Arama sonuçlarınız

  1. melikhanmutlu

    800 kva köşk sabit kondansatör

    2.sayfadaki tüketim değerlerine bakıyorum da aktif tüketim çok çok az. Bu şekilde tutturmak zor gerçekten.
  2. melikhanmutlu

    800 kva köşk sabit kondansatör

    Belki rölede 0.99 endüktif ayarlamak da yardımcı olabilir. Bakıp görmek lazım. Ama tabi sadece aydınlatma, UPS gibi kapasitif yüklerin ağırlıklı olduğu gece vardiyası durumunda yine problem olabilir. Yerinde bakmak lazım.
  3. melikhanmutlu

    800 kva köşk sabit kondansatör

    Kesinlikle. Bir de burada üzerinde konuştuğumuz tesiste aylık aktif enerji tüketimi ne kadardır bilmiyorum ama 800kVA trafoyu %20 bile yüklüyor olsalar, 7.5-10 kVAr'lık bir sabit kondansatör de koyduktan sonra reaktif orana etkisinin çok az olması lazım. Dolayısıyla acaba AG'de doğru...
  4. melikhanmutlu

    800 kva köşk sabit kondansatör

    Evet baya şey yazınca onu belirtmeyi atlamışım. :) Tabi ki gerilim trafosu ile de OG'den gerilim referansı almak gerekiyor. Diğer türlü AG'de gerilim OG'de akım okunduğunda aradaki trafonun Dyn11 gibi bağlantı şeklinden kaynaklı açı farklılıkları olacaktır, kompanzasyon düzgün yapılamayacaktır.
  5. melikhanmutlu

    800 kva köşk sabit kondansatör

    Merhaba, AG'de kullandığınız akım trafosunun yerini Ana şalterden sonra olacak şekilde gösterdim, sanırım orada yer alıyordu. OG'den akım referansı alarak kompanzasyon yapmak; akım trafonuzu güç trafonuzun öncesine koymak anlamına geliyor. Böylece OG'den referans aldığınızda güç trafonuzun...
  6. melikhanmutlu

    şönt reaktörler

    Gerek kondansatörler gerek reaktörler; ikisi de reaktif güç sağlasa da belirli bir derecede aktif güç kaybına neden olurlar. Dolayısıyla cüzi de olsa aktif tüketime neden olmuşlardır.
  7. melikhanmutlu

    Reaktif Yazma Sorunu

    Gündüz binanızdaki yük geceye göre muhtemelen daha endüktif, bu nedenle şönt reaktör ile bir denge yakalayabiliyorsunuz. Fakat gece olduğunda bu reaktör de yetersiz geliyordur. LED aydınlatmalarınız varsa kapasitif etkisi oluyordur. Eğer röleniz şönt reaktör de sürebiliyorsa biraz daha reaktör...
  8. melikhanmutlu

    800 kva köşk sabit kondansatör

    Alçak gerilim tarafındaki şalter çıkışında sabit kondansatörü bağladığınız nokta akım trafosunun önünde mi, akım trafosundan sonra mı?
  9. melikhanmutlu

    OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

    Paylaştım.
  10. melikhanmutlu

    cos fi 0.92.. düzeltirsem?

    1, 0.96, 0.98 gibi değerler cosphi değeridir, yani güç faktörüdür. (PF) Matematiksel detayına çok girmeden; Eğer cosphi değeriniz 1 olursa sistem ne endüktif ne de kapasitif tarafta reaktif güç bırakmamaya çalışarak ona göre kondansatör veya reaktör devreye alacaktır. Eğer güç faktörünü 0.96...
  11. melikhanmutlu

    OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

    @gunerdr merhabalar, İletinizi geç gördüm kusura bakmayın. :) SVG sistemi işleri çok kolaylaştırdı aslında bizim için de, umuyorum ki kompanzasyon alanında hızla bu dönüşüm sağlanabilir. Akım referansının OG'den alınmaması en önemli problemdi bence de dediğiniz gibi fakat burada aktif güç...
  12. melikhanmutlu

    OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

    Açıkçası tam olarak çözülmedi ama oranlar görece düzgün olduğu için firma çok da kurcalamak istemedi. :) En doğru çözüm akım referansını orta gerilim tarafından almak tabi ki.
  13. melikhanmutlu

    OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

    Değerli yorumlarınız ve desteğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kompanzasyonu OG'den referans alarak yapmak bence de kesin çözüm gibi duruyor özellikle böyle yerler için. Fakat buradaki önemli problem; aktif güç tüketimlerinin de çok tutarsız olması, yani bu da ister istemez sayaç...
  14. melikhanmutlu

    OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

    Aslında bizim kurduğumuz SVG sistemi bildiğimiz SVC değil IGBT anahtarlamalı invertör tabanlı bir sistem, bildiğimiz tristörlü röleli / sürücülü kompanzasyon sistemlerinden daha gelişmiş bir sistem. Örneğin 100 kVAr'lık bir modül hem kapasitif hem de endüktif tarafta 0.1 kVAr'dan başlayıp 100...
  15. melikhanmutlu

    OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

    Merhaba, cevabınız için teşekkür ederim. Forumda daha önceden bununla ilgili açılmış tüm konuları-mesajları okudum. :) ama birebir aynı problem değil diye düşünüyorum; OG'den aldığımızda da çözülmeyebilir çünkü dediğim gibi OG'de de ölçüm yanlış olma ihtimali de var. Dağıtım şirketi de kontrol...
  16. melikhanmutlu

    OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

    Herkese merhabalar, OG abonesi bir datacenter'da gerçekleştirdiğimiz ölçümlere istinaden kompanzasyon sistemleri kurulumu gerçekleştirdik. Sayaç OG tarafında ve OG'den beslenen iki ayrı trafo mevcut, bu trafolar da işletmedeki farklı yükleri besliyorlar. 1 günlük ölçümlerimiz sonucunda...

Yeni mesajlar

Geri
Üst