Arama sonuçlarınız

  1. Güneş enerjisi ve kompanzasyon

    Herkese merhaba. Çalıştığım fabrikaya GES sistemi kuruluyor. GES panosundan gelen ana kablonun mevcut sistemdeki ana dağıtım panosuna akım trafosundan önce veya sonra ( kompanzasyon için ) bağlanması sistemde kompanzasyon ile alakalı ne gibi bir değişiklik yaratır? Tecrübe eden varsa yardımcı...
  2. Danfoss fco51 sürücü analog hız

    Merhaba kolay gelsin. Danfoss FC051 sürücü analog 0-10 V ile frekans değeri değişiyor. Mevcut sistemde 10 Volt geldiğinde sürücü 50 Hz ile motoru sürüyor. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Mesela 10 Volt geldiğinde 60 Hz olsun. Maksimum frekans ( 3-03 ) parametresini 60 yapıyorum ama yine de...
  3. Kinetix 6500 s22 hatası

    Mesajı geç gördüm umarım çözmüşsünüzdür hatayı. Eğer çözülmediyse bu arıza servo aktifken enerji kesilmesinden kaynaklanmış olabilir. Manueline baktığımda çözüm olarak gücü kesmeden önce ekseni devre dışı bırakın diyor.
  4. Delta yardım

    Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için DELTA'nın kendi forumu var oraya yazabilirsiniz.
  5. Sınamıcs g120c ınverter

    Teşekkür ederim. Kontrol ettim p1082 1500e sabitlenmiş dediğiniz gibi. İyi çalışmalar.
  6. Sınamıcs g120c ınverter

    Merhaba kolay gelsin. İki adet aynı sürücüden birinde SP değeri 1925 1/min iken anlık değer de 1925 1/min oluyor. Ama diğerinde aynı SP değerine ayarladığımda anlık değerim 1500 1/min değerine sabitleniyor. İki inverter için de motor RPM değerleri aynı durumda. Sebebi ne olabilir? p2000 değeri...
  7. Delta dopsoft hmı veri kayıt

    Teşekkürler konuyu oraya da açtım. Aslında verileri kaydediyorum ama günlük otomatik olarak kaydetmek istiyorum bu kısımda yardıma ihtiyacım var.
  8. Delta dopsoft hmı veri kayıt

    Herkese iyi günler; HMI üzerinde sayıcıdan gelen verileri okuyorum, bu verileri günlük olarak açacağım bir sayfaya kaydetmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler.
Geri