Arama sonuçlarınız

  1. Giriş ve Çıkış Sensörlerine göre Limit Isı Kontrolü

    Evet haklısınız, anlık olarak en uygun çözüm olur ama bu bir otomasyon olmaz. Değişen ısı yüklerini karşılamak için varyak'la rezistans sürmek yerine SSR ve hatta analog çıkış ve triyak bile daha efektif olmaz mı?
  2. Giriş ve Çıkış Sensörlerine göre Limit Isı Kontrolü

    Enzim sentezleyen ve çeşitli kimyasalları karıştırıp kürleyebilen, apre yapabilen bir karıştırıcı banyo ünitesinin ısıtıcı devresi. Eski ve çalışmayan analog bir makineyi yenilemeye çalışıyorum.
  3. Giriş ve Çıkış Sensörlerine göre Limit Isı Kontrolü

    Evet 15 dereceye varan düşüşde 1200 watt rezistans kaybı geri koyamayabilir. Haklısınız. O kadar ısı kaybı çok extrem bir durum ve sorunu anlatabilmek maksadıyla uç örnek vermek zorunda kaldım. Normalde dalgalanma 0.8 derece ile 4.5 derece arasında sürekli değişiyor. Mesela 20 dk. boyunca 1.1...
  4. Giriş ve Çıkış Sensörlerine göre Limit Isı Kontrolü

    Değerli Kontrol Kalemi Ailesi Merhabalar Benim şöyle bir sorunum ve yardım ihtiyacım var. Kapalı devre bir sıcak su sirkülasyon sistemim var(izoleli). 15 litre toplam su hacmim var. Hat üzerinde 1200 watt rezistansın olduğu bir ısıtıcı bölümü bir pompa ve ısınan suyun fiziken karışmadan...
Geri
Üst