Arama sonuçlarınız

  1. 2x2000 kVA Trafo Baglantisi Hk.

    2 adet 2000 kVA trafonun paralel baglantisini ekteki fotograftaki tek hat semasina gore yapmamizin bir sakincasi var midir? Ortak 6300A salter yerine 2 adet 3200A salter ile direk ortak baraya baglarsak teknik olarak sakincasi olur mu? Degerli yorumlarinizi rica ederim. Tesekkur ederim.
  2. Orta Gerilim Hucre Dizilimi Hk.

    Merhaba, 2 adet trafo merkezimizin oldugu bir tesiste ana OG kablo, ilk olarak trafo istasyonu-1 (TS-1)'e giris yapiyor ardindan trafo istasyonu-2 (TS-2)'ye gidiyor. Ekte dizayni cizdim. Olcum hucresini TS-1'de kurmamiz gerekir degil mi? Olcu hucresinin olcum yapabilmesi icin de iki trafo...
  3. Bağlantı Hücresinin Gorevi

    Merhabalar orta gerilim ile ilgili 2 sorum olacakti. 1) Baglanti hucresi neden kullanilir? 2) Bir tesise kurulacak sadece 1 trafo merkezimiz var ancak dagitim firmasi 2 adet giris-cikis hucresi istemekte. Tek giris hucresi neden yeterli olmuyor? Tek giris hucresinden sonra olcu hucresi ve trafo...
  4. 3 Trafonun Paralel Baglanmasi

    Merhabalar, 3 adet 1600'ar kVA trafonun paralel baglanmasinda teknik olarak kisitlayacak bir faktor var midir? AG tarafinda cikis akimi 7000 A'leri gectigi icin salter secimi vs. problem olabilir mi? AG tarafindaki cikisi 6300A ve 1250A iki salter ile cozebilir miyim? Simdiden tesekkur ederim.
  5. Tek Faz Isitici Devresi icin Gerilim Dusumu Hesabi

    Merhabalar, tek faz isitici devresi icin maksimum yuzde gerilim dusumunun kac olmasi gerekir? Tek faz gerilim dusumu ile ilgili cok fazla bilgi karisikligi var. Priz, aydinlatma ve motor devreleri icin degisiyor mu bu durum? 2.5 kW (220V) bir duvar isiticisini 50 metre mesafede 3x2.5 mm2 kablo...
  6. Sigorta Kutusunun Icinde Akim Tasima Kapasitesi

    Ev tipi sigorta kutusunda ekteki fotografta kirmizi ile isaretledigim kisimin akim tasima kapasitesi nasil yapilir? Bu kisimin 40A'den fazla asiri akima dayanabilmesi gereklidir degil mi? Buradaki kisim icin de projelerde asiri akim hesabi yapilmasi gerekmez mi? Bu kismin en az 40A'lik asiri...
  7. Havada ve Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi Farki

    Ic tesisatta 5x6 mm2 kablo ile beslenecek 40A ceken bir yuk var. Bu hattin onune 50A sigorta koymam gerekir. 5x6 mm2 kablonun havada akim tasima kapasitesi 43A gorunuyor. Bu durumda kablonun akim tasima kapasitesini biraz gectigini dusunelim 46A diyelim. Sigorta bu durumda devreyi acmayacak...
  8. Paratoner ve Koruma Topraklamasinin Ayrilmasi

    Paratoner topraklamasi ile koruma topraklamasinin ayrilmasini mumkun kilan sartlar var midir? Bildigim kadariyla yonetmelikte paratonerin koruma topraklamasi ile birlestirilmesi vurgulanir. Ancak paratoner topraklamasinin, binadaki koruma topraklamasindan ayrilmasi durumunda herhangi bir...
  9. Abonelik Icin Tek Hat Semasi Hk.

    Bir tesisin OG aboneligi icin tek hat semasi cizmem istendi. OG taraftan sadece tesise kurulacak trafo gucune yer verecegim ama benim sorum AG tarafi ile ilgili olacak. Burada elektrik muteahhidi, talep guclerini hesaplarken talep faktorunu 1e yakin hesapladigi icin talep gucu neredeyse kurulu...
  10. Isci kampi eszamanlilik faktoru

    Merhabalar. Bir isci kampi icin trafo gucu planlamaya calisiyorum. Yaklasik 1500 kisinin surekli yasayacagi, ofislerin ve sosyal alanlarin da olacagi bir kamp olacak. Burada kurulu elektrik gucunu 7.5 MW olarak hesapliyorum ancak talep gucu icin biraz yardima ihtiyacim var. Talep faktorunu kac...
  11. Paratoner Inis Iletkeni Hk.

    Foruma goz attim ama bulamadim, daha once bahsedildiyse de kusura bakmayin. Paratoner inis iletkeni olarak, temel topraklamasindan catiya kadar cikarilmis galvaniz serit kullaniliyor mu? Yoksa paratoner inis iletkeni bina disindan som bakir olmak zorunda mi?
  12. OSB'lerdeki Trafo Merkezleri Hk.

    Oncelikle, kullandigim klavyede turkce karakter olmadigi icin yazim hatalarindan dolayi ozur dilerim. Organize Sanayi Bolgesi'nde denk geldigim bir projede, tesisin icinde bina sahibinin trafo merkezine ek olarak bir de ayrica muhurlu trafo merkezi (trafo merkezinden kastim sadece OG giris...
  13. Kablo Empedansından Dolayı Gerilim Düşümü Hesabı

    Bir noktadaki gerilim değerini 250 metre mesafeden sağlıklı sınırlar içerisinde ölçmem gerekli. Hatta herhangi bir güç taşınmayacağı için gerilim düşümü hesabını nasıl yapabilirim? Burada sadece kablonun empedansından dolayı oluşan güç kaybına mı odaklanmak gerekir? Yardımınızı rica ederim...
  14. Jeneratörde İşletme ve Koruma Topraklaması

    Yedek güç için kullanılan jeneratörlerde hangi durumlarda işletme topraklaması yapılmalıdır? İşletme topraklaması, jeneratörün şebeke ile paralel çalışması durumunda nasıl olmalıdır? Tesisteki topraklama tipi (TN, TS vs.) jeneratöre işletme topraklaması yapılması gerekliliğini etkiler mi...
  15. Redresörün Neden Olduğu Akım ve Gerilim Dalgalanması

    Sorun yaşadığım bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. Bir tesiste bir jeneratör, 2 adet 110V DC ve 2 adet 50V DC olmak üzere toplamda 4 adet redresörü beslemektedir. Redresör aküleri %60-70 arası dolu olduğunda ve bu noktada jeneratör redresörün AC girişini enerjilendirmeye başladığı anda...
  16. Nötr Topraklama Direnci Hk.

    Jeneratör yıldız (nötr) noktasına uygulanan Nötr Topraklama Direnci'nin (NTD) çalışma şekliyle ilgili sorum olacak. Bu durumda toprak arıza akımı, toprak hattından ve NTD üzerinden geçerek jeneratörün yıldız noktasına ulaşmakta mıdır? Yoksa arıza akımını sınırlama prensibi farklı mıdır?
  17. Alternatör Çıkış Terminali

    Jeneratör alternatörünün çıkış terminalini incelediğimde sırt sırta iki bara olduğu ve bu baralar arasında çeşitli bağlantı şekilleri yapılarak (seri yıldız, seri üçgen, zik zak vs.) çıkış alındığını gördüm. 6'lı veya 12'li kablo bağlantısına göre bu bağlantılar biraz farklılık gösteriyor...
  18. Jeneratörde Düşük Gerilim Bobininin İptali

    Senkron çalışan 2 jeneratör var. Jeneratör çıkış şalterlerden birinin düşük gerilim bobini ve yuvası arızalandı. Geçici süre ile düşük gerilim bobinini söküp iptal etmemiz, sistemin çalışmasını engeller mi?
  19. Black Start

    Bir projede black start uygulaması yapmamız isteniyor ama bununla ilgili çok bilgim yok. Tek bildiğim tesiste bir doğalgazlı kojenerasyon jeneratör bir de dizel jeneratör mevcut. Buradaki black sisteminden kasıt sizce ne olabilir? Dediğim gibi sahip olduğumuz bilgiler bunlar. Teşekkür ederim.
  20. Varistörün Jeneratördeki İşlevi

    Jeneratörde döner diyot plakasının üzerindeki varistörlerin görevi nedir? Varistörün arızalı olduğu nasıl tespit edilebilir? Varistörün yanması veya arızalı olması jeneratörde nasıl bir olay meydana geldiğini işaret eder? Teşekkür ederim şimdiden.
Geri
Üst