  1. Trifaze hatta bir faz az elektrik veriyor

    Trifaze bir mekanim var bugun oglen saatlerinde 1 fazda elektrik kesildi 2 faz caliaiyor. Bende kesilen fazdaki sigortayi cikarttim kablo olarak duruyor faz ! Faz i kontrol kalemiyle kontrol ettigimde kontrol kalemi isigi sonuk yaniyor ! Diger fazlari kontrol ettigimde parlak yaniyor ! Notr de...
  2. 4x10mm kablo kapasitesi ...

    Arkadaslar yeni tesisat cektirdim, 4x10mm kablo cekildi. 3 tane 10mm faz / 1 tane 10mm notr... ana hattan gelen kablo mesafesi 8 metre... Bu 3 adet 10mm faz totalde kac amper yuk kaldirir ? Faz basina max kac amper guc cekebilirim
  3. 6 lık kablo tasima kapriteleri

    Selamlar Arkadaslar ana hattim 16 lik, ofise 6 lik kablo giriyor ! 16 lik ana hattan cikip ofise giren 6 lik kablonun uzunlugi 3 metre ; 8kw tuketim yapiyoruz 24 saat boyunca. 3 metrelik 6 lik kablo bu tuketime dayanirmi ? 2x 6 lik yani 1 faz bir notr
  4. Elektrik Sayacının Süzme Sayaç Olup Olmadığını Nasıl Anlarım?

    Selamlar bir iş hanından dukkan kıraladım elektrık saatı dukkanın ıcerısınde, butun dukkanların ıcerısınde. Ancak sedaş ın yeşil muhuru var saatte ! Süzme sayaçmıdır ? Bunu nasıl anlarım ve elektırık var dukkanda
  5. 2x4mm Kalblo kac amper çeker

    Selamlar arkadaslar 5.5 kw kadar bir tuketimimiz olacak elektrik saatine hattan gelen kablo 4 lük, bizim koyacagimiz cihazlar 27 amper elektrik cekiyor ! 4 luk monofaze baglanti 25 yani 5.5 kw gucu kaldirirmi. Kablonun uzunlugunu soracaksiniz tahminen 4 5 metre kadar var ana bogata baglanma...
  6. Ana hattan 2. hat alınacak Klemens tercihi ne olmalı ?

    6 Lık ana hattan 2. bir hat alınacak ve sigorta kutusu takılacaktır. 2. Sigorta kutusuna gidecek olan ana hattan klemensle enerji alınacaktır ! 60 amper akıma dayanacak klemens tercihi ne olmalıdır ? Yada 1. sigorta kutusundan sigorta seri bağlamalarından almak mantıklımıdır ? Klemens...
  7. Sigorta kutusu notr ve toprak baglantisi...

    Arkadaslar iki sorum olacak Resim 1 ana hat kablolari kaclik sizin gordugunuz kadariyla ? Resim 2 notr lerin toplandigi klemense toprak hattida baglanmis durumda ! Toprak yani sari kablo sigorta kutusunda notr klemensinemi baglaniyor yoksa ayri ayri mi cekilicek her pirize ?
  8. 12KW kaldıracak kablolama Monofaze ev için

    Arkadaşlar evde aşırı elektrık tuketımı var ve hat kaldırma ıhtımali azaldı. Bınaya 16 lık kablo giriyor ana şebekeden, ordan dairelere 6 lık kablolar cıkıp evlere gırıyor. Elektrikli şofben klıma elektrıklı ısıtıcı actıgımda sıgorta panelı ısınıyor ! Ana hattan daireme kaçlık kablo cektırmem...