Arama sonuçlarınız

  1. Termosifon rezistansı

    tamamdır, teşekkür ederim :)
  2. Termosifon rezistansı

    Yanıtınız için teşekkür ederim, Rezistansı temizledikten sonra bu şekilde oldu. Sanırım öncesinde işaretlediğim yer kireçmiş. Bir de aşağıdaki görselde işaretlediğim kısmın bu şekilde delik deşik olması normal mi?
  3. Termosifon rezistansı

    Merhabalar, Fotoğraflarını attığım termosifon rezistansındaki siyahlık bir sorun teşkil eder mi? Değiştirmek gerekir mi?
  4. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    pazartesi hayırlısıyla bakacağız ustam, sokağa çıkma yasakları engelliyor daha erken müdahale etmeyi. Hayırlısıyla çözeriz inşallah. Sağ olun..
  5. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    hayır, çok daha öncesinde vardı doğalgaz bağlantıları.
  6. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    Dairemizde doğalgaz yok. Sadece 3. katta yani bi alt katımda doğalgaz bağlantısı var.
  7. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    Öncelikle yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın, evet meslekten değilim o yüzden sizlere danışmak üzere buraya başvurdum ve aklımda olan soruları sordum. Sorularımla sizleri sıktıysam özrümü kabul edin.. Anlaşamadığımız nokta derken aslında şunu kastediyorum; Zaten belli aralıklarla 4 farklı...
  8. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    Anlaşamadığımız nokta şurası, Elektrik tesisatımız gözden geçirildi, gerekli ölçümler yapıldı. Faz, nötr ve toprak her bir buatta fişlenerek kontrolleri yapıldı. Bunlarda bir sorun yok yani. Dediğiniz gibi olsa sifon ve taharet musluğu hortumlarının da aynı şekilde sorun çıkarması gerekmez...
  9. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim, iyi hoş diyorsunuz da diğer dairelerin prizlerinde bir sıkıntı varsa ve bizi etkiliyorsa bu durum neden sürekli yaşanmıyor. En son 5 ay önce Kasım ayında olmuştu ve konuyu açtığım yorumda da belirttiğim üzere elektrikçi arkadaşlar tüm evin tesisatını gözden...
  10. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    Uzun süredir tümü sökülü hocam. Faz, nötr, toprak hepsini söktüm.
  11. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    termosifonun sigorta bağlantısı tamamen sökülüydü bu durum yaşanırken. Bu şekilde de attı KAKR
  12. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    Az önce çok ilginç bir şey oldu. yemek pişirmek üzere Mutfakta fırını çalıştırdım hiçbir sorun yoktu. Fakat su ısıtmak amacıyla fırının elektrikli ocağını yaktığım zaman KAKR attı. Teyit etmek için evdeki bütün cihazların fişlerini çekip tekrar denediğimde KAKR yeniden attı. Fiş prize takılıyken...
  13. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    benimki çaresizlikten hocam. 4 farklı elektrikçi geldi kimse sorunu çözemedi. Ev içi elektrik tesisatı yenilendi 1000 lira masrafı oldu. Bina girişi de dahil olmak üzere tüm ölçümler yapıldı. Her şey normal görünüyor. Ben de çaresiz bir şekilde kendimce çözümler üretiyorum işte.
  14. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    İşaretlediğim kısma plastik bir uzatma taksak, sonrasında flex hortumlarını ona bağlasak sorunu çözebilir miyiz peki hocam.
  15. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    Yanıtınız için çok teşekkür ederim, gayet açıklayıcı olmuş. Peki bunun için nasıl bir çözüm düşünmeliyiz. 4 daire daha var apartmanda. Sorunun kimden kaynaklandığını nasıl bulabiliriz. Onlarla hiç muhattap olmadan bir çözüm yolu var mı acaba
  16. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    yanıt veren, çözüm aramaya çalışan herkese teşekkür ederim. Şimdilik sigortadan ayırıp beklemeye geçtim. Yarın termosifonu söküp rezistansına bakacağım ve ona göre bir yol izleyeceğim.
  17. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    şartel kapalı iken termosifon kablolarının hiçbirisi yanmıyor. Sadece üst kısımdaki kahverengi yanıyor. Şarteli açtığımda da kahverengi hem altta hem üstte yanıyor. Sanırım zaten olması gereken de bu
  18. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    Termosifonun altında herhangi bir sorun yok hocam. Diğer tarafta okuyor kıvılcım ve duman. Sanırım duman eriyen contadadan ve flex hortumun içindeki plastik kısımdan kaynaklanıyor. Çünkü doğrudan lastik kokusu geliyor. Gece 12den beri sigorta inik herhangi bir şey olmadı şimdiye kadar...
  19. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    kullanım klavuzunda C tipi kullanılması gerektiği yazıyor.
  20. Termosifona bağlı olan flex hortumlarında kıvılcım ve duman çıkması

    dediğim gibi tüm buatlar kontrol edildi hocam. Tesisat monofaze. Klima artık yok
Geri