  1. Adp-tali pano-yük kesit hesabı

    iyi aksamlar, ADP ye 80mt uzaklıkta tali pano koyulacaktır.(Tali pano için hesaplanan güç 100kw.) tali panodan 70mt uzakta 17kw yük olacaktır. Tali panoya giden ve 17 kwlık yüke giden kabloların kesit hesabını nasıl yaparız ?
  2. Og trafo bosta ve yükte kayıp

    Merhabalar, trafomuz 4200kva 6000volt cikis voltajı. 2 adet kompresor besleniyor.1 Kompresor yukte 112A cekiyor. Sorum su: bosta ve yukte kayıpları nasıl hesaplayabilirim. 2.soru: akimdan yola cikarak guc hesabi yapmak istenmekte cosfi yi ne almaliyim veya nasil bir yol izlenmeli?
  3. Yangin butonlarinda giris cikis

    1-Yangin butonlarinda giris cikis neden vardir? 2-butona basinca siren kontagi nasil aktif hale geliyor ... Konvensiyonel zonlu sistem icin
  4. Zone' lu yangin sistemi baglanti

    Zone 1 e sekildeki gibi bir buton baglanmistir fakat zoneden gelen + ve - butonun outuna baglanmistir ve butonun in' e sonlandirici direnc baglanmistir. Siren baglantisi dogru sekilde yapildiginda butona basarsak sistem calisir siren oter mi? ?
  5. KAKR nereye bağlanır ?

    kaçak akım koruma rölesi (artık akım) bir işletme için; 1-ana dağıtım panosunda tmş'den sonra mı tmş yerine mi kullanılır? 2-tali panoda tmş den sonra sigortadan önce mi, sigortadan sonra mı kullanılır ? 3-bir makine içerisinde çok sayıda motor varsa kakr çalışmasında problem çıkar mı ? 4-amper...
  6. kablo kesiti

    iyi akşamlar, ana dağıtım panosundan tali panoya kadar ve talipano dan en son yüke kadar kablo kesiti yapılırken; ana panoyla tali pano arasında hesap nasıl yapılır ? tali panoya bağlı toplam yüke göre mi ? eğer öyleyse aktif güçten akımı çekmek için cosfi kaç alınır
  7. temel topraklamayla koruma topraklaması

    iyi günler, yeni kurulacak bir tesiste koruma topraklaması yapılırken ilk bağlantı nereye yapılıyor ana dağıtım panosundaki topraklama barasına mı ? temel topraklamadaki şeritleri temel döküldükten sonra yukarı çıkarmaktaki amaç nedir neyi topraklamak için kullanılıyor ?
  8. Trafo sabit kondansatoru

    Iyi aksamlar, sabit kondansator, sayac ve ag ve og referansa gore sabit yapilmali mi yapilmamali mi bunlar arasindaki iliski nasil yani mantik ne yazabilir misiniz ?
  9. Enduktif yuk surucu hessabi

    Iyi aksamlar Kompanzasyon yapilirken enduktuf yuk surucunun kac kvar secilme hesabi nasil yapiliyor ?
  10. 1000kva trafoda 300kw motorun kompanzasyonu

    Iyi aksamlar Trafo gucu 1000kva motor gucu 300kw ve cosfi' deferi 0.7 burada kompanzasyon hesabi nasil yapilir ? Trafoda tek yuk bu motor
  11. Kompanzasyondan sonra trafoya yuk eklenmesi

    1000 kva trafoya 600kw yuk baglidir. Kompanzasyon yapılmış ve (cosq=0.7 ----》 cosq2=1) Qc=Pxk=600x1.33=800kvar. Trafoya daha sonra 200kw lik bir yuk baglanmistir bu baglanan yuk icin tekrar kompanzasyon gerekli midir ?
  12. S=2500 kva kurulacak yeni isletme kompanzayonu

    Yeni kurulacak bir isletmeye trafo gucu 2500 kva secilmistir fakat kurulu guc belli degildir kompanzasyon hesabini yonetmeliklere hesaplayabilir misiniz ?
  13. kompanzasyon sorusu

    fotograftaki örnekte Qc= P x k ile gerekli kompanzasyon yapılmış fakat bu soruda P (aktif gücü) yi neden p1 olarak almamışta p2 olarak almış forumda da baktıgım örnekler hep p1 e göre çözülmüş. P1=s/cos f 1=1000/0.75=1333.33kW Qc=1333.33 x 0.631=841.33KVar olması gerekmiyor muydu ?
  14. kompanzasyonda hangi güç sabit kalmalı ?

    öncelikle herkese iyi günler, merak ettiğim soru şudur: Kompanzasyon hesabı görünür güç sabit kalarak mı yapılmalıdır yoksa aktif güç sabit kalarak mı yapılmalıdır ve kompanzasyonun bu 2 şekilde yapılmasındaki fark tam olarak nedir ?
  15. AG MOTOR KORUMA CİHAZLARI

    İyi günler, benim sorum şudur: Alçak gerilim 3 fazlı motor için yapılabilecek tüm korumalar nelerdir ? (röle çeşitleri + hangi tip sigorta vs. ) teşekkürler
  16. Sadece serit topraklayiciyla koruma topraklamasi yapma

    Sadece bakir topraklama seritini kullanarak 1000kva lik 100 metre kare(bir kenari 10m olan kare yapiya sahiptir.) trafo merkezini 250m seritle koruma topraklamasini nasil yapariz.