  1. Yüklenen autocad projesindeki asansöre enerji verme yolu? (basit bir soru)

    Selam abiler. Bir forumda 2 farklı görüş gördüm. Doğrusunu size sormak istedim. Alttaki ev 3 katlı bir villa. 3.katta asansör için makine dairesi var. Ordada asansör panosu var. Forumda bazıları demiş ki; - Asansör panosunun beslenmesi için; sayaç panosundan merkez kattaki ZP panosunu...
  2. Talep Güç Hesabında 2 Farklı yorum?

    Merhaba. Genellikle talep güç hesabı yapılırken kurulu gücün ilk 8 kw * 0,6 ve geri kalanını 0,4 ile çarparak bulunur bilgisi oluyor. Ama bazı projelerde aydınlatma gücünün %100'ü, priz gücünün ise ilk 8 kw'ını %100 al, aldıktan sonra geri kalan priz gücünün %50'ini alınan hesaplamalar gördüm...
  3. Proje çizim ücretleri nedir? ve Ruhsat Projelerinde hangi projeler gerekli?

    Merhaba. 2 sorum olacaktı. 1) İçinde 10 tane müstakil ev olan bir sitenin ve içindeki evlerin ruhsat projelerini onaylatmak için hangi projeleri enerji dağıtım şirketine götürmem lazım. Çünkü bazıları tv, data, telefon projelerini filan götürmene gerek yok demişti. Bu bilgi doğru mu? 2) son...
  4. Autocad'teki bu 2 kolon şemasındaki sigorta değeri hakkında?

    Merhaba abiler. Altta 2 farklı çevre aydınlatma projesindeki pano gösteriliyor. Bu 2 projede benzer güçler olmasına rağmen sigorta değerleri farklı seçilmiş (yuvarlak içine aldığım kısımlar). Bunun hesaplaması A= P / Kök3 x 380 x 0.8 bunu biliyorum. Sorum şu: Gerektiğinden fazla büyük sigorta...
  5. Autocad'te çizdiğim bu kamera projesinde hata var mı?

    Selam abiler. Autocad'te çizdiğim bu CCTV Kamera sisteminde sizce bir hata var mı? İçinde 6 tane villa bulunan bir site. En alt kısımda güvenlik kulübesi var. CCTV merkezini oraya koydum. En üstteki IP kameralara mesafe 110 metre olduğundan, Cat6 görüntü kaybı yaşayabileceği için orta kısma bir...
  6. Bu autocad'teki Kamera Projesi hakkında soru?

    Selam abiler yüklediğim bu proje çok geniş bir alandaki kamera sistemi. CCTV merkezinden sahada dolabına fiberoptik kablo gelmiş. Saha dolabından kameralarada Cat6 kablo gitmiş. Ayriyetten Ups Panosundan saha dolaplarına nyy kablo çekilmiş. 1) Saha dolabı dediği kısımda fiber optik...
  7. Çevre Aydınlatma Direklerinde kablo kesitindeki azalma sebebi?

    Merhaba abiler. Autocad'teki internete yüklenen projelere bakarken birşey dikkatimi çekti. Size sormak istedim. Çevre aydınlatma direklerinde sonlara doğru kablo kesitinin sabit kalıp kablonun damar sayısının düşmesinin sebebi nedir? ve bunu hangi aşamada yapıyorlar? mesela 1. fotoğrafta...
  8. Villadaki asansör için jeneratör hesabı ve yeri?

    Selam 3 katlı bir villa projesinde asansör gördüm. 2 soru soracaktım 1) Bu asansör için kaç kva jeneratör gereklidir, yani tahmini hesabı nasıl seçilir? Ve continious tip jeneratör gerekli değil mi? 2) Sizce jeneratör yeri için en iyi ideal yer neresidir? Sanırım evin dışında sayaca yakın...
  9. Evdeki topraklı priz yerine normal priz takarsak?

    Merhaba. Evdeki sadece 1 tane topraklı priz yerine normal priz takarsak ne olur? Şöyle bir yorum okumuştum. Tek prizden sıkıntı olmaz. Çünkü diğer topraklı prizler bunun etkisini azaltır ama bana biraz saçma geldi. Sonuçta her toprak prizinin hattı kendisine özel. Ondan size sorayım dedim...
  10. Nötr klemensi

    Selam abiler. Bu konuda yeniyim. Birşey soracaktım. Nötr klemensinin çalışma şekli nasıldır? Çünkü aşağıdaki resme göre kontaktöre şebekeden gelen nötrün girilmesi lazım. ama bu 2 kablo nötr klemensine yanyana sıralanmışlar. Benim bildiğim klemensler karşılıklı olarak uçları temas ederek...
  11. Yüklediğim Autocad'teki Tek Hat Şemasındaki Sigortaların Değerleri?

    Selam abiler. Bu 2 katlı bir villanın kolon şemasıdır. Kafama bir kaç soru takıldı... 1) En soldaki Ana Kolon Hattına 3 x 40A sigorta konmuş. I = Talep güç / 526 = 9,24 Amper çıkıyor. 4 x 10 NYY kablo'nun taşıdığı akım kapasitesi de 79 Amperdir. Sigorta koyarken kablonun taşıdığı akım...
  12. Kamera beslemelerinden hangisi ?

    Selam. Analog kameralar için besleme şekillerinden hangisi doğru? Genelde evlerde kamera kullanılacaksa, power suppy ve cctv kablosu tercih ediliyor. Ama forumlarda mesafe arttığı zaman sinyal azaldığı için power suppy ile beslemenin sağlıklı olmadığı gibi yorumlar okudum. Bu doğru mu? En iyi...
  13. Temel Topraklamada Bohçalama ve elektrod (çubuk) olayı?

    Selam. Temel topraklama yapılırken; temelde bohçalama yoksa çubuk çakmaya gerek yoktur yazısı gördüm. Bu doğru mu? Bu arada bohçalama denen durum nedir?
  14. Yükleme Cetvelindeki Hesaplamalarla ilgili?

    Selam abiler. Bu konuda yeniyim. Yüklediğim yükleme cetveli ilgili basit sorularım olacaktı. Talep Gücünü 6072'yi buldum. Fakat tablonun altındaki hesaplamada; akım; I = P / kök3 * 380 * cosQ cosQ = 1 Kabul etmiş ve 9,24A bulmuş. O yüzden kabloyu da 74 amper akım taşıyan 4 x 10 NYY olarak...
  15. Temel elektrik sorusu '' ohm kanunu '' hakkında bu doğru mu?

    Selam abiler. Aşağıdaki 2 hat arası 380Volt. Üstteki lamba 100Watt, alttaki lamba 50Watt. ve birbirine seri bağlıdır. Okuduğum yorum: Ohm kanuna göre 50 Watlık alıcının direnci daha yüksek olacaktır. 100W’lıkta daha düşük olacaktır ve 50Watt'lık alıcının üzerinde daha fazla voltaj...
  16. TV projelerinde Multiswitch ile Sma Tv arasındaki durum ?

    merhaba. Şekil 1'de çanak antenden gelen kablolar multiswitch'e girip burdan prizlere dağılıyor. Şekil'2 de ise çanak antenden gelen kablolar Sma TV santraline girmiş burdan prizlere dağılıyor. 1) Neden birincisinde multiswitch ikinci projede SmaTv var arkadaşlar? 2) Örnek...
  17. RJ11 jacklara Cat6 kablo çekilmesi mantıklı mı?

    selam yeni projelerde artık telefon prizlerine Cat6 kablo çekiliyormuş. Telefon prizi için 2 kablo yeterliyken 8 kablolu Cat6 çekilmesi mümkün mü? eğer yapılabiliyorsa geriye kalan 6 kabloya yazık değil mi?
  18. Topraklama Projelerinde kullanılan bu bölüm neyi anlatıyor?

    mrb. Genelde topraklama projelerinin yan kısmına bu kısım ekleniyor. Burada tam olarak ne anlatılıyor arkadaşlar ? çünkü elektrod binanın iç kısmında çakılmış gibi gösteriyor. genelde bağlantı filizleri yapının 5 metre ilerisine çakılıyor diye biliyordum
  19. Pano'daki Baraların Ağırlığını nasıl hesaplarız?

    Selamlar. Bazen pano'daki bara ağırlıklarını hesaplamak gerekiyor ücretlendirmek için. Aşağodaki resimde ADP panosu ve yanında ona bağlı Ups panosunun iç kısmı gösteriliyor. Baraların altında 15* 3mm diğerinde 12*2 mm bakır bara yazıyor. Bunların ağırlıklarını nasıl hesaplarız? Bazı bara...
  20. ( Önemli ) Projedeki Kamera Kablosu Sonlandırma ( Rack Kabinette )

    Merhaba. Kamera kablolamasında rack kabinette sonlandırma nasıl oluyor. Resimde gördüğünüz kabinette kamera kısmında; Poe switch Bölümü, Patch Panel Bölümü ve NVR kayıt cihazı olmak üzere 3 bölüm vardır. 14 Kamera kablosu rack kabinet'e geldiğinde sıralama nasıl olacaktır sonlandırmak için yani...