  1. Pt100

    Devreden pt100 çıkarın ve yerine 100R direnç takın. Eğer sıcaklık 0 derece gösteriyorsa bir pt100 için direnç/sıcaklık tablosuna bakın. Buna göre bir potansiyometre kullanarak direnci 100R üzerine çıkartın ve tabloya uygun değerler alıp almadığınıza bakın. Eğer değerler uygunsa PT100 değiştirin...
  2. 18.5 voltu 12 volta dusurmek

    Kardeşim sakın lm7812 veya lm317 kullanma. Onun yerine git ucuza iki tane buck regülatör al. 12v ayarla paralel bağla. %90 verimlilik alırsın. LM7812 ile sadece %64 verimlilik elde edersiniz. Bunun sayesinde rahatlıkla 12v 5a elde edebilirsiniz. LM7812 kullansaydınız 3,5a olacaktı. Maliyet max...
  3. 60 volt 40 amper ac trafo dc ye çevirme

    Bu köprü diyotlar normal diyotlardır. Normal diyotlar çok verimli değillerdir. Onun yerine schottky diyot kullanmanızı tavsiye ederim. Neredeyse 3 kat daha az enerji kaybına uğrarsınız. Kendi yazdığım yazıda bunların nasıl olması gerektiğinden bahsettim.
  4. 60 volt 40 amper ac trafo dc ye çevirme

    Doğrultucuyu TO-220 kılıfındaki en az 120v luk schottky diyotlardan 4 tane alıp ayrı ayrı orta boy soğutuculara koyup onları klasik bir köprü diyot şeklinde bağlayarak sağlayabilirsiniz. Tavsiyem en az 60A almanız çünkü daha yüksek amperli diyotlar daha verimli olurlar. Kondansatör hesaplaması...