  1. TM241CE24R ve TM3AQ4 Parazit Sorunu

    Yazılım bir dizi işlem sonucu 0-10V Analog Sinyal Çıkışı Üretiyor. Bu çıkış değeri 0-32767 arasında scale edilerek AQ modülüne gönderiliyor. Bu sinyal taşınarak başka bir kontrolcünün analog girişine uygulanıyor. AQ modülü çıkışını multi-metre ile ölçtüğümde parazit gözlenmezken, karşı tarafa...
  2. Press Makinesine Fotosel Bağlamak

    Arkadaşlar Kendi acil stop devresi bulunan bir press makinesine fotosel ile güvenlik uygulaması yapacağım. Makine panosunda elektrik sinyali 24VDC, Fotoselim NK, PNP transistör çıkışlı. Makine acil stop devresi acil stop rölesi ile tetikleniyor. Acil stop'a basıldığında acil stop rölesinin...
  3. M241 PLC ile Hızlı Sayıcı Uygulaması

    Arkadaşlar iyi çalışmalar. M241 plc var. Hızlı sayıcı uygulaması yapmam gerekiyor. Sinyal (lojik-1; lojik-0) üreten cihazımın HIGH olduğu anda ürettiği pulse'in değeri 10V; PLC'nin inputu 10V'luk değeri lojik-1 olarak algılayamıyor. 18V seviyesini lojik 1 olarak algılıyor. Bu durumu nasıl...
  4. KRATCH_VC_GB serisi gear type flow meter (debimetre)

    İyi çalışmalar arkadaşlar. Modicon M241 plc ile debi ölçüm uygulaması yapıyorum. Başlıkta belirttiğim marka debi metrem var. Gear Type Flow meter adıyla anılıyor. Basitce çalışma mantığını anlatayım. İki adet dişli var ortadan sıvı akışı oluyor. Sıvı akışıyla beraber dişliler dönmeye başlıyor...