  1. Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    Güzel şeyler konuşuldu bilgiler verildi. Ancak usta kişi konuya hakim olduğu için şöyle yap deyip geçiyor. Sıradan bir kullanıcının şöyle yap denilen şeyi anlayabilmesi için bile 4-5 kez daha mesaj atıp bilgi istemesi gerekiyor :) Ben de bu süreci yaşamış birisi olarak, kaçak akım rölesi...
  2. Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    Bağışık Kaçak Akım Rölesi olarak Schneider - A9R61440 bu ürün uygundur zannedersem.
  3. Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    Kral kobra ustam, kontaktörler aşağıdaki fotodakilerden hangileridir acaba. B1 ve C1 olan diye tahmin ediyorum anlatımınızdan doğru mudur? Yapılacak işlem şu mudur; B1 ve C1 yerine 4 kutuplu olanları takılacak, B2,B3,C2,C3 de değişecek mi, A1,A2,A3 kısmında birşey yapılacak mı? Ve en önemlisi...
  4. Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    Schneider A9R50440 firmanın sayfasında AC tip olarak görünüyor.
  5. Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    Kral kobra ustam, teşekkürler. Gönderdiğiniz, ABB nin KAR' lar hakkındaki videosunu baştan sona 2 kere izledim notlar da aldım :) Şu tespitlerde bulundum yanlışım varsa lütfen düzeltin. Selektif veya diğer adıyla seçici tip KAR' lar kendinden sonra yani altında başka KAR varsa kullanılmalıymış...
  6. Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    Sami inci ustam, eyvallah eline koluna sağlık tek tek marka marka serileri yazmışsın. İnternette seçici tip veya bağışık diye aratınca ürün çıkmıyordu bu seriler üzerinden bulabiliriz sanırsam. Selektif, seçici veya bağışık aynı anlama geliyor değil mi? Çözüm selektif KAR diyenler artıyor :)...
  7. Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    Zeybek ustam; yaağmurlu havalarda olmuyor. Yazın sıcak ve kurak zamanlarda da oluyor. Her blokta paratöner var. Hatta helikopterler çarpamasın diye yanıp sönen kırmızı ışıklı uzun direkler var binaların üstünde. Buz dolabını ayrı KAR' a takmak benim de aklıma gelmişti ama panoda bir tane daha...
  8. Elektrik Gidip Gelmesinde Birden Fazla Dairede Kaçak Akım Rölesi Atıyor

    Selamlar. Sıradan ev kullanıcısıyım. Oyuncağa pil takmaktan öte pek elektrik bilgim yok :) Site genelinde yaşadığımız ve bir türlü çözülmeyen bir konu hakkında internette araştırma yaparken bu siteyi buldum. Konuyla ilgili forumdaki neredeyse tüm yazıları okudum ama bir sonuca varamadım çünkü...