  1. Elektrik yük hesaplaması trifaze monofaze sorunu

    Açıkçası biraz kafama yattı son söyledikleriniz. Benim kafamı karıştıran 3 fazda sadece ortalama akımı sağlayacağı olmuştu. Fakat akım değerleri normali sağlıyor zaten. Dengesiz yüklenmeden dolayı akımların da dengesiz akması normal oluyor. Teşekkür ediyorum konu takibiniz ve cevaplarınız için...
  2. Elektrik yük hesaplaması trifaze monofaze sorunu

    R fazında 7kW, S fazında 3kW ve T fazında 10kW güç ihtiyacım var diyelim. Eğer 20kW trifaze güç talep edersem güç ihtiyacımı karşılarım. Trifaze güç formülünden I=20kW/(1,73*400*1)=28,9A olur. Bu akım değeri her bir fazdan akacak akımdır. Buraya kadar sanırım herşey normal. Kafamı karıştıran...
  3. Elektrik yük hesaplaması trifaze monofaze sorunu

    Nötürden geçecek akımı nasıl hesapladınız? O kısımı anlamadım. T fazında bağlanan yüklerden dolayı 43,49A akım ihtiyacı varken fazladan gereken akım nasıl sağlanıyor? Fazlara ait verdiğim değerler empedans değil buraya bağlanacak makinelerin güçleridir.
  4. Elektrik yük hesaplaması trifaze monofaze sorunu

    Öncelikle cevaplarınız için teşekkürler. Burada R fazından I=7k/230= 30,43A, S fazından I=3k/230= 13,04A, T fazından I=10k/230= 43,49A akım geçmesi gerekir. Bu yüklerin sürekli olarak çalıştığını farz edelim. Trifaze güç talebimize göre 20k/(1,73*400)=28,9 A akım geçer her bir fazdan normalde...
  5. Elektrik yük hesaplaması trifaze monofaze sorunu

    Bir soru daha sormak istiyorum. Sadece monofaze yüklerin olduğu bir sistemde, yükler dengesiz dağılırsa ve biz bu sistemi trifaze beslersek bu kabul edilemez değil mi? Örneği R fazına 7kW, S fazına 3kW ve T fazına 10 kW yükler bağlanırsa ve bunu 20kW trifaze güçle beslersek ne olur? Fazlardaki...
  6. Elektrik yük hesaplaması trifaze monofaze sorunu

    Yani burada toplam ihtiyacımız olan trifaze güç 18kw oluyor değil mi? Karşı tarafın yaptığı yanlış şuydu: 15 kw monofaze gücü her faza 5 kw olarak dağıtıp toplamda monofaze yükler için 5 kw trifaze güce ihtiyacım var diyorlardı. Burada böyle bir şeyden bahsetmek son derece yanlış aslında
  7. Elektrik yük hesaplaması trifaze monofaze sorunu

    Herkese merhabalar. Elektrik projelerinde yük tablosu oluşturulurken excelde her linye ayrı ayrı dengeli olarak R S T fazlarına dağıtılmaya çalışılır dengeli yüklenme olması için. Eğer ki aynı projede bir trifaze cihaz varsa bu direkt üç faz olarak tabloya yazılır. En son 3 faz ve her bir faz...
  8. Jaluzi Panjur Kontrolü Yardım

    Arkadaşlar merhaba. Öncelikle böyle bir konu varsa kusura bakmayın baktım ama bulamadım. Bir konuda fikirlerinize ihtiyacım var. Triplex bir villada her pencere ve cam balkon kapılarında panjurlar mevcut. Şimdi burada ben her kattaki panjurları her katta tek noktadan jaluzi anahtar ile kontrol...
  9. Hocam kolay gelsin. Bu TEDAŞ 2017 birim fiyatları varsa acil gönderebilir misin? Çok acil lazım...

    Hocam kolay gelsin. Bu TEDAŞ 2017 birim fiyatları varsa acil gönderebilir misin? Çok acil lazım oradan fiyatları oluşturmama lazım. Şimdiden sağ ol. [email protected]
  10. Firma Birim Fiyat Oluşturma

    Merhaba arkadaşlar. Yeni kurulan bir elektrik taahhüt firması için işçilik ücretleri belirlemem gerekiyor. Ustaya verilen ücreti üzerinden aylık-günlük maliyeti oluşturdum. Üzerine %25 genel gider ve %10 kar payı koyup bir ustanın günlük ücretini hesapladım. Birincisi yaptığım yol doğru mumdur...
  11. Elektrik Sistemi İlave İş Dizaynı

    Söylediklerinizi biliyorum ve göz önüne alacağım elbette. Ben sadece mevcutta trafonun ne kadarı kullanılıyor, benim ilave gücüm yeter mi, nasıl anlarım diye sordum. sıfırdan bir bina olsa rahatlıkla yapabilirim fakat kurulu olunca iş değişiyor tabi.
  12. Elektrik Sistemi İlave İş Dizaynı

    Herkese kolay gelsin. Bir konuda fikrinizi almak istiyorum. Bu işlere yeni başladığım için kafam biraz karıştı. 2000kVA trafolu bir binanın bir odasına bazı makineler gelecekmiş. Bu odada sadece aydınlatma ve priz beslemeleri var. Şimdi ben makinelerin gücünü çıkardım oraya çekilecek kablo...
  13. endüktif %30 ve sorun tespit edilemedi

    Normalde sabit grup yok zaten kompanzasyon panosunda. Sadece deneme amaçlı böyle bir şey yaptık günü kurtarmak için ama az önce aldığım endekslerde endüktifin çok az düştüğünü gördüm. Kapasitif %5 olmuş
  14. endüktif %30 ve sorun tespit edilemedi

    Akımlar aslında 80 amper civarında ve şu an fabrikada çok az makine çalışıyor. Gidip baktığımda 2-3 kademede oluyor. Fakat yine de yüksek. Trafo sabit kondansatörü kontrol ettim 10kVAr normal çalışıyor. Ben de 10kVAr'lık bir kademeyi sabit grup yaptım sürekli devrede şu an. Bakalım gün sonunda...
  15. endüktif %30 ve sorun tespit edilemedi

    trafo 1000kVA, OG ölçümlü. 10kVAr tarfo için sabit kondansatör var. Kompanzasyonda sabit grup yok. Akımları tek tek kondansatör kollarından bakmıştım sorun yoktu. Panoda herşey normal ama endüktif yüksek.
  16. endüktif %30 ve sorun tespit edilemedi

    Manuel modda akımlara bakmak için alıyorum yoksa zaten otomatikte çalışıyor röle. Ayrıca sanırım yanlış anladınız beni. ben yeniden tanıtmanın gerçek manada faydasını sordum bilmişlik yaparcasına yazmadım yoksa tabiki herhangi bir zararı olmaz. trafo 100kVA sabitlerin gücünü bilmiyorum...
  17. endüktif %30 ve sorun tespit edilemedi

    röle entes rg3-12cs yanlış hatırlamıyorsam. Röleyi manuel modda çalıştırınca hepsini devreye alıyor ve akımlar okunuyor. Tekrar tanıtma yapmanın ne faydası olur? el pozisyonunda akım kontrolunden kastınız nedir. Ayrıca sayaç og'de. bu bir sıkıntı yaratır mı bilmiyorum.
  18. endüktif %30 ve sorun tespit edilemedi

    Öncelikle herkese merhaba. Yine bir konuda bilgilerinize ve tecrübelerinize ihtiyacım bulunmakta. Bütün siteden Allah razı olsun herkes bildiğini paylaşıyor, saklamıyor. Şimdi benim sorunum şu. Bundan önce gayet normal çalışan kompanzasyon sistemimiz bu ay başından itibaren %30 end. değerine...
  19. 3 fazlı kondansatör sağlamlık testi

    Şuna kesinlikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Mesela kondansatörün iki fazında akım normal iken tek fazında akım değeri göremezseniz hemen kondansatörü suçlamayın. Gerilim kademesine alıp kontaktör ve sigortaların uçlarını ölçün. Bazen sigorta veya kontaktör arızalı olabiliyor ve belli olmuyor...
  20. Endüstri tipi termostat ile sıcaklık kontrolü

    proses out denilen genel itibari ile klima fan veya diğer aygıtlar falan oluyor. alarm out ise alarm/siren anlamına geliyor. Termostat üzerine bağlantı yaparken c yazan uca faz bağlayıp no yazan uçtan bir kablo çıkıp kontaktörün a1 ucuna girmen gerekiyor. Termostat no ucundan kontaktöre sinyal...