Arama sonuçlarınız

  1. Zp182kce-tfd-425 lennox merkezi klima

    MERHABALAR KONU BAŞLIĞINDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM ROOFTOP KLİMANIN 2. KADEME KOMPRESÖRÜNÜN SARIMI MÜMKÜNMÜ? KONU HAKKINDA BİLGİSİ OLAN YARDIMCI OLUR İSE ÇOK SEVİNİRİM.
  2. kompanzasyon ve ana dağıtım panosu arızası

    merhaba iyi günler adp panosunun analizöründe eksi kvar gösteriyor akım uçlarını değitiriyorum kvar eksiden çıkıp kw eksi gösteriyor gerilim uçlarını düzelttiğimde ise kvar yeniden eksi gösteriyor ve bu panodan beslenen kompanzasyon panosunun ilk kademesi sabit ve 50 kvar adp enerji analizöründe...
Geri
Üst