarak kalkış akımı derdinden kurtuluruz.
  18. furkanbilsin11

    Sigorta seçimi

    Bu tablo yardımıyla trifaze ve monofaze sigorta değerlerini bulabilirsin.Talep gücünü yaz yandaki tablodan bakarak otomatik hesaplayabilirsin. 15kw motor olduğu için trifaze kullanman gerekir.15kw ortalama 29a çeker 3x32A trifaze sigorta kullanman gerekir.3x40A 15kw için oldukça fazladır.
  19. furkanbilsin11

    Müstakil Dairede Topraklama

    Galvaniz şeritler inşaat demirlerine bağlanıyor.Dolaylı olarak inşaat demirleri de galvaniz şeritler gibi topraklama çubuklarına iletkenlik görevi yapıyor