  1. Dalgıç pompa termik atma sorunu

    Tmş' nin iç yapısını düşünelim. Normalde 3 girişten de ayarlanılan değeri alınca atacak bir yapı mevcut. Siz monofaze bağlantı için aldığınız tek fazı üç koldan geçirince, bu üç kolun toplamı motorun akım değerini geçmemesi gerekiyor. Motor 8 amper monofaze olduğu için tmş değeri 3 amperin...
  2. Dalgıç pompa termik atma sorunu

    Dediğim gibi yaparsanız o yeterli olur
  3. Dalgıç pompa termik atma sorunu

    Monofaze motora trifaze bağlantı olmuş. Monofaze bağlarsanız bu termiği de kullanabilirsiniz. Tek fazı termiğin 1inci bölümüne girin, 2yi 4e bağlayın, 3ten çıkıp 5e girin, 6dan çıktığınız uç sizin monofaze motor için fazınız olacaktır. Bötlelikle termiğe girdiğin amper değerinin aşağı yukarı 3...
  4. Dalgıç pompa termik atma sorunu

    dalgıç pompa olduğu için hidrolik yükten ötürü demeraj akımını 5 katına kadar vurabilirler ama bu 30 saniye sürmez. 4 amper ayarlı bir termik açıyorsa mutlaka pompayı çıkartıp fan kısmına bakın. muhtemel sıkışma vardır. termik ayarıyla daha fazla oynamayın. pompa sıkışmışsa sargılarınız yanacaktır.