  1. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    size ne gibi bilgiyi eksik vereyim neden eksik vereyim size göre fan pervanesıyle de alakası yoktu ama sıkısklıgı dıgerdık duzeldı çalışan motor 20 dk sonra durdu şartel attırıyordu şartel değil kaçak akım olduğunu bile yeni öğrendim elektrikçi değilim anlamam fakat beyfendının dedıgı...
  2. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    teşekkürler sn zeybek fan kanatları sıkısmıs pıslık taş vb cekmıs sanırım kanatlar hiç dönmüyordu şuan açtık düzeldi motorda yanmamış sürücü korudu sanırım bağlantılarıda motor semasındakı gibi üçgen bağladık yardımlarınız için teşekkürler
  3. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    yarın kanatlarada bakalım tamamdır tesekkurler
  4. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    bazı arkadaslarda surucu ıle 4kw ya kadar motorlarda yıldız baglanması gerektıgını soylemıslerdı motorumuzun uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var ucgen baglanması gerekır ken yıldız olarak yanlış baglanmısı nereden anladınız ? bırde yanlıs baglanmıssa hiç çalışmaması gerekmezmıydı...
  5. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    normal bi elektrikçi çağırdım sürücü ve motor bağlantıları aşağıda motorda koku yoktu ama siyah plastik yer hiç kıpırdamıyor elektrikçi kilitlenmiş dedi motordan olduğunu söyledi ama tam emin olamadı motora 3 faz bir toprak gidiyor bu kabloları motordan sokunce kaçak akım atmıyor...
  6. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    ist da olup yardımcı olabilecek birileri varmı ?
  7. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    mutfak henüz aktif değil inşaat halindeyiz şuan boş halde sadece havalandırma boruları ve davlumbaz kurulu bir üçlü sigortası var o atmıyor panodaki ana kaçak akım rölesi atıyor varmı istanbulda olup bu sürücü ile motor çalıştırma ve elektrik işlerinden anlayan biri bi bakıverse malum bayram...
  8. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    motor uzerınde hem yıldız hem ucgen baglantı seması var isiso surucu servısıde ucgen dedıgı ıcın ucgen bagladık motorda calıstı 20 dk kadar sonra sartel attı ve sımdı calısmıyor
  9. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    cevaplar ıcın tesekkurler yıldız baglanmalıydı ucgen bagladık dıye yandı ozmn dogrumudur ? ve motorun sokulup servıse gıtmesı veya degısmesı gereklı ?
  10. 4 kw hücreli fan aspiratör şartel atma sorunu

    Merhabalar şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim 4kw 380v hücreli aspiratör fan ile restoranımızın havalandırmasını sağlayacaktık fanı 4kw isiso marka 380v bir sürücüye bağlattık elektrikçi arkadaşın söylemesine görede üçgen bağlamış ilk gün 15 dk 2. gün 20 dk 3. gün de 20-25 dk çalıştı...