O zaman sadece resimdeki hesab yapılmalı TN için. Yani loop üzerinden
Sadece kablo direnci yani. TNs örnekleri varmıdır aceba, ben hiç bulamadım malesef. Forumda bu sistem üzerinden örnek proje olan varsa ne güzel
Ben TN sistem için hesap nasıl yapılmalı ve yapılış sonrası kontrol nasıl edilecek onu bilmek istiyorum.
Mesela, TNs sistem yapılmış bir arıtmada adamlar geçiş direncinimi ölçecek yoksa kablo çevrim empesansımı?
Musa hocanın videosuna yine baktım: Teiaşla TT olduğu için YG tarafda özgül...
O zaman aynı hesap formüllerimi kullanılıyor demek.
TT de mesela ölçüm yaptık 200 oM özgül direnç var . Buna uygun hesaplama yaptık diyelim.
Peki TNs(paratonersiz) yapılan zaman özgül direnç ölçmeğe gerek varmı? Zira olay kablo üzerinden cereyan ediyor.
Sizin dediğiniz hem kablo hem geçiş...
Webinara baktım ,açıkçası kafamdakı sorular bundan sonra ortaya çıktı.
Musa hoca YG ve AG için hesap örneğinde( TNs için) bir yerde toprak direnci ölçüdüğünü söylüyor. Bir yerde YG için diğeri de fabrika içi temel topraklamadan(projeden) aldı sanırsam.
Kafama oturtamadım hesaplamayı.
Fabrika...
Merhaba arkadaşlar. Aradım ama net bilgiye ulaşamadım. Yardımcı olursanız..
Tn sistemde ve özellikle Tn s sistem için topraklama hesabı nasıl yapılmalı?
Söz konusu bildiğimiz formüller ile hesaplama zamanı TT ve TN arasındakı fark nedir?
TT sistemde toprak özgül dirençi önemli ama TN sistemde...
Iyi akşamlar. evet sebeplerini biliyorum. Ölçüm yapmadım,ben de bu yüzden soruyorum.
Bu konu epeyi kafamı kurcaladı. Konuyumu yanlışmı anlıyorum bilemedim.
Merhaba arkadaşlar.
Nötr hattında bazen gerilim oluşur. Sözün ona bu gerilim nasıl ölçülür neye nazaran malum olur? Referansı ne? Topraklaması olan ve olmayan sistemlerde olay nasıl?
Merhaba arkadaşlar,
Kısa devre epeyi zorlu bir hesaplama olduğu için kafama bazı sorular takıldı.
Per ünit hesabı zamanı bulunan sonuç hangi tip kısa devrenin değeri olur?
Diğer hesaplarda faz faz, 3 faz, min -max ve.s değerler hesaplana biliyor ayrıca. Per ünitde bu olay nasıl yani.
Bir de...
Selam .
Bir şey kafama takıldı.
Buradakı kısa devre hangisi? Yani, bir sistem düşünelim, 6 kV bara və 0.4 kV baralar var.
Ben 6 kV baradan beslenen motorun kablosunu kısa devre açısından kontrol etmek istiyorum.
Bildiğimiz gibi birkaç kısa devre değeri var.
Ben 6 kV barada olan kısa devre...
Şöyle ki, güçler az, 2,5 kw, 1 kw, 1.5 kw, 240 w, 160 w.
Siparişçi diyor pano üstü pako ile yapın diye. Biryerde görmüş istiyor. Başka bir şey varmıdır bunun gibi?
Hayır öyle değil, her hat başka bölge için.
Mesela, şalter 1 konumunda bölge 1 yansın, 2de bölge 2 ve.s . Hem de konum değişirken diğeri kapanmasın tabii ki. Varmı böyle yöntem?
Anlamadık bir -birimizi, Ben trifaze yıldız üçgen yol vermeden bahs ediyorum ,üçfazlı 380 V şebekede yıldız bağlı motorun sargılarına düşen gerilim 220 V olur.
Şebeke tamam 380V
Şimdi aynı şeyi monofaze 220 V ve kondansatör ile yaptığımız zaçan sargılara ne kadar gerilim uygulanır?? Yani üçgen 2ü0
Tamam bunlarla ben de razıyım ,fakat dediğim gibi kitap yazmış elektrik mühendisleri üçgen bağlanır diyor, burada @korkmaz_design hocamız da aynı şeyleri söylemiş.
Bir bilgiyi de sormam gerek.Biz motoru üç faz 380 yıldız bağladığımız zaman sargı gerilimi 220 V oluyor ya, monofazede aynı prensip...