  1. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Tamamdır teşekkür ederim
  2. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Bur Buraya kadar tamam Peki sıkma işlemini yaparken bakır Papuc gibi dibi dibine mi sıkacaz yoksa aralıklı mı sıkacaz. Dibi dibine sıkma yaptığım zaman papuclarda hemde ek malzemesinde yarılma oluyor.
  3. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Bu konuda sanırım kimsenin tecrübesi olmadı
  4. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Videodaki kişinin Papuc pensesi bizimki gibi değil bide Kablo ve Papuc kesiti belirtilmemiş sanırım
  5. Ahmet.Bey

    Kablo pabucu

    Merhabalar Merhabalar 200 kW motorumuzun Alüminyum Kablosuna bimetal papucu nu takıyordum. Bu Papuclaruli sıkarken bakır Kablo papuclari gibi boşluk vermeden mi sıkmalıyız, yoksa boşluklu mu olmalı , ikincisi Bir küçük Kablo kesitine göre mi sıkmalıyız yoksa aynı kesitte mi sıkmalıyız Not: Kablo...
  6. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Yol verirken ölçüm yapmadık ama tüm makineler durduğunda 397V ama tüm makineler devreye girdiğinde 377V görüyorum ölçümleri sayaç panosunun çıkışından yapıyorum Tamamdır Sami Bey teşekkür ederim
  7. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Motorlara sırası ile yol veriyoruz Sami Bey yıldız üçgen olarak ayarlanmış ama dediğiniz gibi onada en azından Soft Starter ile yol verilmesi için uğraşıyoruz. Soft Starter lar 250KW seçiyoruz. Trafomuz 1000kva olursa gerilim düşümü yaşamayız demi şuan bu trafo üzerindeki yükümüz 550 kW ve...
  8. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Sami Bey bu iki motor konkasörde çalışıyor ikiside İlk kalkışta 5 tonluk rotoru döndürmeye çalışıyor. Motor üçgene geçtiğinde ( Yani tam devrini aldığında) o rotorunda yardımı ile 110A ya kadar düşüyor ama taşlar makineye yüklendikce motor artık kendide güç harcıyor ve 300A bazen 350A kadar...
  9. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Yüke bindiğinde 300 Amper e kadar çekiyor
  10. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Neden Sami Bey 200 kW motorumuz zaten çok rahat çekiyor bu akımı ve bu motordan 2 tane var elimizde Bir tanesi yıldız üçgen diğeri Soft Starter ile devreye alınıyor
  11. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Malesef o şansım yok Kademe ayarı dahada düşerse en ufak bir dalgalanmada tüm elektronik cihazlarımız zarar görebilir şuan boşta zaten 397V gösteriyor
  12. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Kablolar Al her fazdan ayri ayrı 176-200 A arası çekiyor Tamam bu şekilde ama biz kablolarının 3x150+70 ve baralara giriyoruz biz bu kabloları
  13. Ahmet.Bey

    Trafo Gerilim Düşümü

    Merhabalar elimizde 630KVA trafomuz var. Pano trafo arası 30 metre ve 3 adet 3x150+70 kablo ile makine panosuna giriyor. Makineler devreye girmeden önce faz-faz arası 397V iken makineler devreye girdiğinde 377V a düşüyor buda kabloların ısınmasına sebeb oluyur. 2 adet 200 kW motorumuz var...
  14. Ahmet.Bey

    Plc otomatik kumanda

    218V gösteriyor ama genelde siren e basıldığında elek motoru duruyor
  15. Ahmet.Bey

    Plc otomatik kumanda

    Merhabalar konkasör tesisimizde otomatik kumanda panosunda elek için ,bantlar icin, vs. butonlar var. Yenilerde başımıza gelen olay (her zaman olmuyor) bant çalışırken elek için starta yada stop butonuna basıldığında yada tam tersi durumda yani biri aktif diğeri pasif durumda iken pasif olanı...
  16. Ahmet.Bey

    Tmş

    Ayar şuan 1 de zaten ama dediğim akım bilgisini henüz ölmedik onun bilgisini takip edip söyleyim. Ama şalterin çok fazla ısınması normal mi
  17. Ahmet.Bey

    Tmş

    O sırada yanında olmuyoruz cihazın biz sahada olduğumuz için onun tam takibini yapamıyoruz ama dediğim gibi cihaz aşırı ısınmış oluyor ve tribe düşüyor
  18. Ahmet.Bey

    Tmş

    Toplamda 8 adet 7.5 kW 1 adet 22kw 1 adet 18.5 kW 1 adet 37 kW 1 adet 135 kW 1 adet 200 kW 1 adet 250 kW Büyük motorlar da (250 kW da 180 Amper 200 kW da 250 Amper 130 kW da 110 Amper) 1 x te
  19. Ahmet.Bey

    Tmş

    Merhabalar Taş kırma ocağımızda makinelerimiz belli bir müddet çalıştıktan sonra 630 Amper TMŞ trip konumuna düşüyor. Dokunduğumda ateş gibi yanıyor Tmş, bu olay başımıza makine değişikliği yaptığımızda gelmeye başladı ( 160 kW motor yerine 250 kW motor kullanmaya başladık ama 250 kW motora soft...